&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-weight: 400;"&gt;Kollektoranlagen können mit unterschiedlichen spezifischen Volumenströmen betrieben werden. Der Volumenstrom im Primärkreis („Kollektorseite”) ergibt sich aus dem verwendeten Kollektortyp und dem gewählten spezifischen Kollektordurchsatz, bei Flachkollektoren sollten 25 l/(h·m2) Berücksichtigung finden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-weight: 400;"&gt;Volumenstrom ges.&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style="font-weight: 400;"&gt;: 2 x 2,3m² * 25l/(h*m²) = 115 l/h = ca. 2 L/min&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;Welche Betriebsweise ist sinnvoll?&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-weight: 400;"&gt;Für eine sichere Planung gilt: Der spezifische Volumenstrom muss so hoch sein, dass er eine sichere und gleichmäßige Durchströmung des gesamten Feldes gewährleistet. Bei Flachkollektoranlagen beträgt dieser Wert 25 l/(h · m2) bei 100 Prozent Pumpenleistung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-weight: 400;"&gt;Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-weight: 400;"&gt;BieK&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 16:08:35 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Klaus_Bieker</dc:creator>
    <dc:date>2021-01-20T16:08:35Z</dc:date>
    <item>
      <title>Einstellung Durchfluß Solarpumpe.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Einstellung-Durchfluss-Solarpumpe/m-p/106569#M909</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Viessmann-Community,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;aufgrund nicht plausibler Werte zur Berechnung des Solarertrages, sind mir unter Zuhilfenahme der Serviceanleitung Ungereimtheiten aufgefallen.&lt;BR /&gt;Alle Parameter schließen auf unveränderte Standardeinstellungen ab Werk, d.h. es hat bei Inbetriebnahme durch den Installateur keine Anpassung an die installierte Anlage stattgefunden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:&lt;BR /&gt;Vitodens 200-W (Typ B2HA)&lt;BR /&gt;Vitosol 200-F (Typ SV2C) 2x 2,33 m²&lt;BR /&gt;Vitocell 100-W CVUA&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ist-Situation:&lt;BR /&gt;2 Flachkollektoren&lt;BR /&gt;Volumenstrom am Tacosetter auf 6 Uhr-Position ergibt 6 Liter/min bei 75% Pumpendrehzahl&lt;BR /&gt;Parameter 06:75&lt;BR /&gt;Parameter 0F:70 ... mittlerweile auf 60 entsprechend der max. erzielbaren 6 Liter/min angepasst&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1. Frage:&lt;BR /&gt;Stellt man den laut Serviceanleitung im High-Flow-Betrieb geforderten Volumenstrom für 2 Flachkollektoren von 3 Liter/min am Tacosetter ein, sind bei einer Pumpendrehzahl von 75% starke Strömungsgeräusche wahrnehmbar.&lt;BR /&gt;Schlussfolgernd würde eine Minimierung der Drehzahlbegrenzung auch zu einer Begrenzung der Strömungsgeräusche führen.&lt;BR /&gt;Im Versuch ist das auch bis zu einem Wert von ca. 30% geglückt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hat die Veränderung der Drehzahlbegrenzung Auswirkungen auf das Regelverhalten der Drehzahlregelung der Pumpe? Vermutlich müsste hier der Parameter 04 angefasst werden oder kann man diesen unverändert belassen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2. Frage&lt;BR /&gt;Laut Datenblatt zum Vitosol 200-F (Typ SV2C) wird eine maximale Stillstandstemperatur von 186°C angegeben.&lt;BR /&gt;Wie lautet Ihre Empfehlung für den Parameter 09? Aktuell steht dieser auf Werkseinstellung von 130.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielen Dank vorab für das Antworten und viele Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 05 May 2019 20:31:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Einstellung-Durchfluss-Solarpumpe/m-p/106569#M909</guid>
      <dc:creator>mwjäger</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-05T20:31:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Durchfluß Solarpumpe.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Einstellung-Durchfluss-Solarpumpe/m-p/106954#M910</link>
      <description>&lt;BR /&gt;
Hallo mwjäger,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
gerne beantworte ich deine Fragen, soweit es möglich ist. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
1. Der Tacosetter wird nicht verstellt. Der maximale Volumenstrom wird über die Drehzahl der Solarkreispumpe, also die Codieradresse 06 eingestellt. 3 Liter/min sind völlig in Ordnung. Die anderen Parameter werden nicht verstellt.&lt;BR /&gt;
2. Auch die Codieradresse 09 bleibt, wie sie ist.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo</description>
      <pubDate>Fri, 10 May 2019 12:50:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Einstellung-Durchfluss-Solarpumpe/m-p/106954#M910</guid>
      <dc:creator>CustomerCareHansi</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-10T12:50:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Durchfluß Solarpumpe.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Einstellung-Durchfluss-Solarpumpe/m-p/106977#M911</link>
      <description>Vielen Dank!</description>
      <pubDate>Fri, 10 May 2019 14:39:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Einstellung-Durchfluss-Solarpumpe/m-p/106977#M911</guid>
      <dc:creator>mwjäger</dc:creator>
      <dc:date>2019-05-10T14:39:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einstellung Durchfluß Solarpumpe.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Einstellung-Durchfluss-Solarpumpe/m-p/157558#M2098</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-weight: 400;"&gt;Vielen dank für Ihre Anfrage!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-weight: 400;"&gt;Kollektoranlagen können mit unterschiedlichen spezifischen Volumenströmen betrieben werden. Der Volumenstrom im Primärkreis („Kollektorseite”) ergibt sich aus dem verwendeten Kollektortyp und dem gewählten spezifischen Kollektordurchsatz, bei Flachkollektoren sollten 25 l/(h·m2) Berücksichtigung finden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-weight: 400;"&gt;Volumenstrom ges.&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style="font-weight: 400;"&gt;: 2 x 2,3m² * 25l/(h*m²) = 115 l/h = ca. 2 L/min&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;Welche Betriebsweise ist sinnvoll?&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-weight: 400;"&gt;Für eine sichere Planung gilt: Der spezifische Volumenstrom muss so hoch sein, dass er eine sichere und gleichmäßige Durchströmung des gesamten Feldes gewährleistet. Bei Flachkollektoranlagen beträgt dieser Wert 25 l/(h · m2) bei 100 Prozent Pumpenleistung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-weight: 400;"&gt;Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-weight: 400;"&gt;BieK&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 16:08:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Einstellung-Durchfluss-Solarpumpe/m-p/157558#M2098</guid>
      <dc:creator>Klaus_Bieker</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-20T16:08:35Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
