<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Spülung einer Vitosol 300-T (Typ SP3)-Anlage" in Solarthermie</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Spuelung-einer-Vitosol-300-T-Typ-SP3-Anlage/m-p/13222#M438</link>
    <description>Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Anlage nicht selbst sondern der Heizungsfachmann gespült. Ich werde den Tip weitergeben, zumal hellbraune Soße auf dem Ausdehnungsgefäß zu sehen ist.</description>
    <pubDate>Thu, 25 Jun 2015 08:30:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>GWollbold</dc:creator>
    <dc:date>2015-06-25T08:30:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>Spülung einer Vitosol 300-T (Typ SP3)-Anlage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Spuelung-einer-Vitosol-300-T-Typ-SP3-Anlage/m-p/13196#M435</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine 2 x Vittosol (Typ SP3A)-Anlage wurde mit 25 l (!!!) Tyforop-Wärmeträgermedium gespült, um Luft aus der Leitung zu entfernen. Die 25 l kamen aber nicht zurück!! Wo können sie geblieben sein??&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 Jun 2015 13:40:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Spuelung-einer-Vitosol-300-T-Typ-SP3-Anlage/m-p/13196#M435</guid>
      <dc:creator>GWollbold</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-24T13:40:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Spülung einer Vitosol 300-T (Typ SP3)-Anlage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Spuelung-einer-Vitosol-300-T-Typ-SP3-Anlage/m-p/13201#M436</link>
      <description>Da fällt mir eigentlich nur eines ein: Das Ausdehnungsgefäss. Das wird vermutlich randvoll sein.</description>
      <pubDate>Wed, 24 Jun 2015 14:18:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Spuelung-einer-Vitosol-300-T-Typ-SP3-Anlage/m-p/13201#M436</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-24T14:18:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Spülung einer Vitosol 300-T (Typ SP3)-Anlage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Spuelung-einer-Vitosol-300-T-Typ-SP3-Anlage/m-p/13217#M437</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo GWollbold,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das ist aus der Ferne schwierig zu beurteilen.&lt;BR /&gt;Die Vermutung von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt; ist sehr naheliegend, sofern keine Undichtigkeit im System besteht und das Medium evtl. über die Dachrinne abgeflossen ist.&lt;BR /&gt;Hast du die Anlage selbst gespült oder durch einen Heizungsfachbetrieb spülen lassen?&lt;BR /&gt;Wie viel Medium war denn vorher auf der Anlage?&lt;BR /&gt;Wurde der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes schon überprüft?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °be&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Jun 2015 06:20:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Spuelung-einer-Vitosol-300-T-Typ-SP3-Anlage/m-p/13217#M437</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-25T06:20:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Spülung einer Vitosol 300-T (Typ SP3)-Anlage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Spuelung-einer-Vitosol-300-T-Typ-SP3-Anlage/m-p/13222#M438</link>
      <description>Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Anlage nicht selbst sondern der Heizungsfachmann gespült. Ich werde den Tip weitergeben, zumal hellbraune Soße auf dem Ausdehnungsgefäß zu sehen ist.</description>
      <pubDate>Thu, 25 Jun 2015 08:30:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Spuelung-einer-Vitosol-300-T-Typ-SP3-Anlage/m-p/13222#M438</guid>
      <dc:creator>GWollbold</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-25T08:30:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Spülung einer Vitosol 300-T (Typ SP3)-Anlage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Spuelung-einer-Vitosol-300-T-Typ-SP3-Anlage/m-p/610303#M8206</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hatte die gleiche Situation. Die Anlage hat die Flüssigkeit "geschluckt".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie schon oben geschrieben war Membran vom Ausgleichsbehälter defekt und die Flüssigkeit hatte sich dort gesammelt. Nach der Auswechslung lief die Anlage wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG MKO&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 22:11:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Spuelung-einer-Vitosol-300-T-Typ-SP3-Anlage/m-p/610303#M8206</guid>
      <dc:creator>MKOX</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-12T22:11:37Z</dc:date>
    </item>