<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Temperatur im Pufferspeicher" in Solarthermie</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327411#M5485</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ok also das Schema, das ich schon vermutet hatte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Die Heizung fordert die 70° an.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Dann ist die Heizkurve so hoch eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Jemand hat eine so hohe Kesselmindesttemperatur kodiert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Die Anlage hängt in der Brauchwasserbereitung fest?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;poste bitte die S/N der Vitotronic die am Vitola montiert ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Nummer ist unter der Klappe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 18:43:31 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2023-04-06T18:43:31Z</dc:date>
    <item>
      <title>Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/324343#M5432</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Temperatur im unteren Bereich des Vitocell 140-E Pufferspeichers 750 l steigt nicht höher als 35 ° und im oberen Bereich nicht über 60 ° obwohl die Kollektoren über 60 ° aufgeheizt sind und die Solarpumpe läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Einstellung in der Vitosolic 200 stimmt da nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mave&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 10:22:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/324343#M5432</guid>
      <dc:creator>Mave</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-27T10:22:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/324553#M5433</link>
      <description>&lt;P&gt;wenn die Differenz wirklich 25 K sind, ist entweder der Anstieg nicht richtig eingestellt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1679946574465.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/18998i1AFA69F88F49ECB0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1679946574465.png" alt="qwert089_0-1679946574465.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder die Pumpe defekt oder Luft im System.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit welcher Drehzahl läuft die Pumpe bei Sonne? 100 %?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was zeigt der Tacosetter an (l/min)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welchen Kollektor und welche Fläche hast du?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 19:51:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/324553#M5433</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-27T19:51:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/324643#M5436</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe 4 Flachkollektoren Vitosol 200 FM auf dem Süd-Dach mit insgesamt 10qm Fläche.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo finde ich die Drehzahl der Pumpe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo finde ich die Daten vom Tacosetter?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie würdest du den Anstieg der Drehzahlregelung einstellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bestimmt die Vorlauftemperatur des Heizkreises die Temperatur im Pufferspeicher unten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Mühe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 09:28:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/324643#M5436</guid>
      <dc:creator>Mave</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-28T09:28:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/324645#M5437</link>
      <description>&lt;P&gt;Ergänzend als Info:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich nutze seit 207 Tagen die Viessmann Vitosol 200-FM Solarthermie zur Unterstützung von Warmwasser und Heizung bestehend aus Vitosolic 200 / Vitocell 140-E Pufferspeicher 750 l / Vitotrans 353 Warmwassermodul. Alles in Kombination mit Viessmann Vitola Ölheizkessel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotz reichlich Solarerträgen ändern sich die Temperaturen im Pufferspeicher kaum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einstellungen in der Vitosolic:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;TSP Soll 70 °&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ATein 8,0 K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ATaus 4,0 K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ASoll 10,0 K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ergebnis:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- TSPu immer um max. 40 °&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- TSPo immer um max. 60 °&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Kolmax bisher max 74,1 °&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Spmax bisher max 52,4 °&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach meinem Verständnis müßten die Temperaturen im Pufferspeicher höher sein sodass die Ölheizung deutlich weniger nachheizen müßte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es hierfür bessere Einstellwerte in der Vitosolic ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Prüfung und Antworten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 09:34:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/324645#M5437</guid>
      <dc:creator>Mave</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-28T09:34:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/324739#M5438</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann würde ich die Regelung so einstellen, dass 8-9l/min bei vollem Sonnenschein durch den Kollektor gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Drehzahl ablesen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1680011819584.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/19012iE729A2023EA0C510/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1680011819584.png" alt="qwert089_0-1680011819584.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier sind Bilder vom Takosetter in der Solarstation:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Solarthermie/Solarertrag-zu-gering-Vitodens-200-W/m-p/324575#M5434" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Solarthermie/Solarertrag-zu-gering-Vitodens-200-W/m-p/324575#M5434&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Rücklauftemperatur bestimmt die Temp "&lt;SPAN&gt;Pufferspeicher unten"&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 13:59:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/324739#M5438</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-28T13:59:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/325032#M5440</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe Relais 1 läuft mit 30%.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 13:13:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/325032#M5440</guid>
