<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: manometer anzeige" in Solarthermie</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77276#M1473</link>
    <description>fein danke. und jetzt zur ursprünglichen frage.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beim hochheizen speziell wenn man den abgas-prüfbetrieb einschaltet, verändert sich der Druck von 1,4 auf ca 2,0 bar . wenn das trinkwasser erärmt wird, gilt das gleiche: der manometerzeiger schlägt voll aus, weit über grün , fast bis rot.&lt;BR /&gt;nach Beendigung des prüfbetriebs bzw. nach erhitzung trinkwasser, geht der Zeiger zurück auf ca 1,4 bzw auch nur noch 1,3.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1. ist der Zeigerausschlag in Abhängigkeit vom plötzlichen Erwärmungsprozess (das kann also sein: Prüfbetrieb oder trinkwassererwärmung) normal?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;2. wenn nicht, wo könnte der Fehler liegen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke!!</description>
    <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 14:14:54 GMT</pubDate>
    <dc:creator>wattie</dc:creator>
    <dc:date>2018-04-25T14:14:54Z</dc:date>
    <item>
      <title>manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77210#M1467</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das kleine MAG im wandkasten vorlauf wurde ausgetauscht. das große MAG im Rücklauf wurde geprüft . die MAG funktionieren korrekt. Beim hochheizen speziell wenn man den abgas-prüfbetrieb einschaltet, verändert sich der Druck von 1,4 auf ca 2,0 bar . das wird am kleinen Manometer angezeigt .nach Beendigung des prüfbetriebs geht der Zeiger zurück auf ca 1,4 bzw auch nur noch 1,2.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;1. ist der Zeigerausschlag in Abhängigkeit vom prüfbetrieb normal?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;2. wenn nicht, wo könnte der Fehler liegen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;danke!!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;jörg&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Angaben zur Anlage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solar-Divicon SM1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vitodens 200-W&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4 Flachkollektoren Vitosol-F&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizungs- und Trinkwasserunterstützung&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Apr 2018 12:25:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77210#M1467</guid>
      <dc:creator>wattie</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-24T12:25:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77230#M1468</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier wäre auch interessant zu wissen, wie hoch der Fülldruck der Anlage ist und ob der Vordruck im MAG angeglichen wurde. Bei neu ausgelieferten MAG sind im Normalfall 1,5 bar drauf. Was einer Höhe der Anlage von 15m entsprechen würde.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Apr 2018 14:12:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77230#M1468</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-24T14:12:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77234#M1469</link>
      <description>der druck vom kleinen MAG ist der werksseitig eingestellte Druck. haushöhe ist aber nur ca. 9m.</description>
      <pubDate>Tue, 24 Apr 2018 15:57:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77234#M1469</guid>
      <dc:creator>wattie</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-24T15:57:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77239#M1470</link>
      <description>Beide MAG müssen Vordruckmässig dem Haus angepasst werden. Hier also um die 0,9 bar. Fülldruck wäre dann ca. 1,5 bar empfehlenswert.</description>
      <pubDate>Tue, 24 Apr 2018 17:06:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77239#M1470</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-24T17:06:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77244#M1471</link>
      <description>verstehe ich das richtig: bei anlagenhöhe 9-10m: druck in den beiden MAG:0,9-1,0 bar, Anlagendruck fbh=1,5 bar??</description>
      <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 04:26:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77244#M1471</guid>
      <dc:creator>wattie</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-25T04:26:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77273#M1472</link>
      <description>Hallo wattie,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wenn man für die Berechnung annimmt, dass du einen ca. 20 kW Kessel mit einem separaten 18l MAG hast, benötigst du 0,9 bar Fülldruck im MAG und einen Anlagendruck von 1,41 bar.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Da die Gegebenheiten sehr wahrscheinlich abweichen, sind es nur Richtwerte.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Gruß °fp</description>
      <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 12:58:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77273#M1472</guid>
      <dc:creator>Flo_Plescher</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-25T12:58:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77276#M1473</link>
      <description>fein danke. und jetzt zur ursprünglichen frage.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beim hochheizen speziell wenn man den abgas-prüfbetrieb einschaltet, verändert sich der Druck von 1,4 auf ca 2,0 bar . wenn das trinkwasser erärmt wird, gilt das gleiche: der manometerzeiger schlägt voll aus, weit über grün , fast bis rot.&lt;BR /&gt;nach Beendigung des prüfbetriebs bzw. nach erhitzung trinkwasser, geht der Zeiger zurück auf ca 1,4 bzw auch nur noch 1,3.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1. ist der Zeigerausschlag in Abhängigkeit vom plötzlichen Erwärmungsprozess (das kann also sein: Prüfbetrieb oder trinkwassererwärmung) normal?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;2. wenn nicht, wo könnte der Fehler liegen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke!!</description>
      <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 14:14:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77276#M1473</guid>
