<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Position des Kollektortemperatursensos" in Solarthermie</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/232988#M3748</link>
    <description>&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 07:58:18 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Wimpy1</dc:creator>
    <dc:date>2022-04-21T07:58:18Z</dc:date>
    <item>
      <title>Position des Kollektortemperatursensos</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/231276#M3675</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;Montage des Kollektortemperatursensors&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;Ich habe 2 Vitosol 100-FM, Typ SVKF-Panels montiert bekommen. Die Anlage funktioniert m.e nicht richtig. Meine Vermutung: der Kollektortemperatursensor ist nicht richtig montiert worden. Er wurde unten zwischen den Kollektoren eingebaut und nicht wie in Ihrer Serviceanleitung (5695 656 DE, Seite 31) dargestellt, OBEN. Meine Frage: Muss der Sensor ummontiert werden?&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Apr 2022 07:12:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/231276#M3675</guid>
      <dc:creator>Wimpy1</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-10T07:12:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Position des Kollektortemperatursensos</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/231283#M3676</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Morgens beim Anlaufen und Abends beim Abschalten wäre es möglich dass die Logik der Regelung nicht so gut funktioniert wenn der Sensor unten ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unter Tags wenn konstant die Sonne scheint wird es keinen Einfluss haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist denn die Flussrichtung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die auch vertauscht?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Normalerweise fließt der Fluid unten rein und oben raus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Apr 2022 08:31:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/231283#M3676</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-10T08:31:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Position des Kollektortemperatursensos</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/231390#M3678</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info. Ob die Flussrichtung vertauscht ist kann ich leider nicht sagen. Wie läßt sich das den einfach prüfen, nur soviel: der Fühler, der die Warmwassertemperatur im Speicher mißt, nie mehr als 16.7°C, auch bei schönstem Sonnenschein, anzeigt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 06:10:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/231390#M3678</guid>
      <dc:creator>Wimpy1</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-11T06:10:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Position des Kollektortemperatursensos</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/231394#M3679</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;nie mehr als 16.7°C&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann funktioniert die Anlage doch überhaut nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reklamiere das. Die Firma soll den Viessmann Werkskundendienst anfordern wenn sie es nicht selbst schaffen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 06:16:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/231394#M3679</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-11T06:16:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Position des Kollektortemperatursensos</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/231414#M3680</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 06:54:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/231414#M3680</guid>
      <dc:creator>Wimpy1</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-11T06:54:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Position des Kollektortemperatursensos</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/232983#M3746</link>
      <description>&lt;P&gt;Lieber qwert089,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;... der Installateur war gestern da. Dank Ihrer Antwort konnte ich gezielt Fragen stellen und das Ergebnis war für mich erschreckend. Ich glaube, mehr Fehler kann man bei einer Installation nicht machen. Im Folgenden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. waren Vor- und Rücklauf vertauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Der Kollektortemperatursensor und der Warmwasserspeichersensor war in einer Linie montiert.&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Ob im Vor- oder Rücklauf, kann ich nicht sagen.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Für mich heißt das: die Steuerung muß verrückt gespielt haben, da permanent 2 fast gleiche Temperatursignale an die Steuerung geleitet wurden. &amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Am Absperrventil (siehe beigefügtes Photo) war die Stellung nicht in senkrechter sondern in waagerechter Position. Zudem musste ich den Installateur darauf hinweisen, dass mit der Stellschraube die Durchflussmenge (lt. Serviceanleitung) durch verdrehen auf 3-4 l/min einzustellen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage nun an Sie: ist die Durchflussmenge richtig eingestellt? Die Abblidung der Serviceanleitung 5785 068 (Seite 10, Abb. 4) zeigt etwas anderes. Auch ist zu lesen, dass an der Oberkante des Schwellkörpers die Durchflussmenge abzulesen sei.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 07:42:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/232983#M3746</guid>
      <dc:creator>Wimpy1</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-21T07:42:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Position des Kollektortemperatursensos</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/232987#M3747</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Wimpy,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Absperrung muss senkrecht stehen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1650527248149.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10209iE9B267942EE645CE/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1650527248149.png" alt="qwert089_0-1650527248149.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Regelung kümmerst sich selbst um den richtigen Durchfluss in dem sie&amp;nbsp; an der Pumpe die Drehzahl anpasst. und so die Kollektortemperatur&amp;nbsp; ca. 10K über dem Speicher hält..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt mehrere Typen von Schwimmern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau bitte Abends wenn die Pumpe aus ist wo die 0&amp;nbsp; Linie ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 07:50:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/232987#M3747</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-21T07:50:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Position des Kollektortemperatursensos</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/232988#M3748</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 07:58:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/232988#M3748</guid>
      <dc:creator>Wimpy1</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-21T07:58:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Position des Kollektortemperatursensos</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/232989#M3749</link>
      <description>&lt;P&gt;... wo kann ich die NULL-Linie dann sehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 08:01:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/232989#M3749</guid>
      <dc:creator>Wimpy1</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-21T08:01:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Position des Kollektortemperatursensos</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/232992#M3750</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn der Schimmer ganz im Gehäuse verschwindet ist die Markierung die obere Kante des Schwimmer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn er mit der unteren Kante am unteren Rand des Schauglas zu Deckung kommt ist es die untere Kante &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 08:05:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Position-des-Kollektortemperatursensos/m-p/232992#M3750</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-21T08:05:50Z</dc:date>