    <description>&lt;P&gt;Vitosolic 100 SD1 - Puffertemperatur 90 °C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe Anlagenschema 1, d.h. 2 Tempsensoren am Kollektor und im Speicher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;S SL=60 °C, DT E=8.0 K, DT A=4,0 K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich verhindern, dass der Pufferspeicher auf 90 °C lädt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Dann blinkt das Warndreieck)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sämtlichen anderen Funktionen zum Nachkühlen usw. sind auf OFF.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einen Tmax_Speicher Parameter gibt es nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Eure Hilfe&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:23:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Mario212</dc:creator>
    <dc:date>2026-06-22T14:23:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Viessmann/m-p/623828#M8320</link>
      <description>&lt;P&gt;Vitosolic 100 SD1 - Puffertemperatur 90 °C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe Anlagenschema 1, d.h. 2 Tempsensoren am Kollektor und im Speicher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;S SL=60 °C, DT E=8.0 K, DT A=4,0 K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich verhindern, dass der Pufferspeicher auf 90 °C lädt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Dann blinkt das Warndreieck)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sämtlichen anderen Funktionen zum Nachkühlen usw. sind auf OFF.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einen Tmax_Speicher Parameter gibt es nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Eure Hilfe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:23:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Viessmann/m-p/623828#M8320</guid>
      <dc:creator>Mario212</dc:creator>
      <dc:date>2026-06-22T14:23:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Viessmann/m-p/623884#M8321</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann solltest du den Wärmetransport aus dem Speicher erhöhen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Nächtliche Kollektor Kühlung in der Vitosolic erhöhen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Regentonne mit WW auffüllen (kein Spass)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-WW-Zirkulationspumpe an solchen Hitze Tagen, unter Tags,&amp;nbsp; auf Dauerbetrieb stellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 06:43:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Viessmann/m-p/623884#M8321</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-06-23T06:43:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Viessmann/m-p/623886#M8322</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für den Beitrag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die nächtliche Kollektorkühlung habe ich derzeit auf off.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich diese abhängig von der Pufferspeichertemperatur einstellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nochmals zu meiner ursprünglichen Frage (90°C):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich irgendwie einstellen, dass ab ca. 75 °C Pufferspeichertemperatur die Solarpumpe ausschaltet? Die Pumpe schaltet an heißen Tagen sowieso bei 90°C ab; 75°C wäre für meinen Speicher schonender.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 06:49:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Viessmann/m-p/623886#M8322</guid>
      <dc:creator>Mario212</dc:creator>
      <dc:date>2026-06-23T06:49:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Viessmann/m-p/623890#M8323</link>
      <description>&lt;P&gt;siehe Anleitung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;ann ich irgendwie einstellen, dass ab ca. 75 °C Pufferspeichertemperatur die Solarpumpe ausschaltet?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Kollektorkühlfunktion&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Bei Erreichen der eingestellten Speicher-Solltemperatur „S SL“ wird die Solarkreispumpe ausgeschaltet&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;wäre für meinen Speicher schonender.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dafür ist der&amp;nbsp; Frostschutz einer höheren Belastung ausgesetzt und muss öfter gewechselt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 07:10:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Viessmann/m-p/623890#M8323</guid>