    <description>Welche Leistung hat der Vitocrossal 300?&lt;BR /&gt;Wieviel l hat der Pufferspeicher?&lt;BR /&gt;Wieviele Wohneinheiten?&lt;BR /&gt;Welche Frischwasserstation genau?&lt;BR /&gt;Welche trinkwasserhärte (in °dH ) liegt vor Ort an?</description>
    <pubDate>Sun, 22 Jan 2017 19:14:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
    <dc:date>2017-01-22T19:14:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Warmwassertemperatur wird nicht erreicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwassertemperatur-wird-nicht-erreicht/m-p/50151#M1811</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben in unserem Neubau (2012) eine Vitocrossal 300 mit Solar und Frischwassermodulen im Einsatz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufgrund mehrerer Beschwerden in der Vergangenheit wegen "kalten" WW wurde vom Fachbetrieb die WW-Temperatur bereits auf 60°C Soll heraufgesetzt. Nach unseren aktuellen Messungen werden diese aber nie erreicht. Die Temperatur bei Entnahmestelle beträgt zw. 36-48°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fallbeispiel:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gemessen am Wasserhahn: 39°&lt;BR /&gt;Durchlauferhitzer Ausgang: 40°C&lt;BR /&gt;Durchlauferhitzer Eingang (von Heizung): 40°C&lt;BR /&gt;Wir schließen daher Probleme mit dem Durchlauferhitzer aus (er steht auf WW-T Soll 55°C).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizung ist auf Soll 60°C eingestellt, unter Informationen wird als Ist aber nur 39°C angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fachbetrieb war bereits mehrere Male da und hat nur die Soll Temperaturen erhöht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir sind etwas ratlos und fragen uns, was man noch kontrollieren/einstellen kann, um die WW-T auf ca. 45°C zu erhöhen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Hinweise&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Jan 2017 19:02:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwassertemperatur-wird-nicht-erreicht/m-p/50151#M1811</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-22T19:02:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur wird nicht erreicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwassertemperatur-wird-nicht-erreicht/m-p/50154#M1812</link>
      <description>Was für ein Hydraulik ID Nummer hast du verbaut von Viessmann?</description>
      <pubDate>Sun, 22 Jan 2017 19:13:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwassertemperatur-wird-nicht-erreicht/m-p/50154#M1812</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-22T19:13:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur wird nicht erreicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwassertemperatur-wird-nicht-erreicht/m-p/50155#M1813</link>
      <description>Welche Leistung hat der Vitocrossal 300?&lt;BR /&gt;Wieviel l hat der Pufferspeicher?&lt;BR /&gt;Wieviele Wohneinheiten?&lt;BR /&gt;Welche Frischwasserstation genau?&lt;BR /&gt;Welche trinkwasserhärte (in °dH ) liegt vor Ort an?</description>
      <pubDate>Sun, 22 Jan 2017 19:14:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwassertemperatur-wird-nicht-erreicht/m-p/50155#M1813</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-22T19:14:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur wird nicht erreicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwassertemperatur-wird-nicht-erreicht/m-p/50160#M1814</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für die schnellen Antworten; leider finde ich keine Typenschilder am Vitocrossal oder Vitocell.&lt;BR /&gt;Wo finde ich diese? Und wo genau finde ich die Hydraulik ID Nummer?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was ich gefunden habe:&lt;BR /&gt;SN Brenner: 7439239204083107&lt;BR /&gt;SN Vitotronic: 7452520218302102&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Handbuch:&lt;BR /&gt;Brenner: Vitocrossal 300 Typ CU3A&lt;BR /&gt;Speicher: Vitocell 140-E oder 160-E (750 oder 950l)&lt;BR /&gt;Solar: Vitosol-F&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Frischwassermodule: Friwa PAW&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wasserhärte ist bei uns sehr hart: 18 °dH&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Insgesamt 6 WE; Die Temperatur schwankt aber den ganzen Tag über zwischen 36 und 48°C. Auf Zeiten mit hohem Verbrauch haben wir das nicht zurückführen können. Durchschnittstemperatur ist wohl ca. 40 °C.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Jan 2017 20:15:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwassertemperatur-wird-nicht-erreicht/m-p/50160#M1814</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-22T20:15:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur wird nicht erreicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwassertemperatur-wird-nicht-erreicht/m-p/50169#M1815</link>
      <description>Tritt das Problem nur im Winter auf oder auch im Sommer, nur an/nach sonnigen Tagen oder immer?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn die Warmwassertemperatur nicht ausreichend ist, mache bitte eine Diagnoseabfrage: Was steht bei WW- Ist- und WW-Soll-Temperatur? Steht im Solarmenü "Nachheizunterdrückung ein"?</description>
      <pubDate>Sun, 22 Jan 2017 22:31:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwassertemperatur-wird-nicht-erreicht/m-p/50169#M1815</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-22T22:31:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur wird nicht erreicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwassertemperatur-wird-nicht-erreicht/m-p/50178#M1816</link>
      <description>Im Sommer gab es bisher keine Beschwerden, ich werde das nächsten Sommer beobachten. Könnte aber sein, dass es nur im Heizungsbetrieb auftritt (Bodenheizung, VL-Temp. 58°C).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gestern Abend ca. 19:00 zur gleichen Zeit gemessen. Der Zustand hielt über ca. 2h an:&lt;BR /&gt;Friwa T-WW 39,6&lt;BR /&gt;T-Q 40,3&lt;BR /&gt;T-KW 38,3&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Brenner Display:&lt;BR /&gt;Außentemp. -4&lt;BR /&gt;Heizung soll 23°C&lt;BR /&gt;WW und Heizungbetrieb (+Symbole Sonne, Frost, Solar)&lt;BR /&gt;Kesseltemp. 64°C (dann ging der Brenner aus; ab ca. 53°C geht er wieder an)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;SOLL:&lt;BR /&gt;Heizung VL: 58°C&lt;BR /&gt;WW 60°C&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;IST:&lt;BR /&gt;Heizung VL ca. 54; RL ca. 44&lt;BR /&gt;Information WW-Temp. 39°C&lt;BR /&gt;Speicherladepumpe AUS&lt;BR /&gt;Zirkulation EIN&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nachheizunterdrückung müsste ich nachschauen.</description>
      <pubDate>Mon, 23 Jan 2017 06:34:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwassertemperatur-wird-nicht-erreicht/m-p/50178#M1816</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-23T06:34:05Z</dc:date>