Seit 4.11. 2021 betreibe ich eine PT2 mit einer Solaranlage mit 9,2 KWp und einer Batterie mit 8KWh.
Die Zelle bringt seit dem folgende Ergebnisse
KW 1.11 ( Start 4. 11) 69,5 KWH
KW 8.11 104,6 KWH
KW 15.11 111,8 KWh
KW 22.11 108,9 KWh
KW 29.11 106,6 KWh
KW 6. 12 54,1 KWh
Bitte erklären Sie mir was mit der Zelle los ist.
Vielen Danke im Voraus
Wolfgang Tölg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Wolfgang,
ich habe mir die Einstellungen der Anlage angeschaut. Es werden aufgrund der extrem hohen Einstellungen der Heizkennlinie sowie der Einstellungen der Raumsolltemperaturen sehr hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad gefahren. Die Rücklauftemperatur an der Brennstoffzelle liegt hierdurch sehr oft über 50 Grad wodurch diese dann abschaltet, da keine ausreichende Wärmeabnahme vorhanden ist.
Ich empfehle daher zunächst eine Reduzierung der Heizkennlinie und der Raumsolltemperaturen. Diese sollten dabei auf die Auslegungstemperaturen der Heizkreise angepasst werden. Was genau die Heizkennlinie ist und wie diese angepasst werden kann wird HIER erklärt.
Hallo Wolfgang,
ich habe mir die Einstellungen der Anlage angeschaut. Es werden aufgrund der extrem hohen Einstellungen der Heizkennlinie sowie der Einstellungen der Raumsolltemperaturen sehr hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad gefahren. Die Rücklauftemperatur an der Brennstoffzelle liegt hierdurch sehr oft über 50 Grad wodurch diese dann abschaltet, da keine ausreichende Wärmeabnahme vorhanden ist.
Ich empfehle daher zunächst eine Reduzierung der Heizkennlinie und der Raumsolltemperaturen. Diese sollten dabei auf die Auslegungstemperaturen der Heizkreise angepasst werden. Was genau die Heizkennlinie ist und wie diese angepasst werden kann wird HIER erklärt.
Hallo,
danke für die schnelle Hilfe, die Zelle schnurrt mit Soll Energie
Grüße
Wolfgang