    <title>Thema "Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170995#M7077</link>
    <description>&lt;P&gt;Gut, wenn er keinen Motor hat, kann er auch nicht zum Schwingen beitragen. Ist schon eine merkwürdige Hydraulik. Ich hätte die Heizkörper ohne Mischer angeschlossen und auf den Mischer nur die FBH.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 17:51:54 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2021-04-12T17:51:54Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/164505#M6623</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo bin für jeden Tipp dankbar,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mein Vorlauftemperatursensor nach dem Mischer ist zu träge bzw. zu langsam.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deshalb pendelt der Mischer und die Temperatur des Vorlaufs ist mal zu hoch und dann wieder zu niedrig. Wärmeleitpaste hat das Problem kurzzeitig verbessert aber jetzt hab ich wieder Probleme. Ein Austausch des Sensors (gebraucht) hat auch nicht viel gebracht. Heute hab ich einen neuen Sensor Ni500 7183288 von Viessmann eingebaut. Der ist aber noch langsamer als mein alter. Gibt es besonders schnelle Vorlauftemperatursensoren von Viessman. Meine Regelung ist eine Trimatik MC&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank für eure Hilfe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Feb 2021 22:12:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/164505#M6623</guid>
      <dc:creator>baujahr60</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-25T22:12:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo baujahr60,  einen anderen Sensor haben wir nicht. I...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169227#M6889</link>
      <description>Hallo baujahr60,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
einen anderen Sensor haben wir nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass eventuell die Reglerbox zu träge arbeitet. Eventuell hilft es schon, wenn du sie mal rausziehst und wieder neu einsetzt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 11:23:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169227#M6889</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-30T11:23:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo baujahr60,  einen anderen Sensor haben wir nicht. I...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169245#M6890</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie groß ist denn der Abstand des Sensors zum Mischer? Sollte ca. 1m sein. Wenn es deutlich mehr ist, hast du natürlich zu große Totzeiten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 12:45:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169245#M6890</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-30T12:45:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169254#M6891</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Antworten. Der Sensor war vorher ca. 1m nach dem Mischer. Da waren die Probleme noch größer. Jetzt habe ich ihn ca. 30 cm nach dem Mischer platziert und zusätzlich mit Wärmeleitpaste bestrichen. Da wurde es dann ein bischen besser. Die Reglerbox habe ich auch schon ein paar mal getauscht. Es war dann immer kurzzeitig besser danach kommt das Problem wieder. Kann man an der Box die Reglerbox die Schaltzeiten ändern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;baujahr60&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 13:43:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169254#M6891</guid>
      <dc:creator>baujahr60</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-30T13:43:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169257#M6892</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie weit ist er denn von der Pumpe entfernt, wenn er zu nah dran ist, kann die Mischung noch nicht ausreichend sein, dadurch können falsche Werte erfasst werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Drehrichtung ist korrekt und der Mischereinsatz sitzt richtig? Seit wann treten die Probleme denn auf?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 14:07:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169257#M6892</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-30T14:07:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169325#M6898</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Heizung ist schon über 20 Jahre alt und hatte das Problem schon mal vor einigen Jahren. Damals habe ich einen neuen Vorlaufsensor eingebaut und sie lief wieder. Ein anderes mal musste ich die Reglerbox tauschen weil die Vorlauftemperatur auch hin und her pendelte. Jetzt an Weihnachten trat das Problem wieder auf. Die Vorlauftemperatur pendelte zwischen 40 und 75 Grad. Ich habe mir zuerst eine gebrauchte Reglerbox besorgt damit lief sie wieder einige Tage normal. Ein anderer Vorlauffühler brachte nur kurzfristig Besserung bis ich ihn mit Wärmeleitpaste bestrichen habe und näher (ca. 30cm) an den Mischer gebaut habe. Vor 4 Wochen beobachtete ich dann, dass die Vorlauftemperatur wieder um 15 Grad pendelte. Das war in der Zeit als es&amp;nbsp; -12 Grad hatte. Daraufhin habe ich mir einen neuen Vorlauffühler von Viessman besorgt. Dieser war aber träger als der schon eingebaute. Da in dieser Zeit einige Heizkörper nur auf Frostschutz gestellt waren war die Differenz von Vorlauf zu Rüchlauftemperatur über 20 Grad. Seit ich diese Differenz verkleinert habe läuft die Regelung wieder stabiler. Meine Hoffnung war halt, dass es einen Vorlauftemperaturfühler gibt der schneller reagiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Anregungen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;baujahr60&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 07:06:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169325#M6898</guid>
