    <description>&lt;P&gt;laut der Explosionszeichung zu der Seriennummer gibt es auch nur &lt;U&gt;eine&lt;/U&gt; Tauchhülse 0002&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7121099/spare_parts" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7121099/spare_parts&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 16:41:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2025-03-27T16:41:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/532433#M7515</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich habe eine Vitosolic mit zwei Warmwasserspeichern:&lt;BR /&gt;- Vitocell 140E SEIA 750L&lt;BR /&gt;- Vitocell 100V CVA 500L&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Anleitung zur Vitosolic wird darauf hingewiesen, dass drei Fühler erforderlich sind:&lt;BR /&gt;- Eine auf der Sammlerebene&lt;BR /&gt;- Einer für jeden Ballon.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unklar ist, wo die Ballonsonden angeschlossen werden sollen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim 140E wird in der Montageanleitung auf Seite 13 eine Befestigung für eine Thermometerkugel [P] in der Nähe des Solarkreis-Auslasses und -Rücklaufs [HV und HR - M und O] erwähnt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte klären Sie, wie diese beiden Sonden an die Wassertanks angeschlossen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edgard&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 07:54:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/532433#M7515</guid>
      <dc:creator>Edgard</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-25T07:54:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/532853#M7516</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;SPAN&gt;Edgard&lt;/SPAN&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir das nach einen offiziellen Viessmann Hydraulik-Schema gebaut?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ja welche Nummer hat das&amp;nbsp;Schema.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonst erläutere bitte was die Anlage machen soll und wie das ganze angeschlossen wird/wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 20:01:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/532853#M7516</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-26T20:01:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/532931#M7517</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich verwende System 3.2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitocell 100-V wird ebenfalls von meiner Wärmepumpe Vitocal-350 beheizt, die wiederum über die Wandeinheit Vitotronic 200 gesteuert wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 100-V hat anscheinend nur einen Anschlusspunkt für einen Fühler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thanks for your support.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edgard&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 08:21:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/532931#M7517</guid>
      <dc:creator>Edgard</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-27T08:21:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/532935#M7518</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Edgard,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;du meinst&amp;nbsp;System 3, Hydrauliktyp 2 aus der 200 SD 4&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5605928VSA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5605928VSA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du noch die Seriennummer&amp;nbsp; des&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitocell 100V CVA 500L posten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Den gibt es seit fast 20 Jahre in x Ausführungen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 08:37:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/532935#M7518</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-27T08:37:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/532954#M7519</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image1.jpeg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44065i76CF4A167D5947BE/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="image1.jpeg" alt="image1.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image0.jpeg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44066i7B6AD5375054898E/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="image0.jpeg" alt="image0.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;System 3, Hydrauliktyp 2&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;Seite 71&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;Edgard&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 09:02:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/532954#M7519</guid>
      <dc:creator>Edgard</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-27T09:02:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/532959#M7520</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;CVA:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5603706VSA00003_1.PDF" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5603706VSA00003_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seite 14 Abb 8&amp;nbsp; Sensor Position 0002&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da gibt es nur 1 Möglichkeit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei dem SEIA&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5600248VSA00003_1.PDF" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5600248VSA00003_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abb 31&lt;/P&gt;&lt;P&gt;würde ich von den 4 Tauchhülsen die 2. von unten verwenden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 09:28:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/532959#M7520</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-27T09:28:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533010#M7521</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe.&lt;BR /&gt;Mein 140-E SEIA sieht so aus wie auf Seite 10 der Installationsanleitung. Ich füge einen Screenshot bei.&lt;BR /&gt;Der Solarkreis ist an den Anschlüssen M und O angeschlossen.&lt;BR /&gt;Könnten Sie bitte Folgendes erläutern:&lt;BR /&gt;- Ich schließe die Sonde an Anschluss L und dann an die Vitosolic 200 an?&lt;BR /&gt;- Welche Funktion hat P in der Zeichnung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edgard&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot 2025-03-27 at 12.16.57 PM.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44073iA30B6D86A14D01F9/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2025-03-27 at 12.16.57 PM.jpg" alt="Screenshot 2025-03-27 at 12.16.57 PM.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 11:22:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533010#M7521</guid>