      <dc:creator>wattie</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-25T14:14:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77277#M1474</link>
      <description>Ja, verstehst richtig. 0,1 bar entsprechen 1m Wassersäule. Und der Vordruck im MAG muss der geodätischen Höhe angepasst werden. In deinem Fall beträgt der Höhenunterschied 9m, was eben 0,9 bar entspricht.. Der Fülldruck sollte etwa 0,5 bar darüber liegen, darf aber ruhig etwas mehr sein. So ist sichergestellt, dass sich genügend Wasser im MAG befindet, um die sich ändernden Volumina des Heizwassers auszugleichen.</description>
      <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 14:15:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77277#M1474</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-25T14:15:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77279#M1475</link>
      <description>fein danke. und jetzt zur ursprünglichen frage.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beim hochheizen speziell wenn man den abgas-prüfbetrieb einschaltet, verändert sich der Druck von 1,4 auf ca 2,0 bar . wenn das trinkwasser erärmt wird, gilt das gleiche: der manometerzeiger schlägt voll aus, weit über grün , fast bis rot.&lt;BR /&gt;nach Beendigung des prüfbetriebs bzw. nach erhitzung trinkwasser, geht der Zeiger zurück auf ca 1,4 bzw auch nur noch 1,3.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1. ist der Zeigerausschlag in Abhängigkeit vom plötzlichen Erwärmungsprozess (das kann also sein: Prüfbetrieb oder trinkwassererwärmung) normal?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;2. wenn nicht, wo könnte der Fehler liegen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke!!</description>
      <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 14:20:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77279#M1475</guid>
      <dc:creator>wattie</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-25T14:20:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77280#M1476</link>
      <description>Wasser wird erwärmt und ändert dadurch sein Volumen. Das muss irgendwo hin. Und genau dafür ist das MAG da. Es nimmt, wenn richtig eingestellt, das ,,überschüssige,, Wasser auf. Wenn sich das Wasser dann wieder abkühlt, wird das Wasser aus dem MAG wieder ins System zurückgedrückt. Ist im MAG ein zu hoher Vordruck eingestellt, kann es ohne Druckänderung nicht soviel aufnehmen. Ist er zu niedrig eingestellt, drückt das heisse Wasser war rein, es kommt aber später kaum was raus. Man füllt hier das MAG gewissermaßen. Irgendwann ist es dann voll und nimmt nichts mehr auf. Meist spielt dann die Druckanzeige verrückt und das Sicherheitsventil spricht an.</description>
      <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 14:32:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77280#M1476</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-25T14:32:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77312#M1477</link>
      <description>Hallo wattie,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wurde nach dem Einstellen des externen MAG auch wieder das Kappenventil geöffnet? Denn wenn beide MAG'S ordnungsgemäß funktionieren, kann dieses Fehlerbild nicht auftreten.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Gruß °fp</description>
      <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 07:43:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77312#M1477</guid>
      <dc:creator>Flo_Plescher</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-26T07:43:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77332#M1478</link>
      <description>beschreibe mir kappenventil. ist das im vl oder rl?</description>
      <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 13:35:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77332#M1478</guid>
      <dc:creator>wattie</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-26T13:35:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77333#M1479</link>
      <description>du meinst das grosse MAG, ausserhalb des an der wand neben der therme hängenden kleinen MAG=10 L? dann: lautet antwort: ja.</description>
      <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 13:37:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77333#M1479</guid>
      <dc:creator>wattie</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-26T13:37:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77340#M1480</link>
      <description>Hallo wattie,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ich meinte das externe an der Wand. Ist es im Vorlauf oder Rücklauf eingebunden?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Gruß °fp</description>
      <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 14:15:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77340#M1480</guid>
      <dc:creator>Flo_Plescher</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-26T14:15:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77343#M1481</link>
      <description>im grossen weissen blechkasten, der an der wand hängt, da, wo auch der kleine monitor und die eingabetastatur ist, hängt ein kleines MAG =10L im VL. desweiteren gibt es ein grosses MAG auf dem fussboden=im rücklauf.</description>
      <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 15:19:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77343#M1481</guid>
      <dc:creator>wattie</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-26T15:19:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: manometer anzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77403#M1482</link>
      <description>Hallo wattie,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
was sagt denn dein Heizungsfachbetrieb dazu? Da ja anscheinend alles nach den aktuellen Regeln der Technik eingebunden ist, dürfte kein Fehler auftreten.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Gruß °fp</description>
      <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 13:45:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/manometer-anzeige/m-p/77403#M1482</guid>
      <dc:creator>Flo_Plescher</dc:creator>
      <dc:date>2018-04-27T13:45:41Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

