    <description>&lt;P&gt;Hi &lt;SPAN class=""&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/48714" target="_self"&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hans-Werner&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;achso, klingt als ob du die Daten mit marke Eigenbau &lt;A href="https://github.com/openv/openv" target="_self"&gt;openv &lt;/A&gt;abrufst.&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;Schau mal in die &lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen" target="_self"&gt;Adressen&lt;/A&gt;, um Adressen um Werte abzufragen oder zu setzen für das &lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/Protokoll-300" target="_blank" rel="noopener"&gt;300 (VS2-Protokoll)&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;Die &lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen" target="_self"&gt;Liste&lt;/A&gt; ist allerdings unvollständig und unübersichtlich.&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;Hier im&lt;A href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/15xa9bs5qsqD0h7agqbBK2uhKSaiSKics/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=113421565194719806267&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true" target="_self"&gt; Excel Format&lt;/A&gt; etwas übersichtlicher.&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;War und ist mir aber alles zu kompliziert.&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;Ich nutze mittlerweile die Vitoconnect 100 mit &lt;A href="https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/master/README.md" target="_self"&gt;viessmannapi Adapter&lt;/A&gt; für &lt;A href="https://forum.iobroker.net/topic/46710/viessmann-developer-api-mit-iobroker" target="_self"&gt;ioBroker.&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;Schreiben tue ich die Daten in eine &lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi-und-InfluxDB#1-influxdb-installieren" target="_self"&gt;InfluxDB&lt;/A&gt; und visualisiere das mit &lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi-und-InfluxDB#3-anzeigen-der-daten-mit-grafana" target="_blank" rel="noopener"&gt;Grafana.&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;&lt;BR /&gt;Der Adapter geht für folgende&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Regelungen für bodenstehende Heizkessel&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5 Vitotronic 300, Typ KW3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Regelungen für Festbrennstoffkessel&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03) Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00) Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12) Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1 Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Am Ende sieht es bei mir so überladen aus &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":nichts_sehender_Affe:"&gt;🙈&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="koeber_0-1663270891158.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/12026i336C730FC7170F9A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="koeber_0-1663270891158.png" alt="koeber_0-1663270891158.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kostet aber viel Schweiß und Tränen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 21:36:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ckoeber</dc:creator>
    <dc:date>2022-09-15T21:36:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Datenpunktliste für  VT 200 (HO1C)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257303#M903</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mir den Adapter für Optolink gebaut und kann verschieden Datenpunkte auslesen/setzten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider fehlt mir eine Liste mit allen Datenpunkten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo bekomme ich die?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand helfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dank im Voraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hans-Werner&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 14:56:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257303#M903</guid>
      <dc:creator>Hans-Werner</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-14T14:56:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Datenpunktliste für VT 200 (HO1C)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257304#M904</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/48714"&gt;@Hans-Werner&lt;/a&gt;,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Du findest eine Liste aller Datenpunkte (IoT Features) in unserer API-Dokumentation: &lt;A href="https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points" target="_blank"&gt;https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn du die API nutzt, kannst du mit folgendem Befehl alle Datenpunkte abrufen, die für dein Gerät zur Verfügung stehen:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;GET &lt;A href="https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/{installationId}/gateways/{gatewaySerial}/devices/{deviceId}/features" target="_blank"&gt;https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/{installationId}/gateways/{gatewaySerial}/devices/{deviceId}/features&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich hoffe das hilft weiter.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 15:02:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257304#M904</guid>
      <dc:creator>CustomerCareMichael</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-14T15:02:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Datenpunktliste für VT 200 (HO1C)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257462#M907</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Michael!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Liste mit den Datenpunkt Adressen wäre schöner. Aber wenn es die nicht gibt muss ich den Weg über die API nehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hans-Werner&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 07:23:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257462#M907</guid>
      <dc:creator>Hans-Werner</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T07:23:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Datenpunktliste für  VT 200 (HO1C)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257728#M908</link>
      <description>&lt;P data-unlink="true"&gt;Anbei eine Liste aller API Datenpunkte aus meiner &lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN&gt;(WO1C)&lt;/SPAN&gt; &lt;/SPAN&gt;Reglung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 17:45:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257728#M908</guid>
      <dc:creator>ckoeber</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T17:45:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Datenpunktliste für  VT 200 (HO1C)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257730#M909</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallol,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;besten Dank - nur leider fehlen genau die Adressen der Datenpunkte in der Liste. Schade!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hans-Werner&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 17:56:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257730#M909</guid>
      <dc:creator>Hans-Werner</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T17:56:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Datenpunktliste für  VT 200 (HO1C)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257732#M910</link>
      <description>&lt;P&gt;Was meinst du mit Datenpunkt Adressen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 17:58:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257732#M910</guid>
      <dc:creator>ckoeber</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T17:58:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Datenpunktliste für  VT 200 (HO1C)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257734#M911</link>
      <description>&lt;P&gt;Also z.B. die&amp;nbsp;Aussentemperatur bekomme ich, wenn ich die Adresse 0x0800 abfrage.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 18:16:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257734#M911</guid>
