<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitoligno 300-P ausschließlich in Volllast betre..." in Holz/Pellet</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/16292#M537</link>
    <description>Hallo,&lt;BR /&gt;vielen Dank.&lt;BR /&gt;Werde das ausprobieren...&lt;BR /&gt;Viele Grüße, Pelletsheizer</description>
    <pubDate>Sat, 05 Sep 2015 16:01:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Pelletsheizer</dc:creator>
    <dc:date>2015-09-05T16:01:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoligno 300-P ausschließlich in Volllast betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/15886#M531</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe einen Pelletskessel Vitoligno 300-P. (4-12 kW).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man diesen ausschließlich in Vollast betreiben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder lässt sich die untere Nennleistung der Teillast erhöhen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dies wäre hilfreich, um Kondensatbildung im Kamin zu vermeiden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe ebenfalls einen Vitocell Pufferspeicher mit 400 l Speicherinhalt angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im voraus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Aug 2015 21:15:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/15886#M531</guid>
      <dc:creator>Pelletsheizer</dc:creator>
      <dc:date>2015-08-30T21:15:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300-P ausschließlich in Volllast betre...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/15901#M532</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Pelletsheizer,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Nennleistung in der Teillast kann nicht erhöht werden. Um Längere Laufzeiten zu erzielen, könnte man probieren die Schalthysterese von der Pufferladung zu ändern.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Da der Kessel eine Mindestlaufzeit braucht, ist es nicht möglich die Modulation zu verändern.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße °pa&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;　&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Aug 2015 08:42:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/15901#M532</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-08-31T08:42:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300-P ausschließlich in Volllast betre...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/16115#M533</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;durch welche Parameter/Einstellungen ermittelt denn die Regelung des Vitoligno den Lastpunkt der Teillast des Kessels?&lt;BR /&gt;Die Schalthysterese würde man durch sie Codieradressen 47, 48, 49 einstellen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße, Pelletsheizer</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2015 06:50:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/16115#M533</guid>
      <dc:creator>Pelletsheizer</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-03T06:50:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300-P ausschließlich in Volllast betre...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/16123#M534</link>
      <description>Hallo Pelletsheizer, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Parameter für die Teillast sind interne Einstellung die ohne weiteres nicht verändert werden können. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Richtig, die Hysterese kannst du durch die Codieradressen 47, 48 und 49 beeinflussen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele grüße °pa &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2015 08:01:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/16123#M534</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-03T08:01:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300-P ausschließlich in Volllast betre...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/16174#M535</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Parameter für die Teillast wollte ich nicht verändern. Vielmehr ist die Frage, ob man noch was an den Einstellungen ändern kann, so dass der Kessel mehr Leistung liefern muss.&lt;BR /&gt;Z. B. wenn man die Codieradresse 9F erhöht (zur Erhöhung der Kesselwassertemperatur), richtig?&lt;BR /&gt;Bringt das auch was, wenn "Nur Warmwasser" eingestellt ist?&lt;BR /&gt;Bei "Nur Warmwasser":&lt;BR /&gt;Sollte man besser Codieradresse 60 erhöhen, um höhere Kesseltemperaturen / Verbrennungstemperaturen zu erreichen?&lt;BR /&gt;Wenn ich die Hysterese der Brauchwassererwärmung vergrößern möchte, dann erhöhe ich Codieradresse 59, richtig?&lt;BR /&gt;Kann man die minimale Kesseltemperatur auch direkt einstellen (über eine Codieradresse)?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank im voraus.&lt;BR /&gt;Viele Grüße, Pelletsheizer&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2015 15:28:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/16174#M535</guid>
      <dc:creator>Pelletsheizer</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-03T15:28:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300-P ausschließlich in Volllast betre...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/16204#M536</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Pelletsheizer, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich habe dir ein paar Codieradressen rausgesucht die eingestellt werden sollten, um die Laufzeit zu erhöhen.&lt;BR /&gt;Führe die Einstellungen durch und Prüfe dann das Verhalten deiner Anlage. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;47:20 Einschaltintegral &lt;BR /&gt;48:00 Ausschaltpunkt Überhöhung des oberen Puffersensors &lt;BR /&gt;49:05 Ausschaltpunkt Annäherung des unteren Puffersensors &lt;BR /&gt;4E:20 Nachlaufzeit der KKP &lt;BR /&gt;52:00 Abschaltung der KKP nach der Puffertemperatur bei Kessel T&amp;lt; Puffer T &lt;BR /&gt;55:02 WW Bereitung (normal) &lt;BR /&gt;56:00 Temperaturen bis 60 erlaubt &lt;BR /&gt;59:10 Spreizung der Ein- und Ausschaltung WW &lt;BR /&gt;60:10 Überhöhung der Kesseltemperatur über die WW Temperatur &lt;BR /&gt;62:10 Nachlaufzeit der Speicherladepumpe &lt;BR /&gt;83:75 Gerätemaximalleistung im Anlauf &lt;BR /&gt;92:30 Mindestregelbetriebsdauer (Kessel läuft bei Startabbruch noch 30 min auf 30%) &lt;BR /&gt;93:30 Laufzeit der geringeren Geräteleistung (CA 83 für 30 min) &lt;BR /&gt;FA:0 Kesselsollüberhöhung nach Absenkung in % &lt;BR /&gt;FB:0 Kesselsollüberhöhungszeit 1 Schritt = 2 min. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2015 07:26:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/16204#M536</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-04T07:26:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300-P ausschließlich in Volllast betre...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/16292#M537</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;vielen Dank.&lt;BR /&gt;Werde das ausprobieren...&lt;BR /&gt;Viele Grüße, Pelletsheizer</description>
      <pubDate>Sat, 05 Sep 2015 16:01:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-ausschliesslich-in-Volllast-betreiben/m-p/16292#M537</guid>
      <dc:creator>Pelletsheizer</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-05T16:01:56Z</dc:date>
    </item>