    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-SPR-T-Steckkarte-VI-7401477-fuer-Tetramatik-II/m-p/204541#M9553</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Herr Heizing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine gebrauchte SPR/T eingebaut. Und auch PIN 10 getrennt. Und funktioniert!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Probleme habe ich noch mit der Temperatureinstellung (Gradzahl). Ich bin noch am Überlegen ggf. die Brücke S2 zu öffnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und bleiben Sie gesund.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG W.Züllighoven&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch allen anderen Teilnehmern meinen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 15:47:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Züll</dc:creator>
    <dc:date>2021-12-16T15:47:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>Schaltplan für SPR/T Steckkarte (VI 7401477) für Tetramatik II</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-SPR-T-Steckkarte-VI-7401477-fuer-Tetramatik-II/m-p/204097#M9524</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich suche einen Schaltplan für SPR/T Steckkarte (VI 7401477) für Tetramatik II&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Warmwasseraufbereitung zickt!Die Brauchwasserpumpe schaltet nicht selbtätig wieder ein. Nach Betätigen des Temperaturreglers schaltet die Warmwasserpumpe ein. Nach Erreichen der Temperatur schaltet die Pumpe aus und nicht wieder ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat Irgend Jemand einen Rat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG Züll&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 18:21:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-SPR-T-Steckkarte-VI-7401477-fuer-Tetramatik-II/m-p/204097#M9524</guid>
      <dc:creator>Züll</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-14T18:21:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schaltplan für SPR/T Steckkarte (VI 7401477) für Tetramatik II</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-SPR-T-Steckkarte-VI-7401477-fuer-Tetramatik-II/m-p/204101#M9526</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit Kontaktspray versuchen, evtl. etwas höher einstellen. Sonst neue Vitotronic-Regelung drauf. Oder die ganze Anlage modernisieren, die ist weit über 30 Jahre alt.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hier hätte ich noch&amp;nbsp;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5096468VMA00001_1.PDF" target="_blank" rel="noopener"&gt;5096468VMA00001_1.PDF (viessmann.com)&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du kannst mal die Brücke S2 öffnen, musst dann aber bei der Temperatur immer 20°C dazuzählen. Manchmal klappt das, weil der Poti bloß in einem bestimmten Bereich hängt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es müsste übrigens eine&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Tetramatik III sein.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 19:04:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-SPR-T-Steckkarte-VI-7401477-fuer-Tetramatik-II/m-p/204101#M9526</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-14T19:04:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schaltplan für SPR/T Steckkarte (VI 7401477) für Tetramatik II</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-SPR-T-Steckkarte-VI-7401477-fuer-Tetramatik-II/m-p/204104#M9527</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Herr Heizing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die schnelle Antwort. Ich habe inzwischen eine gebrauchte SPR/T eingebaut. Ich werde trotzdem Ihre Tips durchprobieren. Auch für den Schalltplan bzw. Beschreibung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lt Typenschilld ist es eine Tetramatik II . Lt Rechnung Typ A von 1982.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Züll&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 19:38:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-SPR-T-Steckkarte-VI-7401477-fuer-Tetramatik-II/m-p/204104#M9527</guid>
      <dc:creator>Züll</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-14T19:38:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schaltplan für SPR/T Steckkarte (VI 7401477) für Tetramatik II</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-SPR-T-Steckkarte-VI-7401477-fuer-Tetramatik-II/m-p/204109#M9528</link>
      <description>&lt;P&gt;1982, ja, dann ist es eine&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Tetramatik II.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Abfrage wurden mir die hier alle angezeigt, und da sind auch sehr viele drunter, die zur Baureihe III gehören. Aber dann ist die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;SPR/T wohl bei allen gleich.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7401477/usage" target="_blank" rel="noopener"&gt;Viessmann Ersatzteil-App&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sieht die dann ungefähr so aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.ebay.de/itm/304255054648?var=0&amp;amp;mkevt=1&amp;amp;mkcid=1&amp;amp;mkrid=707-53477-19255-0&amp;amp;toolid=10050&amp;amp;campid=5338328878&amp;amp;customid=EAIaIQobChMIrbGT14nk9AIVFON3Ch1XFgStEAQYAiABEgJntPD_BwE" target="_blank"&gt;Viessmann Regelung Heizungsregelung Steuerung Tetramatik II | eBay&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 19:59:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-SPR-T-Steckkarte-VI-7401477-fuer-Tetramatik-II/m-p/204109#M9528</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-14T19:59:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schaltplan für SPR/T Steckkarte (VI 7401477) für Tetramatik II</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-SPR-T-Steckkarte-VI-7401477-fuer-Tetramatik-II/m-p/204541#M9553</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Herr Heizing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine gebrauchte SPR/T eingebaut. Und auch PIN 10 getrennt. Und funktioniert!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Probleme habe ich noch mit der Temperatureinstellung (Gradzahl). Ich bin noch am Überlegen ggf. die Brücke S2 zu öffnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und bleiben Sie gesund.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG W.Züllighoven&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch allen anderen Teilnehmern meinen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 15:47:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-SPR-T-Steckkarte-VI-7401477-fuer-Tetramatik-II/m-p/204541#M9553</guid>
      <dc:creator>Züll</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-16T15:47:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schaltplan für SPR/T Steckkarte (VI 7401477) für Tetramatik II</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-SPR-T-Steckkarte-VI-7401477-fuer-Tetramatik-II/m-p/204544#M9554</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn es gar nicht klappt, könnte auch der Temperatursensor defekt sein. Den Widerstand könnte man mal im ausgestecktem Zustand messen, Werte s. Link&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/customers-regulation/4203/1/Widerst%C3%A4ndealt.pdf" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/customers-regulation/4203/1/Widerst%C3%A4ndealt.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 16:24:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-SPR-T-Steckkarte-VI-7401477-fuer-Tetramatik-II/m-p/204544#M9554</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-12-16T16:24:25Z</dc:date>