      <dc:creator>Mave</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-29T13:13:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/325201#M5441</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;für 10m² und vollem Sonnenschein? kommt mir das wenig vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was zeigt dabei der Schwimmer des Tacosetter für einen Durchfluss an?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 07:06:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/325201#M5441</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-30T07:06:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/325802#M5444</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6 l Durchfluss. Die Pumpe ist drehzahlgesteuert und erhöht die Drehzahl je nach Solareinstrahlung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 12:52:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/325802#M5444</guid>
      <dc:creator>Mave</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-01T12:52:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/325828#M5446</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann stelle den "Anstieg" der Drehzahlregelung im ersten Schritt 1k höher als aktuell.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 15:28:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/325828#M5446</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-01T15:28:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/326022#M5448</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;Danke.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Warmwasserbereitung in der Heizungssteuerung auf 05.30 - 10.00 Uhr und 16.00 - 20.00 Uhr eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Vitotrans 353 Frischwassermodul zeigt in den Zeiten dazwischen jetzt die Fehlermeldung "Temperatur Vorlauf Warmwasser zu gering" an. Der Pufferspeicher hat aber 60° Temperatur im oberen Bereich. Die Frischwasserstation nutzt doch den oberen Bereich des Speichers mittels Heizungswendeln zur Trinkwassererwärmung oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es dafür eine Erklärung bzw. Änderungsidee?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Apr 2023 12:39:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/326022#M5448</guid>
      <dc:creator>Mave</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-02T12:39:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/326085#M5449</link>
      <description>&lt;P&gt;Das hört sich an als ob der Sensor der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitotrans&amp;nbsp;nicht an der korrekten Stelle im Speicher ist.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wo der montiert werden musst siehst du in dem Hydraulikschema, das dir der HB hoffentlich mit der Anlage&amp;nbsp;überreicht hat.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Apr 2023 17:24:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/326085#M5449</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-02T17:24:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/326868#M5473</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute war ein Tag mit 6 h guter Sonneneinstrahlung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 10 m² Vitosol 200 Flachkollektoren erzeugen folgende Werte lt. Vitosolic 200 Display:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tkol 60,6 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tspu 40,9 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Temperaturanzeige im Vitocell 140-E Pufferspeicher oben 60°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solarpumpe läuft mit hoher Drehzahl:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Temperaturen im Solarkreislauf 60,5° Tvorl. und 40,9° Trück.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW-Temperatur 51 Grad / eingestellt auf 50° im Vitotrans 353&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Speicherpumpe Aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gleichwohl heizt der Heizkessel Vitola 111 auf 70° auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum heizt der Heizkessel auf wenn der 750 l Pufferspeicher genug Temperatur durch solare Aufheizung hat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verstehe ich da etwas falsch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für eine Erklärung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mave&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 17:40:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/326868#M5473</guid>
      <dc:creator>Mave</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-04T17:40:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/326881#M5474</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Mave,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;um dir helfen zu können musst du mir verraten nach welchem Schema deinen Anlage gebaut wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;z.B. so etwas hier&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4803850_01/Documents/4803850_2009_01.pdf" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4803850_01/Documents/4803850_2009_01.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;Warum heizt der Heizkessel auf wenn der 750 l Pufferspeicher genug Temperatur durch solare Aufheizung hat?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast du die Serviceanleitung zur Regelung des Vitola?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Darin ist beschrieben wie man sich die Solltemperaturen anzeigen lassen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann könnte man sehen ob die Heizung oder WW den Kessel mit 70 Grad anfordert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie gesagt brauche ich die das Hydraulikschema um zu verstehen wie das verschalten ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 18:40:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/326881#M5474</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-04T18:40:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327385#M5484</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hydraulikplan anbei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung fordert die 70° an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mave&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 16:35:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327385#M5484</guid>
