<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasser, mögliche Ursachen" in Solarthermie</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24421#M1207</link>
    <description>&lt;P&gt;Die Voreigentümer haben eine Vitotronic 200 mit einem Vitocell 100 Typ CVB une einer Vitosol, gesteuert über die Solartrol-E einbauen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ohne die Einstellungen geändert zu haben muss ich feststellen, dass der Warmwasserspeicher zu wenig warmes Wasser führt. Die untere Temperaturanzeige geht nicht über 30 Grad hinaus. Folglich reicht das warme Wasser nicht für ein Vollbad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was sind mögliche Ursachen dafür, dass der Warmwasserspeicher nicht vollständig erhitzt? Sollte nicht die Gasheizung einspringen, wenn über das Solarmodul nicht ausreichend Energie für die Erhitzung des warmen Wassers erzeugt wird?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank für Ihre Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 02 Dec 2015 12:30:39 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Andreas12</dc:creator>
    <dc:date>2015-12-02T12:30:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasser, mögliche Ursachen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24421#M1207</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Voreigentümer haben eine Vitotronic 200 mit einem Vitocell 100 Typ CVB une einer Vitosol, gesteuert über die Solartrol-E einbauen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ohne die Einstellungen geändert zu haben muss ich feststellen, dass der Warmwasserspeicher zu wenig warmes Wasser führt. Die untere Temperaturanzeige geht nicht über 30 Grad hinaus. Folglich reicht das warme Wasser nicht für ein Vollbad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was sind mögliche Ursachen dafür, dass der Warmwasserspeicher nicht vollständig erhitzt? Sollte nicht die Gasheizung einspringen, wenn über das Solarmodul nicht ausreichend Energie für die Erhitzung des warmen Wassers erzeugt wird?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank für Ihre Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Dec 2015 12:30:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24421#M1207</guid>
      <dc:creator>Andreas12</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-02T12:30:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasser, mögliche Ursachen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24439#M1208</link>
      <description>Kommt drauf an, welche Speichertemperatur in der Gastherme hinterlegt ist.</description>
      <pubDate>Wed, 02 Dec 2015 15:33:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24439#M1208</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-02T15:33:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasse...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24446#M1209</link>
      <description>&lt;P style="margin-top: 0.25em;" data-sap-ui-preserve="texteditdf2c228273beb771726be2d8a46813ab_9181"&gt;Hallo Andreas12,&lt;/P&gt;
&lt;P style="margin-top: 0.25em;" data-sap-ui-preserve="texteditdf2c228273beb771726be2d8a46813ab_9181"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P data-sap-ui-preserve="texteditdf2c228273beb771726be2d8a46813ab_9181"&gt;wie Du schon richtig angemerkt hast, sollte natürlich der Gaskessel anspringen, wenn nicht genügend Warmwasser vorhanden ist. Wie ist denn der Warmwassersollwert an der&amp;nbsp;Vitotronic eingestellt und welcher Istwert wird in der Regelung angezeigt?&lt;/P&gt;
&lt;P data-sap-ui-preserve="texteditdf2c228273beb771726be2d8a46813ab_9181"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P data-sap-ui-preserve="texteditdf2c228273beb771726be2d8a46813ab_9181"&gt;Poste&amp;nbsp;bitte mal die komplette 16-stellige Herstellnummer der Regelung und idealerweise die des Kessels und des Speichers.&lt;/P&gt;
&lt;P data-sap-ui-preserve="texteditdf2c228273beb771726be2d8a46813ab_9181"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P data-sap-ui-preserve="texteditdf2c228273beb771726be2d8a46813ab_9181"&gt;Beste Grüße °jo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Dec 2015 16:59:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24446#M1209</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-02T16:59:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasse...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24483#M1210</link>
      <description>Danke für die Rückmeldung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vitotronic: 7450351909320103&lt;BR /&gt;Vitogas: 7520108901115101&lt;BR /&gt;Vitocell: 7265208900747&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Informationen des Reglers:&lt;BR /&gt;Kesseltemperatur 45 Grad&lt;BR /&gt;Warmwasser 59 Grad&lt;BR /&gt;Heizpumpe ein&lt;BR /&gt;Speicherpumpe aus&lt;BR /&gt;Z-Pumpe ein&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Besten Dank soweit.&lt;BR /&gt;Andreas</description>
      <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 06:55:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24483#M1210</guid>
      <dc:creator>Andreas12</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-03T06:55:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasser, mögliche Ursachen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24484#M1211</link>
      <description>Der obere Temperaturanzeiger am Speicher zeigt die 60 Grad an, der untere Temperaturanzeiger liegt bei ca. 25 Grad</description>
      <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 06:58:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24484#M1211</guid>
