<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB" in Holz/Pellet</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48223#M1169</link>
    <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;war in der Mittagspause zuhause und habe nachgeschaut, Heizug lief und es war mollig warm.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ursache des Fehlers ist dass die Schnecke nicht läuft. Gebläse ging mindestens 10 mal an. Hab dann vor den oberen Sensor die Hand gehalten und Gebläse ging wie vorgesehen aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann ich abfragen wieso die Schnecke nicht läuft ? Motor oder Schütz defekt, Steuerung nicht ok?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke, Gruß Volker</description>
    <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 13:12:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>volker170966</dc:creator>
    <dc:date>2017-01-04T13:12:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48199#M1166</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gestern Abned hatte ich diesen Fehler FB. Zum Glück habe ich es noch gemerkt vor dem zu Bett gehen. Nach dem löschen lief sie wieder normal an. Alles hötrte sich auch normal an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute Morgen dann der gleiche Fehler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann das sein bzw. was kann ich prüfen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für eure Hilfe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Volker&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 11:01:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48199#M1166</guid>
      <dc:creator>volker170966</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-04T11:01:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48216#M1167</link>
      <description>&lt;P&gt;Vermutlich Wartungsmangel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor jedem ca 2. Tanken sollte der Pelletbunker sowie das gesamte Austragsystem bis zum Brennraum gründlich von Spänen + Mehl&amp;nbsp; befreit werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andernfalls&amp;nbsp; werden dadurch weitere Pellets zermahlen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Antrieb ist für&amp;nbsp; diesen nun hohen Kraftaufwand nicht ausgelegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde dir diese Reinigung gezeigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist auch nicht ausgeschlossen daß sich ein Fremdkörper ( Nagel, Palettenteile ....)&amp;nbsp; bei den Pellets befand.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da sich&amp;nbsp; Fehler jedoch quittieren ließ und wiederholt auftrat geh ich von Wartungsmangel aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 12:10:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48216#M1167</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-04T12:10:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48217#M1168</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;war in der Mittagspause zuhause und habe nachgeschaut, Heizug lief und es war mollig warm.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ursache des Fehlers ist dass die Schnecke nicht läuft. Gebläse ging mindestens 10 mal an. Hab dann vor den oberen Sensor die Hand gehalten und Gebläse ging wie vorgesehen aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann ich abfragen wieso die Schnecke nicht läuft ? Motor oder Schütz defekt, Steuerung nicht ok?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke, Gruß Volker&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 12:22:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48217#M1168</guid>
      <dc:creator>volker170966</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-04T12:22:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48223#M1169</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;war in der Mittagspause zuhause und habe nachgeschaut, Heizug lief und es war mollig warm.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ursache des Fehlers ist dass die Schnecke nicht läuft. Gebläse ging mindestens 10 mal an. Hab dann vor den oberen Sensor die Hand gehalten und Gebläse ging wie vorgesehen aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann ich abfragen wieso die Schnecke nicht läuft ? Motor oder Schütz defekt, Steuerung nicht ok?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke, Gruß Volker</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 13:12:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48223#M1169</guid>
      <dc:creator>volker170966</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-04T13:12:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48227#M1170</link>
      <description>Hallo Volker,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;welche Schneck und welches Gebläse meinst du? Läuft das Austragungssystem komplett über eine Schnecke oder sprichst du von der Schnecke unterhalb vom Tagesbehälter die in den Brennraum führt? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 13:28:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48227#M1170</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-04T13:28:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48235#M1171</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich meinte die Förderschnecke im Pelletslager nach außen, die nicht mehr läuft. Daran ist das Gebläse angeschlossen mit den zwei dicken Schläuchen zum Ofen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke Gruß Volker</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 13:43:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48235#M1171</guid>
      <dc:creator>volker170966</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-04T13:43:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48270#M1172</link>
      <description>Hallo Volker,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn die Schnecke blockiert ist, hat auf jeden Fall der Motorschutzschalter ausgelöst. Im Relaistest kannst du die Schnecke ja mal ansteuern. Wenn im Relaistest nichts passiert, solltest du im nächsten Schritt die Spannungsversorgung überprüfen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 15:40:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48270#M1172</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-04T15:40:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48308#M1173</link>
      <description>Guten Morgem,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Problem war eine kleine Verstopfung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Außenam Pelletrslager wo der Übergabepunkt von der Föderschnecke zum Ansaugsystem ist, haben sich die Pellets gestaut, und der Sensor hat die Schnecke angehalten was ja richtig ist. Aus irgend einem Grund wurden die Pellets nicht abgesuagt und der Sensor löste aus. Der Sensor wurde eingebaut da die Schnecke mehr auswirft wie der Sauger weg bekommt. Das Austragsystem ist nicht von Viessman, deshalb war der Sensor nötig.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke für eure Infos, Gruß Volker</description>
      <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 06:52:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48308#M1173</guid>
      <dc:creator>volker170966</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-05T06:52:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48342#M1174</link>
