Seit 4.11. 2021 betreibe ich eine PT2 mit einer Solaranlage mit 9,2 KWp und einer Batterie mit 8KWh.

Die Zelle bringt seit dem folgende Ergebnisse

KW 1.11 ( Start 4. 11)             69,5 KWH

KW 8.11                                 104,6 KWH

KW 15.11                                111,8  KWh

KW 22.11                                 108,9 KWh

KW 29.11                                   106,6 KWh

KW 6. 12                                     54,1 KWh

 

Bitte erklären Sie mir was mit der Zelle los ist.

 

Vielen Danke im Voraus

 

Wolfgang Tölg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Wolfgang, 

 

ich habe mir die Einstellungen der Anlage angeschaut. Es werden aufgrund der extrem hohen Einstellungen der Heizkennlinie sowie der Einstellungen der Raumsolltemperaturen sehr hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad gefahren. Die Rücklauftemperatur an der Brennstoffzelle liegt hierdurch sehr oft über 50 Grad wodurch diese dann abschaltet, da keine ausreichende Wärmeabnahme vorhanden ist. 

 

Ich empfehle daher zunächst eine Reduzierung der Heizkennlinie und der Raumsolltemperaturen. Diese sollten dabei auf die Auslegungstemperaturen der Heizkreise angepasst werden. Was genau die Heizkennlinie ist und wie diese angepasst werden kann wird HIER erklärt. 


 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Wolfgang, 

 

ich habe mir die Einstellungen der Anlage angeschaut. Es werden aufgrund der extrem hohen Einstellungen der Heizkennlinie sowie der Einstellungen der Raumsolltemperaturen sehr hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad gefahren. Die Rücklauftemperatur an der Brennstoffzelle liegt hierdurch sehr oft über 50 Grad wodurch diese dann abschaltet, da keine ausreichende Wärmeabnahme vorhanden ist. 

 

Ich empfehle daher zunächst eine Reduzierung der Heizkennlinie und der Raumsolltemperaturen. Diese sollten dabei auf die Auslegungstemperaturen der Heizkreise angepasst werden. Was genau die Heizkennlinie ist und wie diese angepasst werden kann wird HIER erklärt. 


 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo,

 

danke für die schnelle Hilfe, die Zelle schnurrt mit Soll Energie

 

Grüße

 

Wolfgang