      <dc:creator>Mave</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-06T16:35:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327411#M5485</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ok also das Schema, das ich schon vermutet hatte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Die Heizung fordert die 70° an.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Dann ist die Heizkurve so hoch eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Jemand hat eine so hohe Kesselmindesttemperatur kodiert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Die Anlage hängt in der Brauchwasserbereitung fest?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;poste bitte die S/N der Vitotronic die am Vitola montiert ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Nummer ist unter der Klappe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 18:43:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327411#M5485</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-06T18:43:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327450#M5486</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die S/N der Vitotronic lautet 7450 3539 0316 7104.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die S/N der Vitosolic lautet 7538 7892 01454 108.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Mühe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mave&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 08:19:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327450#M5486</guid>
      <dc:creator>Mave</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-07T08:19:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327520#M5487</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Mave,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Anlage scheint ja dann schon etwas älter zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hatte das schon mal funktioniert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde vor kurzem etwas umgebaut?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anleitung Regelung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681348VSA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681348VSA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du musst herausfinden warum der Kessel auf 70 Grad bleibt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Vitola 111&amp;nbsp; braucht nur ca 40 Grad Sockeltemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lies noch mal die &lt;STRONG&gt;Ist &lt;U&gt;und&lt;/U&gt; Solltemperaturen&lt;/STRONG&gt; ab&amp;nbsp; - siehe&amp;nbsp; Seite 25&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Vorlauf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Kessel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-WW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der WW Speicher des Vitola 111 wird in Serie zum&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitocell 140-E&amp;nbsp; durchströmt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Oder ist nur der&amp;nbsp;Vitocell 140-E für WW zuständig und der WW Sensor ist dort eingebaut&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der &lt;U&gt;Brenner aus&lt;/U&gt; ist, welche Symbole sind im Display zu sehen? ist dann das Flammensymbol aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 15:06:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327520#M5487</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-07T15:06:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327525#M5488</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Anlage wurde mit dem Vitosol 200 FM-Solarpaket ergänzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Speicher in der Vitola 111 wurde stillgelegt. Heizungswasser wird nur noch im Pufferspeicher vorgehalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frischwassererhitzung über die Vitotrans 353. Steuerung über Vitosolic 200.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Ist &lt;U&gt;und&lt;/U&gt; Solltemperaturen&lt;/STRONG&gt; lt. Vitotronic 300:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Vorlauf Soll 46° und Ist 34°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Kessel Soll 7° und Ist 53°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-WW Soll 15° und Ist 51°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Brenner aus ist, steht im Display nur Kesseltemperatur X°. Kein Flammensymbol.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mave&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 16:25:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327525#M5488</guid>
      <dc:creator>Mave</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-07T16:25:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327540#M5489</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe die Daten nach 1 Std. nochmal abgelesen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Ist &lt;U&gt;und&lt;/U&gt; Solltemperaturen&lt;/STRONG&gt; lt. Vitotronic 300:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Vorlauf Soll 46° und Ist 32°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Kessel Soll 54° und Ist 71°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-WW Soll 50° und Ist 52°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WW-Solltemperatur ist in der Vitotrans- und Vitotronic-Steuerung auf 50° eingestell.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mave&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 17:31:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327540#M5489</guid>
      <dc:creator>Mave</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-07T17:31:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Temperatur im Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327608#M5495</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Mave,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;tut mir Leid, für diese Sprünge beim Sollwert habe ich keine Erklärung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat der Heizungsbauer da noch eine Art ext. Schaltmodul verbaut?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/160"&gt;@CustomerCareBen&lt;/a&gt;&amp;nbsp; hast du eine Idee, warum der Sollwert für den Kessel solche Sprünge macht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In dem Post von 18:25 ist der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vorlauf Soll 46 Grad und der&amp;nbsp;Kessel Soll 7 Grad, das passt doch überhaupt nicht&amp;nbsp;zusammen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 08 Apr 2023 08:43:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Temperatur-im-Pufferspeicher/m-p/327608#M5495</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-08T08:43:18Z</dc:date>
    </item>
  </channel>