      <dc:creator>Edgard</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-27T11:22:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533020#M7522</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja Tauchhülse&amp;nbsp; L passt denke ich ganz gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;P müsse ein Blech sein, das den Sensor an die Wandung der Tauchhülse presst und man den Sensor tiefer in die Hülse schieben kann&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7819654" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7819654&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 12:08:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533020#M7522</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-27T12:08:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533096#M7525</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;Für den 140-E ist dank Ihrer Hilfe nun alles klar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Für den 100-V habe ich noch einige Fragen.&lt;BR /&gt;An diesem Speicher befinden sich sieben Auslässe.&lt;BR /&gt;Von oben nach unten:&lt;BR /&gt;– Der erste und dritte sind angeschlossen.&lt;BR /&gt;– Der zweite und vierte sind nicht angeschlossen.&lt;BR /&gt;– Fünf und sechs werden für den Solarkreislauf verwendet.&lt;BR /&gt;– Sieben wird für den Ablauf verwendet.&lt;BR /&gt;Neben Auslass fünf befindet sich eine Öffnung für die Sonde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anscheinend gibt es am zweiten Auslass keine weitere Öffnung. Ich füge ein Foto davon bei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe, Sie können klären, wo sich die zweite Öffnung für die Sonde befindet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edgard&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot 2025-03-27 at 12.24.21 PM.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44082i17DA9B9A2E208539/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2025-03-27 at 12.24.21 PM.jpg" alt="Screenshot 2025-03-27 at 12.24.21 PM.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1108.jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44083i37344FF2F1477880/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_1108.jpg" alt="IMG_1108.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 16:18:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533096#M7525</guid>
      <dc:creator>Edgard</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-27T16:18:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533099#M7526</link>
      <description>&lt;P&gt;laut der Explosionszeichung zu der Seriennummer gibt es auch nur &lt;U&gt;eine&lt;/U&gt; Tauchhülse 0002&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7121099/spare_parts" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7121099/spare_parts&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 16:41:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533099#M7526</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-27T16:41:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533104#M7527</link>
      <description>&lt;P&gt;OK.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich schließe den O2-Fühler also wie erforderlich an die Vitosolic an und brauche keinen Fühler an die Vitotronic 200 anzuschließen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edgard&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 16:52:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533104#M7527</guid>
      <dc:creator>Edgard</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-27T16:52:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533193#M7528</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das kann ich dir aktuell nicht sagen, da ich deine Gesamtanlage nicht kenne,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte dich im ersten Beitrag ja schon gebeten einen vollständigen Hydraulikplan zu liefern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;System 3, Hydrauliktyp 2 sagt ja nur 1 Kollektorfeld und 2 Speicher, aber nichts zu deiner Heizung selbst.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 08:39:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533193#M7528</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-28T08:39:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533340#M7529</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;Anbei finden Sie die Details meiner Anlage:&lt;BR /&gt;– Viotocal Wärmepumpe 350-A&lt;BR /&gt;– Vitosol/Solic Solarmodule und Regler&lt;BR /&gt;– Zwei Wasserspeicher&lt;BR /&gt;– Wärmetauscher zwischen den beiden Wasserspeichern&lt;BR /&gt;– Vitotronic 200 Wandmontage&lt;BR /&gt;– Ausgang zu Heizkörpern und zwei Fußbodenheizungskreisläufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe drei Arten von Fühlern:&lt;BR /&gt;– Fühler, die in die Wasserspeicher führen.&lt;BR /&gt;– Zwei Fühler, die anscheinend an einige Außenrohre angeschlossen sind.&lt;BR /&gt;– Ein Fühler, der ebenfalls an ein Außenrohr angeschlossen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1115.jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44113i0BF0112336D56669/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_1115.jpg" alt="IMG_1115.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1117.jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44111i65FEBE88DC078D98/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_1117.jpg" alt="IMG_1117.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1118.jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44112i46ADADB609053AF0/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_1118.jpg" alt="IMG_1118.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1119.jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44114iBB8C3CA40FF9D4BC/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_1119.jpg" alt="IMG_1119.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thanks for your support&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edgard&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 17:09:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533340#M7529</guid>
      <dc:creator>Edgard</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-28T17:09:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533371#M7530</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Edgard,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;o k Danke.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Entweder versuchst du den beide Sensoren hintereinander in die Tauchhülse des Vitocell 100 zu schieben.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;oder du baust in die obere Ladeleitung am&amp;nbsp;Vitocell 100 ein T-Stück mit einer Tauchhülse.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;ähnlich wie hier&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="https://shop.ssp-products.at/Anschlussset-Solar-T-Stueck-mit-Tauchhuelse-fuer-Vakuumkollektor-Prosol-25?srsltid=AfmBOoq8wdEzH7L6u07xiZB4HoE4LXSEbzJEVQnkKZW4uhubwo724Ds1" target="_blank"&gt;https://shop.ssp-products.at/Anschlussset-Solar-T-Stueck-mit-Tauchhuelse-fuer-Vakuumkollektor-Prosol-25?srsltid=AfmBOoq8wdEzH7L6u07xiZB4HoE4LXSEbzJEVQnkKZW4uhubwo724Ds1&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn du eine Wärmepumpe&amp;nbsp; hast hätte ich da keine Solarthermie mehr montiert.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 20:30:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533371#M7530</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-28T20:30:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitosonic 200 und Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533451#M7531</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;Vielen Dank für Ihren tollen Tipp. Dies ist die Lösung, bei der ich zwei Sonden in die einzige Öffnung im Reservoir stecke.&lt;BR /&gt;Ich habe es gerade ausprobiert und sie passen gut zusammen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Haben Sie eine Idee, wo die anderen externen Sonden in meinem System angeschlossen werden müssen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edgard&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 29 Mar 2025 10:02:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitosonic-200-und-Fuehler/m-p/533451#M7531</guid>
      <dc:creator>Edgard</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-29T10:02:29Z</dc:date>