      <description>Hallo Volker,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;eine Verstopfung aufgrund von Pelletstaub/Mehl? Wenn ja, dann solltest du vor dem nächsten Befüllen des Lagers dem Hinweis von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/7649"&gt;@Hausdoc&lt;/a&gt; nachgehen und dein Lager mal komplett reinigen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 09:51:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48342#M1174</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-05T09:51:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48350#M1175</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das Lager ist sauber. Es waren nur Pellets sichtbar. Das Problem hatte ich aber auch noch nie.&lt;BR /&gt;Mir ist Gestern Abend als ich nachgeschaut habe, gleich aufgefallen dass die Diode am Sensor nicht leuchtet obwohl die Anlage stand. Bedeutet dass Pellets davor liegen oder Sensor kaputt.. Deckel runter und voll Pellets. Drei Hand voll ruas und alles lief wieder. Der Sensor ist ja dafür dass die Schnecke stehen bleibt wenn das gebläse nicht alles weg bekommt. Warum es nicht funktionierte kann ich aber nicht sagen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Zum Glück war es nur eiene kleinigkeit. Die Anlage läuft seit 2009 sonst immer Super. Selbst der Kaminfeger hat vor kurzem gesagt dass er selten bei Pellets so wenig Asche aus dem Kamin holt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße an alle, Volker&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 11:27:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48350#M1175</guid>
      <dc:creator>volker170966</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-05T11:27:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48400#M1176</link>
      <description>"das Lager ist sauber. Es waren nur Pellets sichtbar."&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Trotzdem gründlich reinigen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Da reicht in der Summe eine Hand voll Späne um immer wieder für Verstopfungen zu sorgen........</description>
      <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 16:11:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48400#M1176</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-05T16:11:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48527#M1177</link>
      <description>Hallo allerseits,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;jetzt muss ich mich doch nochmal melden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hab gesehen dass der Schlauch vom Austragsmotor ca. 80 cm mit Pellets voll ist, nach dem der Sauger aus geht.&lt;BR /&gt;Der Austragungsmotor läuft scheinbar zu lange. Man hört dass der Behälter oben voll ist und dadurch die Pellets im Schlauch bleiben. Alls ich die Klappe am behälter von Hand aufgemacht habe liefen sie durch.&lt;BR /&gt;Wie kann ich einstellen dass der Austragungsmotor kürzer läuft?&lt;BR /&gt;Kann sich die Zeit verstellt haben?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke Gruß Volker</description>
      <pubDate>Fri, 06 Jan 2017 19:57:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48527#M1177</guid>
      <dc:creator>volker170966</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-06T19:57:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48734#M1178</link>
      <description>Du kannst die Taktzeit vom Saugmodul über die Codieradressen 28 und 29 in der Codierebene 2 einstellen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 07:41:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48734#M1178</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-09T07:41:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48798#M1179</link>
      <description>Halo Patrick,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;in Codierung 2 kommt nach 26 gleich 2F.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;28, 29, 2A und 2B kommen nicht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was mache ich falsch ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke Gruß Volker</description>
      <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 11:41:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48798#M1179</guid>
      <dc:creator>volker170966</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-09T11:41:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48851#M1180</link>
      <description>wie ist die Adresse 17 eingestellt?</description>
      <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 14:02:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48851#M1180</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-09T14:02:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48854#M1181</link>
      <description>17:0&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das habe ich geprüft.</description>
      <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 14:16:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48854#M1181</guid>
      <dc:creator>volker170966</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-09T14:16:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48855#M1182</link>
      <description>17:0&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das habe ich geprüft</description>
      <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 14:17:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48855#M1182</guid>
      <dc:creator>volker170966</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-09T14:17:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48985#M1183</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;in Codierung 2 kommt nach 26 gleich 2F.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;28, 29, 2A und 2B kommen nicht um die Austragungsschnecke und das Saugmodul einzustellen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wer kann mir bitte helfen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke Gruß Volker&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 13:29:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/48985#M1183</guid>
      <dc:creator>volker170966</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-10T13:29:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/49005#M1184</link>
      <description>Wenn du nicht auf die Adressen kommst, obwohl der Wert 17:00 eingestellt ist, liegt es an deinem Softwarestand. Bei dir sind die Adressen dann leider nicht hinterlegt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 15:16:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/49005#M1184</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-10T15:16:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300 P - Fehler FB</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/49017#M1185</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;dann sind das bei mir fest hinterlegte Werte. Der Ofen wurde 2009 installiert als Viessmann die ersten selbst gebaut hat so viel ich weis.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibt es eine aktualisierte Software und bringt sie mir vorteile, die aufgespielt werden kann ?&lt;BR /&gt;Kann ich das selbst machen ?&lt;BR /&gt;Wenn nein macht das der Heizungsinstallteur und kostet das Update was außer der installation ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Fragen über Fragen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für deine Infos.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Volker&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 16:39:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300-P-Fehler-FB/m-p/49017#M1185</guid>
      <dc:creator>volker170966</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-10T16:39:27Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
