    <description>&lt;P&gt;Du kannst auch jede andere Pumpengruppe an den Kessel anschließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke mal,die erwähnte Bussteuerung zielt darauf ab,dass die Gastherme mit dem Holzofen kommuniziert ?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 11:35:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2025-02-23T11:35:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>vitodens w300 b3ha-26</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/vitodens-w300-b3ha-26/m-p/524418#M7472</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kann mir wer behilflich sein...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Möchte meine Heizungsanlage mit einem Wassergeführten Holzofen aufrüsten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist eine Gastherme vitodens 300w b3ha-36 verbaut, soweit ich weiß hat die Therme eine BUS Kommunikation. Kann man eine Divicon Einheit mit Umwälzpumpe verwenden um den Holzofen mit Pufferspeicher zu betreiben und Kann die Divicon Einheit mit der Heizung kommunizieren&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 06:45:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/vitodens-w300-b3ha-26/m-p/524418#M7472</guid>
      <dc:creator>crosserle-123</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-23T06:45:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens w300 b3ha-26</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/vitodens-w300-b3ha-26/m-p/524613#M7473</link>
      <description>&lt;P&gt;Du kannst auch jede andere Pumpengruppe an den Kessel anschließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke mal,die erwähnte Bussteuerung zielt darauf ab,dass die Gastherme mit dem Holzofen kommuniziert ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 11:35:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/vitodens-w300-b3ha-26/m-p/524613#M7473</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-23T11:35:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens w300 b3ha-26</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/vitodens-w300-b3ha-26/m-p/524755#M7474</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja genau das ist der Plan..... Funtzt das?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 04:20:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/vitodens-w300-b3ha-26/m-p/524755#M7474</guid>
      <dc:creator>crosserle-123</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-24T04:20:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens w300 b3ha-26</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/vitodens-w300-b3ha-26/m-p/524758#M7475</link>
      <description>&lt;P&gt;Da müsstest mal die Seriennummern beider Kessel posten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke aber, eher nicht. Man könnte mit einer mechanischen Schaltung dafür sorgen, dass immer nur ein Gerät läuft. Aber dass der Holzofen die Gastherme automatisch hinzuschaltet, da sehe ich schwarz.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 05:10:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/vitodens-w300-b3ha-26/m-p/524758#M7475</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-24T05:10:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens w300 b3ha-26</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/vitodens-w300-b3ha-26/m-p/525011#M7476</link>
      <description>&lt;P&gt;So....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt hab ich weiter gegoogelt.... Würde die Solarsteuerung von Viessman sm1 einen Wassergeführten Holzofen regeln können (Anlage mit Pufferspeicher und warmwasserboiler 1Heizkreis)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 05:22:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/vitodens-w300-b3ha-26/m-p/525011#M7476</guid>
      <dc:creator>crosserle-123</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-25T05:22:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitodens w300 b3ha-26</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/vitodens-w300-b3ha-26/m-p/525030#M7477</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das kommt darauf an wie der Vitodens eingebunden ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit Rücklaufanhebung oder am Puffer als Hydraulische Weiche.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier ein Bsp mit Rücklaufanhebung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4801189_05/Documents/4801189_2110_05.pdf" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4801189_05/Documents/4801189_2110_05.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;als&amp;nbsp;als Hydraulische Weiche, reicht der normale Weichen-Sensor. Darüber merkt der Vitodens, dass der Puffer schon durch den Holzkessel heiß ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder man sperrte den Vitdens über Kontakt 96 oder über eine Erweiterung EA1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 08:09:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/vitodens-w300-b3ha-26/m-p/525030#M7477</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>