    <description>Hallo Herbert, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das kann tatsächlich im Zusammenhang stehen. Da ja FC erstmal bedeutet, dass die Anlage einen Brennstoffmangel erkannt. &lt;BR /&gt;Freut mich, dass du den Fehler voraussichtlich gefunden hast. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke für die Rückmeldung &amp;amp; viele Grüße aus Allendorf &lt;BR /&gt;Stefan vom Customer-Care-Team</description>
    <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:27:14 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
    <dc:date>2020-03-12T08:27:14Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler fc,</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-fc/m-p/126209#M2108</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe einen Vitoligno 300p mit Pellets-Sauger aus einem Erdtank. Ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung FC, Kein Brennstoff. Dabei sind reichlich Pellets im lokalen Tank am Ofen und auch im Erdtank. Ich habe bereits 4 Förderzeiten über den Tag eingestellt (von "automatischer Förderung" wurde mir seitens VIESSMANN mehrfach abgeraten). Der Füllgrad-Sensor scheint zu funktionieren (LED geht an , wenn Füllstand unterhalb des Sensors liegt)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gestern Abend habe ich den lokalen Tank bis zum Anschlag gefüllt, dennoch stand der Ofen heute morgen schon wieder mit "FC". Dabei war der Pellets-Pegel ca. 10cm oberhalb des Sensors im Tank.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was mir aufgefallen ist: der Sauger arbeitet nur einmal, ganz am Ende der eingestellten Förderzeit (wenn 8-11 eingestellt ist, wird nur einmal um 11:00 Uhr gefördert). Ich habe den Parameter 28 von 3 auf 5 erhöht (wenn ich das richtig verstehe, sollte das die Förderdauer von 30 au 50 sec erhöhen). Hat aber nichts gebracht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wäre für jeden guten Rat dankbar ... mfG Herbert&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 13:02:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-fc/m-p/126209#M2108</guid>
      <dc:creator>Tweety</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T13:02:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler fc,</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-fc/m-p/126529#M2109</link>
      <description>﻿﻿Hallo Tweety,&lt;BR /&gt;
lies mal den Restsauerstoffgehalt in der Diagnose beim Start aus. Beim Start, bevor eine Flammenbildung zu Stande kommt, muss der Restsauerstoffgehalt der Lambdasonde mind. bei 15% liegen. Ist dies nicht der Fall und er liegt bereits beim Start &amp;lt;15%, ist die Lambdasonde entweder stark verschmutzt oder defekt und führt dadurch zur Störung FC oder F5. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße &lt;BR /&gt;
Stefan vom Customer-Care-Team</description>
      <pubDate>Wed, 26 Feb 2020 08:57:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-fc/m-p/126529#M2109</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-26T08:57:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler fc,</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-fc/m-p/126720#M2110</link>
      <description>Hallo Stefan&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für Deinen Rat!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;In dem Fall war es wohl nicht die Lambda-Sonde  (ich hatte 16% O2 beim Start).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Aber ich denke - hoffe zumindest - ich habe den Fehler gefunden:&lt;BR /&gt;Ich bin der Verkabelung des Pellets-Sensors (vom lokalen Pelletsspeicher) gefolgt und habe im Stecker 166 drei äusserst schlampige Anschlüsse vorgefunden. Ich habe die drei Litzen mit neuen Aderendhüslen versehen und neu angeschlossen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Seither ist die Heizung eine Woche ohne Fehler gelaufen. Zuvor fiel sie alle ein bis zwei Tage aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke nochmal für die schnelle Unterstützung, Gruss Herbert</description>
      <pubDate>Sat, 29 Feb 2020 20:24:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-fc/m-p/126720#M2110</guid>
      <dc:creator>Tweety</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-29T20:24:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler fc,</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-fc/m-p/127465#M2111</link>
      <description>Hallo Herbert, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das kann tatsächlich im Zusammenhang stehen. Da ja FC erstmal bedeutet, dass die Anlage einen Brennstoffmangel erkannt. &lt;BR /&gt;Freut mich, dass du den Fehler voraussichtlich gefunden hast. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke für die Rückmeldung &amp;amp; viele Grüße aus Allendorf &lt;BR /&gt;Stefan vom Customer-Care-Team</description>
      <pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:27:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Fehler-fc/m-p/127465#M2111</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-12T08:27:14Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