      <dc:creator>baujahr60</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-31T07:06:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169398#M6907</link>
      <description>&lt;P&gt;Kannst du mir mal die Herstellnr. der Trimatik nennen? Ich hab da so einen Verdacht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 12:29:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169398#M6907</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-31T12:29:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169426#M6910</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Herstellernr. lautet 745026120244&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke fürs Helfen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;baujahr60&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 15:26:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169426#M6910</guid>
      <dc:creator>baujahr60</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-31T15:26:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169436#M6912</link>
      <description>&lt;P&gt;Schau mal hier auf S. 5&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129089VSA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;5129089VSA00001_1.PDF (viessmann.com)&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ob die Maximalbegrenzung für den HK mit Mischer aktiviert ist. Wenn ja, mal deaktivieren. Ich hatte mal denn Fall bei einer Novamatik, dass der Mischer deswegen immer auf- und zugefahren ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An den Sensor selbst liegt sicher kein Fehler vor, die regieren eher schnell. Du kannst aber den Widerstand mal bei abgezogenem Stecker messen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kennlinie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Heizing_1-1617212293372.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/5780iEA77DCD38962522C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Heizing_1-1617212293372.png" alt="Heizing_1-1617212293372.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Wenn das nichts hilft, mir mal ein Bild senden, auf dem Mischer, Sensor und Pumpe auf einmal zu sehen sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als letzte Möglichkeit bliebe, die Trimatik durch eine Vitotronic 200 KW2 zu ersetzen, da lässt sich die Geschwindigkeit einstellen. Alternativ wäre eine modernere&amp;nbsp;Vitotronic 200 KO1B möglich, allerdings braucht man da noch einen Mischerweiterungssatz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 17:42:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169436#M6912</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-31T17:42:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169517#M6917</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Heizing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Maximalbegrenzung habe ich aktiviert weil mir gesagtr wurde, dass die Regelung mit zu großen Temperaturunterschieden nicht klar kommt. Wenn also der Vorlauf 50 Grad sein soll und die Kesseltemperatur gegen 90 Grad hat. Die Probleme traten ja auch auf als einige Heizkörper abgestellt waren der Rücklauf nur 20 Grad hatte und der Vorlauf über 50 Grad sein sollte. Daß der Regler bei Trinkwassererwärumng zu macht habe ich auch deaktiviert, weil es immer zu lange gedauert hat bis er die richtige Temperatur wieder eingeregelt hatte. Am Vorlaufsensor habe ich die Sensoranschlüsse auf eine Lüsterklemme gelegt damit ich die Temperaturänderung mit einem Voltmeter verfogen kann. Die Spannungswerte und somit die Widerstandswerte des Sensors stimmen. An ihm liegt bei 55 Grad Vorlauf ca. 1,380 V an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie schon gesagt zur Zeit läuft sie wieder einigermaßen stabil und ich hoffe, dass es so bleibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Unterstützung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;baujahr60&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 10:36:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/169517#M6917</guid>
      <dc:creator>baujahr60</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-01T10:36:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170285#M6998</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich würde mal die Maximalbegrenzung deaktivieren, die ist mit Sicherheit das Problem. Die Aussage, die Regelung käme mit hohen Temp. nicht klar ist Unsinn.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hättest auch an der Steckerleiste messen können, das wäre einfacher gewesen.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das Lämpchen am Mischermotor eine Eigenkonstruktion?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 19:37:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170285#M6998</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-07T19:37:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170320#M6999</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Heizung,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann werde ich die Maximalbegrenzung mal wieder abschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit die Probleme auftauchten messe ich das Verhalten der Vorlauftemperatur öfters und wollte die Abdeckung nicht immer offen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, die LED (Lämpchen) habe ich da angebracht damit ich gleich sehe wenn der Mischermotor läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Unterstützung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;baujahr60&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 21:39:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170320#M6999</guid>
