    <description>&lt;P&gt;Danke für die Hinweise.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim Tausch des Ausdehnungsgefäßes wurde die Anlage gespült, jedoch nicht erneuert. Auf die Möglichkeit des Verklumpens werde ich meinen Installateur ansprechen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 29 May 2022 09:44:51 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Müller-Schorle</dc:creator>
    <dc:date>2022-05-29T09:44:51Z</dc:date>
    <item>
      <title>Warmwasser-Solaranlage klopft beim Abschalten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwasser-Solaranlage-klopft-beim-Abschalten/m-p/239131#M4042</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Solaranlage zur Brauchwassererwärmung (Erstellung April 2004) ist mit zwei Viessmann Vitosol 100 Kollektoren, Solar-Divicon PS10 Pumpstation, Solarentlüfter und einem 25L Ausdehnungsgefäß an einem 500L Brauchwasserspeicher angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Anlage beginnt laut zu klopfen, wenn die Umwälzpumpe abschaltet oder auf geringste Leistungsstufe geschaltet wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit längerer Zeit (mehrere Jahre) ist eine Reduzierung der Durchflussleistung der Solarflüssigkeit zu erkennen, weshalb die Umwälzpumpe schon auf einer höheren Leistungsstufe läuft. Die Wärme vom Dach (teilweise über 100°C) wird nicht zum Speicher transportiert (Eingangstemperatur 50°C). Die Durchflussanzeige unterhalb der Pumpe (beim letzten Reparaturversuch zerlegt und gereinigt) zeigt keinen Durchfluss an. Die Umwälzpumpe scheint zu drehen (Kontrolle unter der Schraube).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch Schließen beider(!) Absperrventile der Pumpenstation wird das Klopfen beendet. Öffnet man nur ein Ventil, beginnt die Anlage erneut zu klopfen, bis es nach einiger Zeit ganz aufhört.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Klopfen hört sich nach dem Schlagen eines defekten Rückschlagventils an. Ob in der Anlage ein Rückschlagventil verbaut ist, weiß ich nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Ausdehnungsgefäß wurde bereits getauscht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 May 2022 13:52:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwasser-Solaranlage-klopft-beim-Abschalten/m-p/239131#M4042</guid>
      <dc:creator>Müller-Schorle</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-28T13:52:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser-Solaranlage klopft beim Abschalten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwasser-Solaranlage-klopft-beim-Abschalten/m-p/239158#M4043</link>
      <description>&lt;P&gt;Wurde die Solarflüssigkeit schon mal getestet (z.B. auf Säure und Frostschutz)? Welcher Druck besteht in der Solaranlage ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich befürchte hier, dass die Flüssigkeit gecrackt ist. Soll heissen, zu heiss geworden und die Flüssigkeit hat sich zumindest teilweise in eine teerartige Masse verwandelt, welche nun den Durchfluss behindert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eventuell befindet sich auch nur Luft im System. Durch den Austausch des Ausdehnungsgefässes wäre das nicht ungewöhnlich. Das Klopfen könnte darauf hindeuten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 May 2022 06:20:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwasser-Solaranlage-klopft-beim-Abschalten/m-p/239158#M4043</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-29T06:20:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser-Solaranlage klopft beim Abschalten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwasser-Solaranlage-klopft-beim-Abschalten/m-p/239182#M4044</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Hinweise.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim Tausch des Ausdehnungsgefäßes wurde die Anlage gespült, jedoch nicht erneuert. Auf die Möglichkeit des Verklumpens werde ich meinen Installateur ansprechen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 May 2022 09:44:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwasser-Solaranlage-klopft-beim-Abschalten/m-p/239182#M4044</guid>
      <dc:creator>Müller-Schorle</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-29T09:44:51Z</dc:date>