    <description>&lt;P&gt;Hallo nochmal,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben die letzten Tage noch ein wenig rumprobiert. Wir haben über den Relaistest das PWM Signal gemessen, da kam erstmal gar nichts. Danach haben wir einen Kondensator (siehe Bilder im Anhang) am Regler zur Leitung zum Signalwandler installiert, dann konnten wir ein PWM Signal messen. Die Pumpe blinkte allerdings immer noch grün. Den Pumpenkopf haben wir auch mal abgenommen um zu schauen ob diese fest ist, die war allerdings frei und bewegbar.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es noch etwas, was wir probieren könnten?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 08:55:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>knechty</dc:creator>
    <dc:date>2022-06-09T08:55:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Anschluss Solarpumpe an Signalwandler und Solarregler -&gt; kein Signal an Solarpumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Anschluss-Solarpumpe-an-Signalwandler-und-Solarregler-gt-kein/m-p/239328#M4048</link>
      <description>&lt;P class=""&gt;Hey Leute,&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;vor ein paar Monaten ist von unserer Solarheizung die Pumpe kaputt gegangen. Diese Pumpe haben wir mit dieser hier ausgetauscht, das verlief bisher ohne Probleme. Da unsere alte Pumpe noch nicht per PWM angesteuert wurde, hat unser Elektriker einen Pumpsignalwandler installiert. Die Solarpumpe blinkt die gesamte Zeit grün (nach Anleitungen soll das das Signal sein, um auf die Ansteuerung zu warten), allerdings passiert nichts.&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;Die folgende Geräte haben sind bei uns verbaut:&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;- Einen Pumpsignalwandler von Viessmann, der aber baugleich mit dem von Resol zu sein scheint (&lt;A href="https://www.solardirekt24.de/media/pdf/56/5f/f0/resol_pumpensignalwandler_psw_basic_montageanleitung.pdf" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc"&gt;dieser hier&lt;/A&gt;)&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;- Solarstation 2-Strang-Pumpengruppe Hocheffizienzpumpe Wilo Yonos Para ST15/7 PWM2 (&lt;A href="https://www.meinhausshop.de/media/pdf/97_027_44--DBL-02-de.pdf" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc"&gt;Anleitung hier&lt;/A&gt;)&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;- und unsere alte Solarregelung Viessmann Vitosolic 200 (&lt;A href="https://docplayer.org/32275863-Montage-und-serviceanleitung-fuer-die-fachkraft-vitosolic-200-vitosolic-200-elektronische-temperatur-differenz-regelung-fuer-solaranlagen.html" target="_blank" rel="nofollow noopener ugc"&gt;Anleitung hier&lt;/A&gt;)&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;In den zwei Bildern mit dem Solarregler Vitosolic 200 sind die Verbindungen vom Solarregler zum Pumpensignalwandler zu sehen. Das linke von den zwei rechten Kabeln ist vom Solarregler zum Pumpensignalwandler.&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;P class=""&gt;Im anderen Bild ist der Pumpensignalwandler zu sehen. Dieser ist wie folgt belegt:&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;Klemmen 1 bis 3:&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;- 0-10V Out: nicht belegt&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;- GND (blau) von Pumpe&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;- PWM Out (braun) von Pumpe&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;- Jumpe S/H auf S umgesteckt&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;Klemme 4 und 5:&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;- R In N von Solarregler&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;- R In L von Solarregler&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;Klemme 5 und 6&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;- Strom&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;Haben wir da irgendwas übersehen oder vergessen einzurichten? Die Pumpe rührt sich leider kein Stück, und blink wie gesagt nur grün.&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;Über jeglichen Input oder auch nur Erfahrungen mit Ähnlichem sind wir sehr dankbar.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 May 2022 08:49:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Anschluss-Solarpumpe-an-Signalwandler-und-Solarregler-gt-kein/m-p/239328#M4048</guid>