      <dc:creator>baujahr60</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-07T21:39:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170447#M7006</link>
      <description>&lt;P&gt;Was mir auch auffällt, die Spreizung (Diff. zw. Vorlauf und Rücklauf) ist sehr gering, d.h. der Mischer ist immer ziemlich weit zu, da der RL ja fast der Solletemp. entspricht. Da sollte der Massenstrom reduziert werden. Die Pumpe scheint ja schon auf niedrigster Stufe zu laufen, evtl. die Ventile der Fußbodenheizung noch drosseln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Spannend mit der LED, wie hast du das gelöst, dass für auf und zu nur ein Lämpchen da ist?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 11:43:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170447#M7006</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-08T11:43:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170535#M7016</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Heizing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das war an einem wärmeren Tag sonst liegt der Temperaturunterschied schon bei 15-20 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die LED habe ich in den Stromkreis vom Mischermotor in Reihe mit einer antiparallelen Diode eingeschleift.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Vorwiderstand bildet der Mischermotor. Am Motor liegt dann halt ca. 2 Volt weniger Spannung an aber das ist kein Problem für ihn.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Siehe Bild.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;baujahr60&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 17:53:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170535#M7016</guid>
      <dc:creator>baujahr60</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-08T17:53:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170536#M7017</link>
      <description>&lt;P&gt;Genial, kommst du aus dem Elektronikbereich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch ein Tipp: die Heizkurve sollte bei einer FBH so um 0,4-0,6 liegen. Könnte mir vorstellen, dass die zu hoch war und mit der Maximalbegrenzung gedeckelt wurde.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 18:23:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170536#M7017</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-08T18:23:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170620#M7025</link>
      <description>&lt;P&gt;ja, bin Elektroniker. Was bedeutet FBH? Meine Heizkurve steht auf 0,6. Die Parallelverschiebung habe ich auf 1,2 stehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;baujahr60&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 09:37:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170620#M7025</guid>
      <dc:creator>baujahr60</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-09T09:37:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170658#M7028</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;FBH=Fußbodenheizung&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das ist recht hoch, meine&amp;nbsp;FBH läuft mit 0,6 und Verschiebung&amp;nbsp; &lt;STRONG&gt;minus&lt;/STRONG&gt; 9. Je nach Haus kann auch 0,4 und Verschiebung 0 passen. Hinweise zur Einstellung in der Bedienungsanleitung auf S. 58.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gruß&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heizing&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 12:14:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170658#M7028</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-09T12:14:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170704#M7040</link>
      <description>&lt;P&gt;ich hab nur im Flur FBH ansonsten normale Heizkörper.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;baujahr60&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 17:18:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170704#M7040</guid>
      <dc:creator>baujahr60</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-09T17:18:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170712#M7042</link>
      <description>&lt;P&gt;Hängen dann an dem Mischer nur Heizkörper? Ist die FBH nur über eine Rücklaufbegrenzung angeschlossen? Wenn ja, könnte man auf den Mischer sogar verzichten, da der Kessel gleitend fährt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 19:15:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170712#M7042</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-09T19:15:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatursensor zu träge</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170728#M7045</link>
      <description>&lt;P&gt;Die FBH hängt über ein 3 Wegemischer mit zusätzlicher Pumpe auch an dem Heizkreis.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Apr 2021 07:05:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vorlauftemperatursensor-zu-traege/m-p/170728#M7045</guid>
      <dc:creator>baujahr60</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-10T07:05:06Z</dc:date>