<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Brenner lauft nicht weg" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/200334#M9199</link>
    <description>&lt;P&gt;neuere Version, kann aber 1:1 getauscht werden.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 14:35:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2021-11-29T14:35:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196797#M8941</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Leute kann mir wer helfen habe einen Vissmann Kessel mit einer 7450 261Steuerung und habe das Problem das der Brenner nicht wegläuft weder im Uhr Betrieb auch nicht wenn ich den Schalter auf ohne Absenkung stelle. Die Heizkreis Pumpe lauft aber, habe mal an den Kennlinien Regler gedreht dann ist sie eine Zeit wieder gelaufen für ca. 3 Stunden. Muss Morgen mal schauen ich glaube das Warmwasser geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich den Außenfühler abstecke geht die Anlage auf Störung ist gleich wieder i.o. wenn ich ihn wieder anstecke dürfte der Fühler i.o. sein. Kennt wer das Problem bin Betriebselektriker stoße da aber auch an meine Grenze danke Bernd.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 21:49:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196797#M8941</guid>
      <dc:creator>Bernd190870</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-14T21:49:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196869#M8953</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Bernd190870,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;was genau meinst du denn mit "wegläuft"?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Es ist klar, dass die Anlage eine Störung anzeigt, wenn du einen Sensor abziehst. Aber ohne Außentemperatursensor müsste die Regelung nach einer Außentemperatur von 0°C arbeiten, tut sie das?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Durch diese Maßnahme wird aber lediglich geprüft, ob der Sensor erkannt wird, dass er in Ordnung ist, kann man darüber nicht feststellen. Dazu sollte man ihn messen und mit der zugehörigen Kennlinie abgleichen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 08:27:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196869#M8953</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T08:27:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196881#M8955</link>
      <description>&lt;P&gt;zum Warmwasser aufbereiten startet der Brenner zum Heizen nicht und wie es aussieht die 30 Grad zum Frostschutz startet er auch weg. welchen Wert sollte der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Außentemperatursensor&amp;nbsp;haben ?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;lg Bernd&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 08:57:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196881#M8955</guid>
      <dc:creator>Bernd190870</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T08:57:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196884#M8956</link>
      <description>&lt;P&gt;Welchen Status haben denn die LEDs?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Außentemperatursensor muss mit folgender Tabelle, bei verschiedenen Temperaturen abgeglichen werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Benjamin_Reuter_0-1636966898819.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7285iF3B4F3B215AD3AD0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Benjamin_Reuter_0-1636966898819.png" alt="Benjamin_Reuter_0-1636966898819.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 09:01:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196884#M8956</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T09:01:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196888#M8957</link>
      <description>&lt;P&gt;keine LED leuchtet&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 09:05:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196888#M8957</guid>
      <dc:creator>Bernd190870</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T09:05:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196893#M8958</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn ich auf Betrieb ohne Absenkung schalte dann ist der gleiche Fehler Pumpe lauft aber Brenner nicht, denke an der Uhr kann es dann auch nicht liegen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 09:07:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196893#M8958</guid>
      <dc:creator>Bernd190870</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T09:07:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196894#M8959</link>
      <description>&lt;P&gt;Bitte erstmal den Außentemperatursensor prüfen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Die Schaltuhr würde ich als Ursache aktuell noch nicht ausschließen, aber Eines nach dem Anderen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 09:10:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196894#M8959</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T09:10:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196899#M8960</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Hilfe komme erst wieder um 16:00 zur Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin Betriebselektriker aber bei solchen Steuerungen ohne Erfahrung kommt man auch schnelle an die Grenzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe noch eine Fragen wenn die Steuerung kaputt ist und bekomme eine andere baugleiche, brauche ich nur alles so einstellen wie bei der alten die Schalter hinter der Uhr und Regler Außen denke und hoffe ich.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 09:18:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196899#M8960</guid>
      <dc:creator>Bernd190870</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T09:18:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196906#M8961</link>
      <description>&lt;P&gt;Gleiche Regelung = gleiche Einstellungen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 09:32:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/196906#M8961</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T09:32:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197071#M8983</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi 515 Ohm und es hat 8 Grad ca. Dann lebt der Fühler&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 14:52:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197071#M8983</guid>
      <dc:creator>Bernd190870</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T14:52:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197077#M8985</link>
      <description>&lt;P&gt;Lass den Blödsinn mit der baugleichen Regelung, nimm eine neue Vitotronic-Regelung. Die kann man problemlos tauschen. Die baugleichen werden auch bald abrauchen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 14:57:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197077#M8985</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T14:57:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197080#M8986</link>
      <description>&lt;P&gt;Schalt mal den Schornsteinfegerschalter an. Läuft er dann?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 14:58:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197080#M8986</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T14:58:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197088#M8989</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja lauft sofort weg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 15:13:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197088#M8989</guid>
      <dc:creator>Bernd190870</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T15:13:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197093#M8991</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ok, dann beschränkt sich das Problem auf die Elektronik.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Versuche&amp;nbsp;mal Folgendes:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Strom abschalten, heble die Schaltuhr&amp;nbsp;mit einem Schraubendreher nach vorne&amp;nbsp;heraus, ziehe die orange Reglerbox&amp;nbsp;am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber)&amp;nbsp;hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursachen kann und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anleitungen für Regelung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450261" target="_blank" rel="noopener"&gt;Viessmann Ersatzteil-App&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 15:26:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197093#M8991</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T15:26:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197095#M8992</link>
      <description>&lt;P&gt;An welche Vitotronik denkst du und passen die Stecker wieder?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 15:26:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197095#M8992</guid>
      <dc:creator>Bernd190870</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T15:26:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197097#M8993</link>
      <description>&lt;P&gt;Sensoren müssen komplett getauscht werden, sind aber bei der neuen Regelung dabei. Möglich wäre die&amp;nbsp;&amp;nbsp;Vitotronic 200 KO1B. Dazu eine Konsole&amp;nbsp;7282852.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geht problemlos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sieht dann so aus&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851083VMA00001_1.PDF" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"&gt;5851083VMA00001_1.PDF (viessmann.com)&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Pluspunkt: Bedienung über Internet ist über den Zusatz Vitoconnect auch möglich.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 15:28:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197097#M8993</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T15:28:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197116#M8995</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist das selbe in grün, habe gerade viel Geld in das Haus gesteckt und muss schauen das die Heizung wieder lauft was kostet die neue Steuerung ? Oder das&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.heiz24.de/Viessmann-7450261-Trimatik-MC-5-polig-mit-Digitaluhr" target="_blank"&gt;https://www.heiz24.de/Viessmann-7450261-Trimatik-MC-5-polig-mit-Digitaluhr&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 16:16:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197116#M8995</guid>
      <dc:creator>Bernd190870</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T16:16:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197121#M8996</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Preise bekommst du über den Heizungsbauer. Probier erst mal meine Tipps mit der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Oxidschicht. Hast du schon mal den Kesselsensor Nr. 3 gemessen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 16:31:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197121#M8996</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T16:31:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197132#M8998</link>
      <description>&lt;P&gt;Denke die Konsole passt nicht&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 16:49:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197132#M8998</guid>
      <dc:creator>Bernd190870</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T16:49:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner lauft nicht weg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197135#M8999</link>
      <description>&lt;P&gt;Das mit der Elektronik und Uhr hat nicht funktioniert ,nein Messe Nr.3 hast du auch ein Diagramm wegen den Werten?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 17:01:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Brenner-lauft-nicht-weg/m-p/197135#M8999</guid>
      <dc:creator>Bernd190870</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-15T17:01:23Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