      <dc:creator>knechty</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-30T08:49:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Solarpumpe an Signalwandler und Solarregler -&gt; kein Signal an Solarpumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Anschluss-Solarpumpe-an-Signalwandler-und-Solarregler-gt-kein/m-p/239340#M4049</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auch deine&amp;nbsp; SD4 wurde von Resol hergestellt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du ein Digital Multimeter?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du das PWM Signal messen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An der SD4 ist die Drehzahlregelung noch aktiviert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 May 2022 09:09:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Anschluss-Solarpumpe-an-Signalwandler-und-Solarregler-gt-kein/m-p/239340#M4049</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-30T09:09:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Solarpumpe an Signalwandler und Solarregler -&gt; kein Signal an Solarpumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Anschluss-Solarpumpe-an-Signalwandler-und-Solarregler-gt-kein/m-p/239398#M4050</link>
      <description>&lt;P&gt;Hey, danke dir schonmal für deine Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Multimeter haben wir nicht, wir werden unserem Elektriker aber mal sagen, dass er das messen soll. Die Drehzahlregelung wollten wir auf 0% Stellen, ging aber nicht. Muss vorher noch was anderes eingestellt werden, oder soll die Regelung auf was anderes gestellt werden?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 May 2022 14:33:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Anschluss-Solarpumpe-an-Signalwandler-und-Solarregler-gt-kein/m-p/239398#M4050</guid>
      <dc:creator>knechty</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-30T14:33:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Solarpumpe an Signalwandler und Solarregler -&gt; kein Signal an Solarpumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Anschluss-Solarpumpe-an-Signalwandler-und-Solarregler-gt-kein/m-p/239429#M4051</link>
      <description>&lt;P&gt;Vermutlich war zuvor ja auch die Drehzahlregelung an der Vitosolic aktiviert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher sollten deine Einstellungen passen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Elektriker sollte ein Messgerät haben um zu sehen ob sich das PWM Signal am Wandler ändert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für den Test kannst du den "Relais Test der Vitosolic" aufrufen und die Pumpe darüber mit 100% Drehzahl ansteuern.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/29872"&gt;@thsc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;du hast ja auch diesen Wandler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schau dir bitte mal die Verkabelung und den Jumper an ob das passt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 May 2022 18:51:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Anschluss-Solarpumpe-an-Signalwandler-und-Solarregler-gt-kein/m-p/239429#M4051</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-30T18:51:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Solarpumpe an Signalwandler und Solarregler -&gt; kein Signal an Solarpumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Anschluss-Solarpumpe-an-Signalwandler-und-Solarregler-gt-kein/m-p/240488#M4086</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo nochmal,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben die letzten Tage noch ein wenig rumprobiert. Wir haben über den Relaistest das PWM Signal gemessen, da kam erstmal gar nichts. Danach haben wir einen Kondensator (siehe Bilder im Anhang) am Regler zur Leitung zum Signalwandler installiert, dann konnten wir ein PWM Signal messen. Die Pumpe blinkte allerdings immer noch grün. Den Pumpenkopf haben wir auch mal abgenommen um zu schauen ob diese fest ist, die war allerdings frei und bewegbar.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es noch etwas, was wir probieren könnten?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 08:55:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Anschluss-Solarpumpe-an-Signalwandler-und-Solarregler-gt-kein/m-p/240488#M4086</guid>
      <dc:creator>knechty</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-09T08:55:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschluss Solarpumpe an Signalwandler und Solarregler -&gt; kein Signal an Solarpumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Anschluss-Solarpumpe-an-Signalwandler-und-Solarregler-gt-kein/m-p/240958#M4109</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;von Resol gibt es einen extra PWM Tester.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So etwas hat der Heizungsbauer nicht??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Drehzahlregelung der Vitosolic funktioniert noch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du dort mal eine 40 W Glühbirne anschließt&amp;nbsp; ändert sich die Helligkeit je nach Solldrehzahl?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 11:21:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Anschluss-Solarpumpe-an-Signalwandler-und-Solarregler-gt-kein/m-p/240958#M4109</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-14T11:21:25Z</dc:date>