<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Fehler F0 - F9 - dringend Hilfe benötigt" in Holz/Pellet</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/535855#M5757</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Emil,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ältere Anlagen können durchaus mehrere Fehler innerhalb von kurzer Zeit aufweisen (z.B. Zündelement defekt, Radialventilator defekt, Endlagenschalter der primären und/oder sekundären Luftklappe, Lambdasonde defekt - auch NGK hält nicht viel länger als das Vorgängermodell von Bosch).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran lag es bei Dir schlussendlich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG tab&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 08 Apr 2025 14:03:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>tab</dc:creator>
    <dc:date>2025-04-08T14:03:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler F0 - F9 - dringend Hilfe benötigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/439378#M5166</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe folgendes, aktues Problem mit meiner Vitoligno 300 P von 2010:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit heute kommt die Fehlermeldung F0 (Kommunikation).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trenne ich die Heizung komplett vom Stromnetz und schalte wieder an, fährt sie hoch bis zum "Ruhezustand".&lt;BR /&gt;Nach ein paar Sekunden erscheint die Fehlermeldung F0 und die rote Lampe unten links blinkt langsam.&lt;BR /&gt;Es klickt dann alle paar Sekunden aus der Leiterplatte A1, als ob ein Relais schaltet.&lt;BR /&gt;Mehr tut sich allerdings nicht mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den letzten 4 Tagen kam es zusätzlich täglich zur Fehlermeldung F9 (Rostreinigung) und "Brenner blockiert".&lt;BR /&gt;Das Rost stand dann offen.&lt;BR /&gt;Diese Meldungen konnte ich allerdings immer quitieren und das Rost fuhr wieder in seine Ausgangsposition zurück und die Heizung lief normal weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe nun zur Fehlermeldung F0 im Netz gelesen, das entweder die Platine A1 oder A2 defekt ist.&lt;BR /&gt;Oder eine der Sicherung auf den Platinen (habe ich geprüft, ist in Ordnung).&lt;BR /&gt;Oder die Verbindung zwischen den Platinen (habe ich geprüft, ist in Ordnung).&lt;BR /&gt;Oder keine der Platinen ist defekt und etwas anders stimmt nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tja, was soll ich nun tun?&lt;BR /&gt;Irgendwie kann ich nicht glauben, das eine Platine plötzlich kaputt geht gleichzeitig mit dem F9-Fehler.&lt;BR /&gt;Hier: &lt;A href="https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/262791/Leiterplatte-Defekt-Vitoligno-300-P" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/262791/Leiterplatte-Defekt-Vitoligno-300-P&lt;/A&gt; beschreibt ein User, das der das F0-Problem mit "Reinigung" wieder in den Griff bekommen hat.&lt;BR /&gt;Ich reinige die Heizung jedes Jahr komplett, wüsste aber jetzt nicht an welcher Stelle die Reinigung einen Einfluss auf die Platine haben könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder kann der F9-Fehler, ein verklemmtes Rost, zu dem Kommunikationsfehler führen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lasse ich den Handwerker kommen, wird dieser vermutlich die Platinen tauschen um zu schauen ob es dann wieder geht. Eine Platine kostet im Netz rund 500€. Der Handwerker wird vermutlich das doppelte nehmen.&lt;BR /&gt;2000€ auf gut Glück zu zahlen, das würde mir doch sehr weh tun.&lt;BR /&gt;Habe hier auch gelesen, das ein Handwerker zusätzlich noch das Display tauschte: &lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-F0/td-p/21828" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-F0/td-p/21828&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann auch die Platinen selbst kaufen. Dann stellt sich allerdings die Frage: Muss ich dann die Platinen wieder neu codieren, die Heizung komplett neu in Betrieb nehmen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oh man, das ganze ärgert mich grade sehr.&lt;BR /&gt;Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!&lt;BR /&gt;Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Zur Info noch ein weiteres Thema zu "F0", dass ich im Netz gefunden habe:&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Bei-meiner-Pelletheizung-Vitoligno-300-p-kommt-die-Fehlermelung/td-p/93570" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Bei-meiner-Pelletheizung-Vitoligno-300-p-kommt-die-Fehlermelung/td-p/93570&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 20 Apr 2024 21:27:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/439378#M5166</guid>
      <dc:creator>Emil</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-20T21:27:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler F0 - F9 - dringend Hilfe benötigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/535855#M5757</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Emil,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ältere Anlagen können durchaus mehrere Fehler innerhalb von kurzer Zeit aufweisen (z.B. Zündelement defekt, Radialventilator defekt, Endlagenschalter der primären und/oder sekundären Luftklappe, Lambdasonde defekt - auch NGK hält nicht viel länger als das Vorgängermodell von Bosch).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran lag es bei Dir schlussendlich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG tab&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Apr 2025 14:03:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/535855#M5757</guid>
      <dc:creator>tab</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-08T14:03:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler F0 - F9 - dringend Hilfe benötigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/535927#M5759</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi, vielen Dank für deine Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich selbst nicht weitergekommen war, hatte ich einen lokalen Heizungsmenschen angefragt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieser war auch überfragt und hat den Viessmann-Techniker kommen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der hat beide Platinen getauscht, sowie die Lambdasonde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach lief wieder alles.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Kosten lagen bei guten 2000€.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Apr 2025 22:01:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/535927#M5759</guid>
