    <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann man zum Verbrauch an Pellets in diesen Zeitraum eine Aussage treffen ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bzw. zu Betriebsstunden und Kesselstarts ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Codieradressen wie folgt:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;34 : 85&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;35 : 60&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;36 : 3&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;37 : 70&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;39 : 1&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kesseltemperatur im regülären Menü : 75 Grad&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Min.Systemtemp.Soll 70 Grad&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Somit ist mir immer noch nicht klar was die Systemtemperatur bedeutet.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Diese kann auch verschieden vom Wert in Adresse 37 sein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Und die schwankende Pufferbeladung in Prozent bei geleichem Temperatur niveau an allen Sensoren ist mir auch ein Rätsel.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße</description>
    <pubDate>Wed, 30 Dec 2015 11:20:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Ramon77</dc:creator>
    <dc:date>2015-12-30T11:20:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Pufferbeladungsanzeige schwankt stark in kurzer Zeit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Pufferbeladungsanzeige-schwankt-stark-in-kurzer-Zeit/m-p/26131#M2216</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich nutze einen Vitoligno 300-C mit Vitocell 360-M (750l).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herstelldaten (7537381 501092 106) und (7509778501197103)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage wurde am 11.12. vormittags in Betrieb genommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seitdem wurden 321kg Pellets verbraucht, 300 Betriebsstunden und 46 Kesselstarts zähle ich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das erscheint mir recht viel. Der Kessel läuft fast immer mit 1-2 Balken der Lastanzeige mit Abgastemperaturen von 50-75 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pufferanzeige schwankt manchmal im 5sek Takt von 20% bis 100% oft wird auch&amp;nbsp; nur eine Beladung von 5-15% angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Temperaturen im Puffer liegen dabei über 70 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann die Beladungsanzeige so schwanken ? Der Kessel wird dann ja offenbar dauernd angefragt...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das ein Sensor falsch geklemmt oder lose ? Die Temperaturen schwanken nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht sind die Einstellungen zu Kessel- System- und Puffersolltemperatur auch nicht korrekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Systemsoll beträgt 70, Kesseltemp 75 und Puffersoll 60 Grad. Passt das ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich war der Meinung der Kessel soll auf Höchstleitung den Puffer aufheizen und sich dann abschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Irgendwie dümpelt der Kessel aber fast immer nebenher obwohl der Puffer in allen drei Ebenen über 70 Grad hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist die Meinung des Fachmanns ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bzw. was bedeutet eigentlich Systemtemperatur ? ist das gleich gewünschtem Vorlauf ? Puffer ? Kessel ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das finde ich in der Dokumentation nirgends. Aber der Kessel startet offenbar immer wenn ein Puffersenor unter 70 fällt. Aber deas wäre ja garnicht nötig.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 11:38:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Pufferbeladungsanzeige-schwankt-stark-in-kurzer-Zeit/m-p/26131#M2216</guid>
      <dc:creator>Ramon77</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-29T11:38:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pufferbeladungsanzeige schwankt stark in kurzer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Pufferbeladungsanzeige-schwankt-stark-in-kurzer-Zeit/m-p/26172#M2217</link>
      <description>Hallo Ramon77,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die nötigen Einstellungen für die Pufferladung findest du in der Codierebene 1.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wie sind die Codieradressen 34-39 eingestellt? Diese Einstellungen sollten ggf. angepasst werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die System-Solltemperatur ist abhängig von dem in der Codieradresse 37 eingestellten Wert. Hier wird die Pufferladung bis Temperatur X festgelegt. Wobei eine Temperatur von 60°C schon vollkommen ausreichend sein sollte.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 14:11:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Pufferbeladungsanzeige-schwankt-stark-in-kurzer-Zeit/m-p/26172#M2217</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-29T14:11:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pufferbeladungsanzeige schwankt stark in kurzer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Pufferbeladungsanzeige-schwankt-stark-in-kurzer-Zeit/m-p/26244#M2218</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann man zum Verbrauch an Pellets in diesen Zeitraum eine Aussage treffen ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bzw. zu Betriebsstunden und Kesselstarts ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Codieradressen wie folgt:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;34 : 85&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;35 : 60&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;36 : 3&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;37 : 70&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;39 : 1&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kesseltemperatur im regülären Menü : 75 Grad&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Min.Systemtemp.Soll 70 Grad&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Somit ist mir immer noch nicht klar was die Systemtemperatur bedeutet.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Diese kann auch verschieden vom Wert in Adresse 37 sein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Und die schwankende Pufferbeladung in Prozent bei geleichem Temperatur niveau an allen Sensoren ist mir auch ein Rätsel.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Wed, 30 Dec 2015 11:20:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Pufferbeladungsanzeige-schwankt-stark-in-kurzer-Zeit/m-p/26244#M2218</guid>
      <dc:creator>Ramon77</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-30T11:20:20Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