      <dc:creator>Andreas12</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-03T06:58:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasser, mögliche Ursachen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24503#M1212</link>
      <description>Wir haben uns ein bissel missverstanden. Du hast über das Display nur die Ist-Werte. Wir bräuchten aber den Soll-Wert. Sprich, man muss der Therme ja irgendwie mitteilen, dass sie bei x °C den Speicher befeuern soll.</description>
      <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 11:31:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24503#M1212</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-03T11:31:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasser, mögliche Ursachen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24504#M1213</link>
      <description>Sollwert für WW liegt bei 60 Grad, wenn ich mich nicht verguckt habe.</description>
      <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 11:38:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24504#M1213</guid>
      <dc:creator>Andreas12</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-03T11:38:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasser, mögliche Ursachen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24507#M1214</link>
      <description>MMh. Wenn ich mir das recht überlege, ist alles richtig so. Der untere Fühler ist sicher für die Solaranlage, welche aber bei den Wetterverhältnissen keine Wärme liefert. Der obere Fühler ist für die Therme. Und hier stimmt ja Ist- und Sollwert überein.&lt;BR /&gt;Wie gross ist der Speicher ?</description>
      <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 11:52:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24507#M1214</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-03T11:52:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasser, mögliche Ursachen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24509#M1215</link>
      <description>Der Vitocell 100 Typ CVB in der 300 Liter Variante.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann die niedrige Temperatur, die von dem unteren Fühler gemessen wird, aus fehlerhaften Einstellungen an der Solartrol-E resultieren? Wenn ja, was wäre dort die passende Konfiguration?</description>
      <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 11:57:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24509#M1215</guid>
      <dc:creator>Andreas12</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-03T11:57:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasser, mögliche Ursachen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24513#M1216</link>
      <description>Würde die Solaranlage denn momentan Energie einbringen ? Sprich, ist die heiss genug ? Logischerweise läuft die Solaranlage erst, wenn genug Wärme durch die Paneele bereitgestellt wird.</description>
      <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 12:07:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24513#M1216</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-03T12:07:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasse...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24524#M1217</link>
      <description>Hallo Andreas12,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
es handelt sich also um einen Vitocell-B 100 CVB 300L. Ich würde empfehlen, mal den Speichersensor vom Vitogas, also den Oberen, prüfen zu lassen. Es kann sein, dass dieser nicht tief genug in der Hülse sitzt und den Wert zu weit oben abgreift. Außerdem sollten, sofern verbaut, die Rückschlagklappen geprüft werden. Durch Fehlzirkulationen kann es auch vorkommen, dass der Speicher auskühlt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 12:46:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24524#M1217</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-03T12:46:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasser, mögliche Ursachen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24530#M1218</link>
      <description>Wie erkenne ich, ob die Solaranlage "heiss genug" ist? Gibt es eine Möglichkeit, diesen Wert über das Solartrol-E zu überprüfen?</description>
      <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 13:22:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24530#M1218</guid>
      <dc:creator>Andreas12</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-03T13:22:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasser, mögliche Ursachen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24533#M1219</link>
      <description>Ja, der Wert dürfte über die Solartrol ablesbar sein. Der Fühler dafür sitzt am obersten Ausgang des Solarpaneels.</description>
      <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 14:02:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24533#M1219</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-03T14:02:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocell 100 Typ CVB führt zu wenig warmes Wasser, mögliche Ursachen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24536#M1220</link>
      <description>Vielen Dank, ich werde die Punkte überprüfen lassen und mich zurückmelden.</description>
      <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 14:18:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Vitocell-100-Typ-CVB-fuehrt-zu-wenig-warmes-Wasser-moegliche/m-p/24536#M1220</guid>
      <dc:creator>Andreas12</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-03T14:18:35Z</dc:date>
    </item>
  </channel>