<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitosol zeigt zu Hohe Werte an" in Holz/Pellet</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitosol-zeigt-zu-Hohe-Werte-an/m-p/132385#M1825</link>
    <description>Also der Wert des Taccosetters ist bei 8 Liter p. Min. Volumenstrom.&lt;BR /&gt;Auch bei Codieradresse 75:80 (wobei die 80 ja für 8,0 Liter steht).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Betriebsdruck liegt bei 3 Bar. Das passt auch soweit.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe zeitweise 65 % eingestellt, um mal das Gegenbeispiel zu 30 % und 100 kWh zu testen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mein HZB hatte es sogar auf 15 K eingestellt. Und an der Platine den Jumper auf 0-10 V (statt PWM) eingestellt. So lief die Pumpe nur auf 100 %. Und Werte wurden mir nur mit 0 kWh angezeigt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was wäre denn ein normaler Wert an nem sonnigen Tag ? Bzw. Eine gute Drehzahl mit gutem K-Wert ?&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 16 May 2020 19:45:23 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MWeber</dc:creator>
    <dc:date>2020-05-16T19:45:23Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitosol zeigt zu Hohe Werte an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitosol-zeigt-zu-Hohe-Werte-an/m-p/132377#M1823</link>
      <description>Hallo die Anzeige meiner Vitoligno ( mit Pufferspeicher und Vitosol 200-T ) zeigt mir, wenn ich die Pumpe im PWM-Betrieb laufen lasse und Drehzahlen zw. 30 - 100 % freigeben, an einem sonnigen Tag um die 100 kWh Ertrag an ( bei 6,06 m² Absorberfläche ). Hingegen bei einer verkleinerten Drehzahlfreigabe von 65 - 100 % werden angeblich "nur" 5 - 7 kWh an einem Tag erzeugt.&lt;BR /&gt;Gibt es dafür eine Erklärung ?&lt;BR /&gt;Die DifferenzTemperatur zum Einschalten der Solarfpumpe habe ich bei 9K eingestellt in Codierebene 1.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&lt;BR /&gt;MWeber</description>
      <pubDate>Sat, 16 May 2020 12:37:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitosol-zeigt-zu-Hohe-Werte-an/m-p/132377#M1823</guid>
      <dc:creator>MWeber</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-16T12:37:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosol zeigt zu Hohe Werte an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitosol-zeigt-zu-Hohe-Werte-an/m-p/132384#M1824</link>
      <description>&lt;P&gt;Vermutlich sind 65% zu schnell, so dass die Anlage dann wieder unter die 9 K fällt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Pumpe fängt dann zum ständigen Schalten zwischen 0 und 65% an.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beim das "Takten" funktioniert wohl&amp;nbsp;die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Wärmebilanzierung nicht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Warum hast du sie auf 65% gestellt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;gt;&amp;gt;um die 100 kWh Ertrag&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;das stimmt mit Sicherheit nicht. Ich hätte jetzt mal Hausnummer weniger als die Hälfte geschätzt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hast du den 100% Volumenstrom am Takosetter abgelesen&amp;nbsp;und in der Solar-Regelung&amp;nbsp;hinterlegt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Einstellungen für das&amp;nbsp;Wärmeträgermedium sind auch korrekt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 May 2020 19:34:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitosol-zeigt-zu-Hohe-Werte-an/m-p/132384#M1824</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-16T19:34:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosol zeigt zu Hohe Werte an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitosol-zeigt-zu-Hohe-Werte-an/m-p/132385#M1825</link>
