    <description>&lt;P&gt;Schau mal, ob dieser Beitrag hilft:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Rostreinigung-F9-GetriebemotorVitoligno-300-P-VL3B-Fast/td-p/39910" target="_blank"&gt;Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich tippe bei dir auch auf den Endschalter.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 18:39:40 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2025-12-04T18:39:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoligno 300 P VL3B mit 40kw - Rostreinigung defekt F9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-VL3B-mit-40kw-Rostreinigung-defekt-F9/m-p/584501#M6005</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mein&amp;nbsp;Vitoligno 300 P VL3B mit 40kw bringt zur Zeit alle paar Tage den Fehler "Rostreinigung defekt F9".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich dann zum Haus fahre und den Fehler quittiere läuft sie wieder 1,2,3 oder auch 4 Tage, dann wieder der selber Fehler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe die Heizung erst komplett gereinigt und die frei zugänglichen Stellen der Rostreinigung mit einem hitzefesten Schmiermittel eingesprüht - leider ohne Erfolg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich noch machen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 18:21:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-VL3B-mit-40kw-Rostreinigung-defekt-F9/m-p/584501#M6005</guid>
      <dc:creator>SimonTheSocerer</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-04T18:21:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P VL3B mit 40kw - Rostreinigung defekt F9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-VL3B-mit-40kw-Rostreinigung-defekt-F9/m-p/584503#M6006</link>
      <description>&lt;P&gt;Schau mal, ob dieser Beitrag hilft:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Rostreinigung-F9-GetriebemotorVitoligno-300-P-VL3B-Fast/td-p/39910" target="_blank"&gt;Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich tippe bei dir auch auf den Endschalter.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 18:39:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-VL3B-mit-40kw-Rostreinigung-defekt-F9/m-p/584503#M6006</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-04T18:39:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P VL3B mit 40kw - Rostreinigung defekt F9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-VL3B-mit-40kw-Rostreinigung-defekt-F9/m-p/600200#M6086</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für den Tipp&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6019"&gt;@Heizing&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Das vergrößern der Kerbe hat das Problem abgemildert.&lt;BR /&gt;Leider ist jetzt häufig der Rost so schwergängig, dass deshalb der Fehler F9 wieder auftritt.&lt;BR /&gt;Was kann hier die Ursache sein bzw. was kann man dagegen machen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Simon&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 25 Jan 2026 15:59:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-VL3B-mit-40kw-Rostreinigung-defekt-F9/m-p/600200#M6086</guid>
      <dc:creator>SimonTheSocerer</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-25T15:59:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P VL3B mit 40kw - Rostreinigung defekt F9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-VL3B-mit-40kw-Rostreinigung-defekt-F9/m-p/601792#M6088</link>
      <description>&lt;P&gt;Du kannst mal diesen Tipp versuchen und den Rost gründlich reinigen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F9-Moeglichkeit-den-Rost-am-vitoligno-300p-auszubauen-und/td-p/106017" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F9-Moeglichkeit-den-Rost-am-vitoligno-300p-auszubauen-und/td-p/106017&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>