      <dc:creator>Emil</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-08T22:01:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler F0 - F9 - dringend Hilfe benötigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/535956#M5760</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für Deine Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fehler F9 kann durch folgende Dinge verursacht werden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Rost verkeilt z.B. Pellets (häufiger bei externer Energiezufuhr z.B. Heizstab oder Solarthermie, da Anlage anders regeln muss;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Endlagenschalter des Antriebsmotors defekt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Antriebsmotor selbst oder dessen Kondensator defekt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4. Stecker/Kabel ohne Kontakt (am Motor bzw. Platine)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5. Platine.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Feuerungsplatine geht nach ca. 6 Jahren in heißen Räumen (Vertrocknung der semi-flüssigen Teile auf der Platine) kaputt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man kann diese Platine zur Not auch selbst tauschen (kalter Winter mit Kindern ohne zeitnahen Monteur/Techniker) - muss aber vorher alle Codes ausgelesen haben, um diese wieder neu einzugeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier sollte auch der Code geöffnet sein um die erweiterten Codes anzuzeigen. Zudem muss je nach verwendeter Lambdasonde der Code angepasst werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da es ein kardinaler Fehler/Defekt war ist es besser gewesen Viessmann kommen zu lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG tab&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 06:50:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/535956#M5760</guid>
      <dc:creator>tab</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-09T06:50:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler F0 - F9 - dringend Hilfe benötigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/536231#M5763</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Naja, ich sage mal so: Ich hätte es auch selbst machen können und 1000€ sparen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum? Der Techniker hat nur mitgebrachte Teile ausgetaucht (2 Platinen und eine Lambdasonde).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann hat er nur wenige Einstellungen neu gesetzt: Bei den Platinen war eine Anleitung dabei in der genau gestanden hat, welche Parameter wie gesetzt werden. Das hat er abgelesen und eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Irgendwie bin ich davon ausgegangen, das die bisherigen Einstellungen abgeschrieben und in der neuen Software eingestellt werden müssten. War aber nicht so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage zeigt nun auch ein etwas verändertes Verhalten, was vermutlich darauf zurückzuführen ist das nur Standardeinstellungen verwendet wurden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was meinst du mit "Hier sollte auch der Code geöffnet sein um die erweiterten Codes anzuzeigen."?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann im Servicemenü ja alle Codes einstellen, die in der Anleitung für die Fachkraft aufgeführt sind. Gibt es noch mehr?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 11:44:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/536231#M5763</guid>
      <dc:creator>Emil</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-10T11:44:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler F0 - F9 - dringend Hilfe benötigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/536623#M5767</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir wurden die alten Werte 1:1 in die neue Platine übernommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hierbei wurde ein 0/1-Wert umgestellt, damit sich eine erweiterte Liste mit noch mehr Codes zeigt, welche ebenfalls in die neue Platine 1:1 übernommen worden sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast Du Erfahrung mit der Benutzung des Vitoligno 300-P mit Pufferspeicher und eingebautem Heizstab. Mich würde interessieren, ob hier in der Software etwas eingestellt werden kann. Habe in der Anleitung nur Einstellmöglichkeiten für eine Kombi mit Solarthermie gesehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG tab&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 04:47:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/536623#M5767</guid>
      <dc:creator>tab</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-13T04:47:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler F0 - F9 - dringend Hilfe benötigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/537310#M5770</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;weißt du welcher 0/1-Wert da umgestellt wurde für die erweiterten Codes?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu deiner anderen Frage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, mein Pufferspeicher hat keinen eingebauten Heizstab.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Apr 2025 10:10:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/537310#M5770</guid>
      <dc:creator>Emil</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-17T10:10:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler F0 - F9 - dringend Hilfe benötigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/538254#M5782</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Emil,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe es in meinen Notizen erst jetzt wieder gefunden:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Codierung 2 Allgemein 8A:175 (geschlossen) zu 8A:176 (geöffnet)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Info für neue NGK Sonde:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Codierung 2 Kessel 74:1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Bosch war 74:0)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg tab&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 17:22:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/538254#M5782</guid>
      <dc:creator>tab</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-23T17:22:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler F0 - F9 - dringend Hilfe benötigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/538264#M5783</link>
      <description>&lt;P&gt;Super, vielen Dank!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 18:01:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-F0-F9-dringend-Hilfe-benoetigt/m-p/538264#M5783</guid>
      <dc:creator>Emil</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-23T18:01:25Z</dc:date>
    </item>
  </channel>