      <description>Also der Wert des Taccosetters ist bei 8 Liter p. Min. Volumenstrom.&lt;BR /&gt;Auch bei Codieradresse 75:80 (wobei die 80 ja für 8,0 Liter steht).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Betriebsdruck liegt bei 3 Bar. Das passt auch soweit.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe zeitweise 65 % eingestellt, um mal das Gegenbeispiel zu 30 % und 100 kWh zu testen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mein HZB hatte es sogar auf 15 K eingestellt. Und an der Platine den Jumper auf 0-10 V (statt PWM) eingestellt. So lief die Pumpe nur auf 100 %. Und Werte wurden mir nur mit 0 kWh angezeigt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was wäre denn ein normaler Wert an nem sonnigen Tag ? Bzw. Eine gute Drehzahl mit gutem K-Wert ?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 May 2020 19:45:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitosol-zeigt-zu-Hohe-Werte-an/m-p/132385#M1825</guid>
      <dc:creator>MWeber</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-16T19:45:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosol zeigt zu Hohe Werte an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitosol-zeigt-zu-Hohe-Werte-an/m-p/132394#M1826</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3449i47DE460142F209B7/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Ertrag.PNG" title="Ertrag.PNG" /&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3451iA2D129DEB26A193D/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Ertrag.PNG" title="Ertrag.PNG" /&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;im Viessmann "Planungshandboch_Solarthermie" findest du auf Seite 104 eine Grafik wie viel kwh pro Tag auf eine nach Süd gerichtetes Dach mit 45 Grad Neigung für welche Uhrzeit zu erwarten sind.&lt;BR /&gt;Wenn ich da jede Stunde addiere komme ich auf 5,3 kW/d&lt;BR /&gt;Andere Quellen sprechen von 5kW/d und m² im Monatsmittel von Mai bis Juli auf eine horizontale Fläche.&lt;BR /&gt;D.h wenn das ein Monatsmittel ist muss man vermutlich ca. Faktor 2 rechnen. und je nach Dachneigung nur mit Faktor 0,9 rechnen. Also 5*2*0,9 = 9kW/d. Bei der Viessmann Grafik steht leider nicht dabei ob das für einen Sonnentag oder im Monatsmittel ist.&lt;BR /&gt;Für Deine Anlage mit 6m² und für den Röhrenkollekor kann man mit einem Wirkungsgrad von 80% rechnen, wären das je nach Quelle 24 KWh oder 43 Kwh, aber niemals 100 kWh.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Meinen Regler lasse ich Sommer bei Differenztempemperatur größer 8K einschalten.Im Winter gehe ich 1-2K runter.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&amp;gt; 8 Liter p. Min.&lt;BR /&gt;das hört sich für 6m² vernünftig an.&lt;BR /&gt;Lass die Mindestdrehzahl auf 30% stehe, das macht der Regler von alleine.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das PWM Kabel hat er aber schon angeschlossen? &lt;BR /&gt;Funktioniert den die Drehzahl Regelung aktuell überhaupt?? Dann müsstes du am Morgen am Takosetter ja auch mal nur 3 Liter oder so etwas in der Art sehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 May 2020 08:55:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitosol-zeigt-zu-Hohe-Werte-an/m-p/132394#M1826</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-17T08:55:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosol zeigt zu Hohe Werte an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitosol-zeigt-zu-Hohe-Werte-an/m-p/132408#M1827</link>
      <description>Also ich habe die Werte aktuell auf 30 - 100 % Drehzahl stehen. Die Pumpe läuft auch relativ häufig, bzw. stetig und meist im Drehzahlbereich zw. 30 - 40 %.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;PWM-Sensor ist gekoppelt an die Pumpe.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Deswegen macht es mich stutzig dass ich durch Änderung der Drehzahl ( die letztlich ja nur dazu führt, dass das Solarmedium schneller durch den Speicher läuft und eventuell etwas weniger Wärme ausgetauscht werden kann ), die Zahlen so variieren ( 3 bzw 4 kW Ertrag zu 140 kW gestern und heute bis Mittag schon 50 kW.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Naja, ggf.  muss ich noch ein wenig nachjustieren. Meinen HZB Brauch ich nicht fragen. Der sagte vorher schon:"bei der Vitoligno mit der Vitosol funktioniert das noch nicht mit der Anzeige. Vielleicht mit dem nächsten Update".</description>
      <pubDate>Sun, 17 May 2020 12:24:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitosol-zeigt-zu-Hohe-Werte-an/m-p/132408#M1827</guid>
      <dc:creator>MWeber</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-17T12:24:33Z</dc:date>
    </item>
  </channel>