    <description>&lt;P&gt;Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;welche Codierungen sollen das sein? Eigentlich könnte das nur die Programmierung der Schaltuhr&amp;nbsp; sein. Die ist aber gepuffert!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Uwe&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 26 Sep 2021 16:44:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>a10rgs</dc:creator>
    <dc:date>2021-09-26T16:44:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187697#M8261</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit einigen Tagen regelt der Mischermotor meiner Heizungsanlage nicht mehr!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es handelt sich um einen Vitola Biferal FB mit Trimatik MC 7450261!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgendes habe ich schon probiert, um den Fehler einzugrenzen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Teststellungen des Programmwahlschalters&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; 1&amp;nbsp; -&amp;nbsp; Aussen - und Kesseltemperatursensoren o.k.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; 2&amp;nbsp; -&amp;nbsp; Vorlauf- und Speichertemperatursensoren o.k.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; 9&amp;nbsp; -&amp;nbsp; Mischer auf o.k.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;10&amp;nbsp; -&amp;nbsp; Mischer zu&amp;nbsp; o.k.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;nbsp; Widerstände der Temperatursensoren gemessen, auch o.k!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Elektronikbox 7403690 ausgebaut, Dipschalter hin und her geschaltet und Drehregler&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; betätigt! Nach Einbau und Wiedereinschalten der Elektronikbox fuhr der Mischer in die geschlossene&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; Position und bleibt da stehen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute den Fehler in der Elektronikbox oder in der Trimatik!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es eine Möglichkeit den Fehler noch weiter einzugrenzen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Uwe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 15:27:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187697#M8261</guid>
      <dc:creator>a10rgs</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-24T15:27:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187735#M8262</link>
      <description>&lt;P&gt;Mal die Codierungen lt. Serviceanleitung kontrollieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Sep 2021 08:41:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187735#M8262</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-26T08:41:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187743#M8263</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Anlage lief seit Jahren störungsfrei und an der Codierung wurde nichts verändert!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Uwe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Sep 2021 09:58:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187743#M8263</guid>
      <dc:creator>a10rgs</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-26T09:58:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187763#M8265</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn die Anlage stromlos war, setzen sich bestimmte Codierungen in den Auslieferungszustand zurück.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Sep 2021 16:09:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187763#M8265</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-26T16:09:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187764#M8266</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;welche Codierungen sollen das sein? Eigentlich könnte das nur die Programmierung der Schaltuhr&amp;nbsp; sein. Die ist aber gepuffert!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Uwe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Sep 2021 16:44:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187764#M8266</guid>
      <dc:creator>a10rgs</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-26T16:44:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187803#M8267</link>
      <description>&lt;P&gt;Deine Regelung hat noch keine Codieradressen, sie wird über Codierschalter codiert.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Wenn der Vorlauftemperatursensor in Ordnung ist, könnte auch die Elektronik des Mischers einen Defekt haben.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Fährt der Mischer denn im Releaistest auf und zu, so wie er soll?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 07:09:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187803#M8267</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-27T07:09:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187807#M8269</link>
      <description>&lt;P&gt;Richtig, und an den Codierschaltern ist nichts verändert worden!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja der Mischer fährt in den entsprechenden Teststellungen auf bzw. zu!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich wieder auf Normalbetrieb umstelle bleibt der Mischer dann aber in der entsprechenden Position stehen!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 07:16:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187807#M8269</guid>
      <dc:creator>a10rgs</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-27T07:16:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187809#M8270</link>
      <description>&lt;P&gt;Das würde ja eher für einen defekten Vorlauftemperatursensor sprechen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Hast du den Sensor mal mit der Kennlinie abgeglichen oder nur auf eine Unterbrechung geprüft?&lt;BR /&gt;
Welche Werte hatte dieser denn in verschiedenen Temperaturbereichen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 07:34:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187809#M8270</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-27T07:34:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187817#M8271</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Sensoren mit dem Testschalter überprüft und es wurde kein Fehler angezeigt!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anschließend habe ich die Widerstände der Sensoren gemessen und die entsprechende Temperatur&lt;/P&gt;&lt;P&gt;berechnet! ( T = (Ohm - 500) /2 ). Alle im entsprechenden Bereich!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 08:34:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187817#M8271</guid>
      <dc:creator>a10rgs</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-27T08:34:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187819#M8272</link>
      <description>&lt;P&gt;Bitte genau die Werte hier mit angeben und in welchen Temperaturbereichen du den Vorlautemperatursensor gemessen hast.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 08:38:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187819#M8272</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-27T08:38:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187824#M8273</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Vorlauftemperatursensor war bei 32 °C bzw. 564 Ohm!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 08:57:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187824#M8273</guid>
      <dc:creator>a10rgs</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-27T08:57:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187827#M8274</link>
      <description>&lt;P&gt;Womit hast du die 32°C abgeglichen und hast du mal verschiedene Temperaturbereiche gemessen? Der Wert sollte aber passen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Es kann also die Mischerelektronik selbst sein oder die Elektronikbox.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 09:13:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187827#M8274</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-27T09:13:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187831#M8275</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe noch ein Thermometer in einer Tauchhülse im Vorlauf, das zeigt in etwa die gleiche Temperatur an!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andere Temperaturbereiche habe ich nicht gemessen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Mischerelektronik ist in der Trimatik verbaut? Dann werde ich als erstes die Elektronikbox tauschen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 09:40:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187831#M8275</guid>
      <dc:creator>a10rgs</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-27T09:40:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187832#M8276</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, die ist am Mischermotor (in dem kleinen Kästchen) verbaut.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 09:44:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187832#M8276</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-27T09:44:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Mischermotor regelt nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187834#M8277</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann würde ich die aber eher ausschließen, da der Mischermotor ja im Testbetrieb einwandfrei fährt und auch die Dioden die jeweilige Endstellung anzeigen!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 09:51:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischermotor-regelt-nicht-mehr/m-p/187834#M8277</guid>