Schon zum dritten Mal 42f1 F475 bei der Vitovalor PT2... mehrfach den Systemtrennkreis gefüllt ... ratlos
3 ANTWORTEN 3

Hallo vanAfferden,

bei dem Fehlerbild kann die Brennstoffzelle Ihre erzeugte Wärme über den Prozesskreis nicht abgeben. Das passiert eigentlich direkt bei der Inbetriebnahme oder kurz danach. Wenn sorgfältig gespült und entlüftet wurde und das Fehlerbild weiterhin generiert wird, sollte dein Fachbetrieb eine Überprüfung über den Servicecenter einleiten.

Beste Grüße Robin

Hallo Herr Braun,

die Anlage ist aufgeschaltet. 7725237001826129 Wie Sie im Ereignisprotokoll sehen können wurde die Anlage am Donnerstag und am Samstag (Systemtrennungskreislauf entlüftet und gespült), resettet. Nach sieben bis acht Stunden (Status Brennstoffzelle Generation) kommt die Fehlermeldung. Merkwürdig ist jedoch, dass beim Spülen des Systemtrennungskreises die Umwälzpumpe über den Aktorentest auf EIN gestellt werden kann, jedoch keine Leistung (0%) anzeigt.

Viele Grüße

Mark van Aferden

Hallo vanAfferden,

 

irgendwas passt da nicht beim befüllen bzw. entlüften. Ich stelle dir als Link die Montage- und Serviceanleitung zur Verfügung. Auf Seite 70 wird das befülllen des Systemtrennungskreis aufgezeigt. Befolgt die einzelnen Schritte, dann sollte das Problem aus der Welt sein. Komisch ist dennoch, dass der Fehler erst nach 8 Stunden und nicht früher auftritt. Ansonsten bleibt nur die Option "Seviceeinsatz". Aber vielleicht klappts ja....

 

Beste Grüße Robin

 

 