      <dc:creator>Hans-Werner</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T18:16:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Datenpunktliste für  VT 200 (HO1C)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257756#M913</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi &lt;SPAN class=""&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/48714" target="_self"&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hans-Werner&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;achso, klingt als ob du die Daten mit marke Eigenbau &lt;A href="https://github.com/openv/openv" target="_self"&gt;openv &lt;/A&gt;abrufst.&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;Schau mal in die &lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen" target="_self"&gt;Adressen&lt;/A&gt;, um Adressen um Werte abzufragen oder zu setzen für das &lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/Protokoll-300" target="_blank" rel="noopener"&gt;300 (VS2-Protokoll)&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;Die &lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen" target="_self"&gt;Liste&lt;/A&gt; ist allerdings unvollständig und unübersichtlich.&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;Hier im&lt;A href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/15xa9bs5qsqD0h7agqbBK2uhKSaiSKics/edit?usp=sharing&amp;amp;ouid=113421565194719806267&amp;amp;rtpof=true&amp;amp;sd=true" target="_self"&gt; Excel Format&lt;/A&gt; etwas übersichtlicher.&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;War und ist mir aber alles zu kompliziert.&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;Ich nutze mittlerweile die Vitoconnect 100 mit &lt;A href="https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/master/README.md" target="_self"&gt;viessmannapi Adapter&lt;/A&gt; für &lt;A href="https://forum.iobroker.net/topic/46710/viessmann-developer-api-mit-iobroker" target="_self"&gt;ioBroker.&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;Schreiben tue ich die Daten in eine &lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi-und-InfluxDB#1-influxdb-installieren" target="_self"&gt;InfluxDB&lt;/A&gt; und visualisiere das mit &lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi-und-InfluxDB#3-anzeigen-der-daten-mit-grafana" target="_blank" rel="noopener"&gt;Grafana.&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;&lt;BR /&gt;Der Adapter geht für folgende&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Regelungen für bodenstehende Heizkessel&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5 Vitotronic 300, Typ KW3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Regelungen für Festbrennstoffkessel&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03) Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00) Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12) Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1 Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Am Ende sieht es bei mir so überladen aus &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":nichts_sehender_Affe:"&gt;🙈&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="koeber_0-1663270891158.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/12026i336C730FC7170F9A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="koeber_0-1663270891158.png" alt="koeber_0-1663270891158.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kostet aber viel Schweiß und Tränen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 21:36:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257756#M913</guid>
      <dc:creator>ckoeber</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-15T21:36:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Datenpunktliste für  VT 200 (HO1C)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257952#M919</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das sieht gut aus. Ich werde die Adressen mal in mein Programm einfügen und mal sehen was da so rauskommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Prinzip ist die Implementation so recht einfach. Die Werte werden gelesen und über MQTT an OpenHab gesendet. InfluxDB und Grafana dienen zum speichern und visualisieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nochmals vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hans.Werner&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 09:46:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/257952#M919</guid>
      <dc:creator>Hans-Werner</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-16T09:46:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Datenpunktliste für VT 200 (HO1C)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/561649#M2916</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, der Link zu den Datenpunkten ist leider offline.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Vitoligno 300-P mit einer Vitotronic 200 FO1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich benötige dazu Datenpunkte mit Zuordnung, Länge und Multiplikation um die Heizungsdaten per KNX in meine Hausautomation zu übernehmen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 13:35:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/561649#M2916</guid>
      <dc:creator>Cupra85</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-14T13:35:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Datenpunktliste für VT 200 (HO1C)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/561680#M2917</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/104272"&gt;@Cupra85&lt;/a&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meinst du die &lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen" target="_blank" rel="noopener"&gt;Seriellen Datenpunkte&lt;/A&gt;, welche man mit &lt;A href="https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen" target="_blank" rel="noopener"&gt;openv&lt;/A&gt;&amp;nbsp;auslesen könnte?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 16:31:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/561680#M2917</guid>
      <dc:creator>ckoeber</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-14T16:31:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Datenpunktliste für VT 200 (HO1C)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/561694#M2918</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja sowelche suche ich, allerdings haben wir eine Vitoligno 300 mit einer Vitotronic FO1. die haben etwas andere Datenpunkte und kann nirgends was über diese Steuerung finden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 18:31:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/561694#M2918</guid>
      <dc:creator>Cupra85</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-14T18:31:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Datenpunktliste für VT 200 (HO1C)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/561712#M2919</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/104272"&gt;@Cupra85&lt;/a&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau mal bei&amp;nbsp;&lt;A href="https://github.com/philippoo66/ViessData21/raw/refs/heads/master/DP_Listen_2.zip" target="_blank" rel="noopener"&gt;DP_Listen_2.zip &lt;/A&gt;von&amp;nbsp;&lt;A href="https://github.com/philippoo66" target="_blank" rel="noopener"&gt;philippoo66&lt;/A&gt;, ob du da fündig wirst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier noch eine super Erklärung zu den &lt;A href="https://www.rustimation.eu/index.php/viessmann-ohne-api-optolink-splitter-2/#Datenpunktliste" target="_blank" rel="noopener"&gt;Datenpunkten&lt;/A&gt;&amp;nbsp;und eine Super Anleitung für &lt;A href="https://www.rustimation.eu/index.php/viessmann-ohne-api-optolink-splitter-1/" target="_blank" rel="noopener"&gt;Viessmann ohne API – Optolink Splitter&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ganz ist aber nicht gerade Plug &amp;amp; Play und dauert einiges an Zeit und Geduld, bis es wie gewünscht funktioniert. Auch technisches Verständnis sollte man dafür mitbringen und vor allem eine Opto-Link Schnittstelle &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viel Erfolg &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":winkende_Hand:"&gt;👋🏻&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 19:59:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/561712#M2919</guid>
      <dc:creator>ckoeber</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-14T19:59:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Datenpunktliste für  VT 200 (HO1C)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/564662#M2946</link>
      <description>&lt;P&gt;In der DP_Listen_2 ist nicht spezifisch die Vitoligno aufgelistet. Klar kann ich mich durch die anderen DP durchwühlen und hoffen dass ich was funktionierendes finde, aber es muss doch auch eine Liste für den Vitoligno geben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 26 Sep 2025 15:12:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Datenpunktliste-fuer-VT-200-HO1C/m-p/564662#M2946</guid>
      <dc:creator>Cupra85</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-26T15:12:18Z</dc:date>