    <description>Hallo gambler, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
sind die Solarkomponenten (Fühler, Pumpe) direkt am Vitoligno 300 VL3C angeschlossen? &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Kannst du mir bitte ebenfalls die Herstellnummer des Kessels (beginnend mit 7..) zur Verfügung stellen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
    <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 12:17:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
    <dc:date>2019-04-16T12:17:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Solar-Ertrag / Wärmemengenzähler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/105482#M1907</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo community,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich habe seit 2015 eine Pelletheizung mit Solarunterstützung von Viessmann in unserem EFH.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Leider wurde kein Wärmemengenzähler eingebaut, aber es besteht der Wunsch den Solar-Ertrag aufzuzeichnen oder zumindest anzuzeigen. Kann ich einen Wärmemengenzähler nachrüsten oder ist dieser bereits vielleicht über die Solarpumpe bereits integriert und man muss nur einen Datenlogger einbauen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich kann nicht nachvollziehen dass der Solarertrag nicht anzuzeigen ist. Das ist doch für den Kunden sehr interessant, oder?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke im Vorraus!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hardware:&lt;BR /&gt;Kessel: Viessmann Vitoligno 300-C 12kW&lt;BR /&gt;Solarpanele: Viessmann Vitosol 200-F, 9,2qm, Südwestausrichtung&lt;BR /&gt;Pufferspeicher: Viessmann Vitocell 140-E (750 Liter)&lt;BR /&gt;Frischwasserstation: Viessmann Vitotrans 353&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Apr 2019 17:20:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/105482#M1907</guid>
      <dc:creator>gambler</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-12T17:20:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Solar-Ertrag / Wärmemengenzähler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/105649#M1908</link>
      <description>Hallo gambler, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
sind die Solarkomponenten (Fühler, Pumpe) direkt am Vitoligno 300 VL3C angeschlossen? &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Kannst du mir bitte ebenfalls die Herstellnummer des Kessels (beginnend mit 7..) zur Verfügung stellen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 12:17:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/105649#M1908</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-16T12:17:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Solar-Ertrag / Wärmemengenzähler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/105662#M1909</link>
      <description>Hallo Stefan,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ja die Solarsteuerung erfolgt über den Kessel Vitoligno 300-C (Typ VL3C)&lt;BR /&gt;Dort sind der Fühler und die Solar-Pumpe angeschlossen.&lt;BR /&gt;Die Herstellernummer ist:&lt;BR /&gt;7537381501041104&lt;BR /&gt;Am 16.03.2016 hatte ich ein Firmwareupdate bekommen. Leider weiß ich nicht wie man die Version abfragen kann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße Stefan&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 15:25:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/105662#M1909</guid>
      <dc:creator>gambler</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-16T15:25:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Solar-Ertrag / Wärmemengenzähler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/105905#M1910</link>
      <description>Hallo gambler, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;den Softwarestand bekommst du in der Diagnose (OK+Menü ca. 5 Sek. gedrückt halten) unter "Allgemein" angezeigt. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Unter Information &amp;gt; Solar kann der überschlägig ermittelte Solarertrag ausgelesen werden. Voraussetzung, um einen realistischen Wert angezeigt zu bekommen, ist es, dass in der Codierung der max. Volumenstrom der Solarkreispumpe angegeben wurde. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 10:49:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/105905#M1910</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-23T10:49:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Solar-Ertrag / Wärmemengenzähler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/105928#M1911</link>
      <description>Hallo Stefan,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich hab die &lt;BR /&gt;Firmware-Version 1.40&lt;BR /&gt;und&lt;BR /&gt;Userware-Version 2.05&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Unter Information/Solar finde ich&lt;BR /&gt;-Kollektor Temperatur 61.1C&lt;BR /&gt;-Solar-Pumpe aus&lt;BR /&gt;-Solarpumpe 3999h&lt;BR /&gt;-Nachladeunterdrückung aus&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Aber einen Solarertrag finde ich hier nicht.&lt;BR /&gt;Die Codierebene 1 ist folgendermaßen bedatet:&lt;BR /&gt;6F	Maximaltemperatur Warmwasser		80&lt;BR /&gt;75	Nenn-Volumenstrom Kollektorkreis	0	&lt;BR /&gt;74	Solarpumpe Minimaldrehzahl			24&lt;BR /&gt;73	Solarpumpe Maximaldrehzahl		100	&lt;BR /&gt;72	Zusatzfunktion Laufzeit		0	&lt;BR /&gt;71	Zusatzfunktion Solar			0		&lt;BR /&gt;70	Differenz Puffer				5&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eine Einstellung um den maximalen Volumenstrom einzustellen findet sich hier nicht.&lt;BR /&gt;Auch in der Bedienungsanleitung (Montage- und Serviceanleitung 10/2014) finde ich hierzu nichts.&lt;BR /&gt;Oder ist es vielleicht der&lt;BR /&gt;75	Nenn-Volumenstrom Kollektorkreis	0	&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke im voraus&lt;BR /&gt;Grüße Stefan&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 16:09:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/105928#M1911</guid>
      <dc:creator>gambler</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-23T16:09:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Solar-Ertrag / Wärmemengenzähler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/106014#M1912</link>
      <description>Hallo Stefan, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der Softwarestand ermöglicht die Solarbilanzierung. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ja richtig, über die Codieradresse 75 muss ein Wert für den max. Volumenstrom der Solarkreispumpe hinterlegt sein. Wenn ein Tacosetter bei dir installiert ist, kannst du den Durchfluss an diesem ablesen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße -Stefan- &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 06:37:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/106014#M1912</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-25T06:37:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Solar-Ertrag / Wärmemengenzähler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/106071#M1913</link>
      <description>Hallo Stefan,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ja einen Tacosetter habe ich im Solarkreis. Dort habe ich bei 100% Pumpenansteuerung den Volumenwert 10 l/min abgelesen und diesen in der Codierstelle 75 eingetragen. Jetzt erscheint unter Information&amp;gt;Solar der Solarertrag.&lt;BR /&gt;Leider finde ich keine aktuelle Montage- und Serviceanleitung auf der Homepage in der ich die Beschreibung der Codierstelle 75 finden könnte. In meiner Version ist die Codierstelle nicht beschrieben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Welche Einheit hat die Codierstelle [l/min]?&lt;BR /&gt;Gibt es einen Link zur aktuellen "Montage- und Serviceanleitung"?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke und&lt;BR /&gt;Grüße Stefan&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 15:47:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/106071#M1913</guid>
      <dc:creator>gambler</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-25T15:47:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Solar-Ertrag / Wärmemengenzähler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/106312#M1914</link>
      <description>Hallo gambler, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;kannst du mich diesbezüglich bitte per E-Mail unter customer-care@viessmann.com kontaktieren? Dann stelle ich dir gerne die Unterlagen zur Verfügung. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ja, es handelt sich um l/min. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Tue, 30 Apr 2019 14:11:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Solar-Ertrag-Waermemengenzaehler/m-p/106312#M1914</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-30T14:11:20Z</dc:date>