    <title>Thema "Betreff: Viessmann Trimatik-MC 7450261-A" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-MC-7450261-A/m-p/12247#M685</link>
    <description>Hallo pepe19&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Da wirst du mal deinen Brauchwasserfühler erneuern müssen. Artnr 7814282.</description>
    <pubDate>Thu, 04 Jun 2015 17:47:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
    <dc:date>2015-06-04T17:47:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann Trimatik-MC 7450261-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-MC-7450261-A/m-p/12245#M684</link>
      <description>&lt;P&gt;Brauchwasser wird zu heiß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Jun 2015 17:33:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-MC-7450261-A/m-p/12245#M684</guid>
      <dc:creator>pepe19</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-04T17:33:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik-MC 7450261-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-MC-7450261-A/m-p/12247#M685</link>
      <description>Hallo pepe19&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Da wirst du mal deinen Brauchwasserfühler erneuern müssen. Artnr 7814282.</description>
      <pubDate>Thu, 04 Jun 2015 17:47:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-MC-7450261-A/m-p/12247#M685</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-04T17:47:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik-MC 7450261-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-MC-7450261-A/m-p/12327#M686</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo pepe19,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;der Tipp von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; ist schonmal nicht verkehrt.&lt;BR /&gt;Zunächst sollte der Speichertemperatursensor aber mit der zugehörigen Kennlinie abgeglichen werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kennlinie:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/1321iBF6CB51AC1BFF0B7/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Kennlinie.PNG" title="Kennlinie.PNG" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jun 2015 07:51:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-MC-7450261-A/m-p/12327#M686</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-08T07:51:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik-MC 7450261-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-MC-7450261-A/m-p/12341#M687</link>
      <description>Danke für Eure Hinweise&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Speichertemperatursensor ist ok.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich tippe eher, dass die Einstellung der Schaltuhr (nach einem längeren Stromausfall - ohne Anzeige) fehlerhaft ist. -&amp;gt; Im Forum gibt es darauf einige Hinweise.&lt;BR /&gt;Leider hat der Eigentümer keine Beschreibung und für genau diese Uhr ist keine Beschreibung im Internet zu finden. -&amp;gt; Uhr hat unten die Beschriftung SU1 und SU2 -&amp;gt; gibt's hierzu eine Beschreibung ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jun 2015 11:00:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-MC-7450261-A/m-p/12341#M687</guid>
      <dc:creator>pepe19</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-08T11:00:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik-MC 7450261-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-MC-7450261-A/m-p/12344#M688</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du nicht der Eigentümer dieser Anlage bist, solltest du eventuell erstmal den Eigentümer darüber in Kenntnis setzen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hast du den Speichertemperatursensor gemessen und mit der Kennlinie abgeglichen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Nach einem längeren Zeitraum kann es gut sein, dass die Einstellungen verloren gegangen sind.&lt;BR /&gt;In dem Fall ist dann die Gangreserve der Schaltuhr defekt.&lt;BR /&gt;Die Einstellungen haben aber nichts mit der Temperatur des Warmwassers zu tun.&lt;BR /&gt;Diese wird über den Drehschalter an der Regelung vorgegeben.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Schalte mal bitte die Regelung aus, dreh den Drehschalter für die Warmwassertemperatur hin und her, stell den Drehschalter dann in die gewünschte Position und schalte die Regelung dann wieder ein.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Bedienungsanleitung der Trimatik habe ich dir mal hier angehangen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °be &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jun 2015 11:22:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-MC-7450261-A/m-p/12344#M688</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-08T11:22:51Z</dc:date>