<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/162904#M6473</link>
    <description>&lt;P&gt;Es ist jetzt wieder wärmer (&amp;gt; 0 °C) und das Spiel beginnt wieder von vorn. Solange es eiskalt war, lief das Ganze wie am Schnürchen und ohne Störung.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 06:47:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>popsy-blue</dc:creator>
    <dc:date>2021-02-17T06:47:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/148065#M5283</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sporadisch meldet mein Vitoplus 300 die Störung 0D "Gerät ist noch verriegelt", welche nach meist mehreren Versuchen diese zurückzusetzen (Entstörtaste) dann auch wieder verschwindet und der Brenner wieder startet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Letztes Jahr - als die Resets nicht mehr halfen - hat mein Heizungsfachmann nacheinander die beiden Magnetventile getauscht und dann war wieder Ruhe (erst war "nur" die WW-Bereitung gestört, dann auch der Heizbetrieb). Sind diese jetzt schon wieder hin?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder ist es diesmal wie in einem anderen Beitrag für eine anderen Heizungstyp beschrieben eher die Optolink-Platine? (&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Stoerung-0D/m-p/16615" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Stoerung-0D/m-p/16615&lt;/A&gt;)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung hat keinen Sommerbetrieb - dann wird WW mit Solarthermie erzeugt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Tipps zur Lösung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Nov 2020 07:13:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/148065#M5283</guid>
      <dc:creator>popsy-blue</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-22T07:13:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/148614#M5337</link>
      <description>&lt;P&gt;Na ja, seit ich die obige Frage platziert habe, kommt der Fehler nun&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;täglich&lt;/STRONG&gt; und zwar&amp;nbsp;&lt;U&gt;immer nachts&lt;/U&gt; im reduzierten Betrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem scheint sich verschärft zu haben. 1-2 Mal die Entstörtaste drücken hat bisher zwar immer geholfen, aber morgens aus dem warmen Bett in einer (eis-)kalte Wohnung aufzustehen ist nicht wirklich prickelnd.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer hat mir einen Tipp, was hier am Besten zu tun ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 05:35:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/148614#M5337</guid>
      <dc:creator>popsy-blue</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-25T05:35:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/148936#M5361</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo popsy-blue,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;0d ist eine Brennerstörung. Hier musst du mal die Entstörtaste solange drücken, bis die Signalleuchte je 1x kurz rot und gelb leuchtet. Anschließend kannst du den Blinkcode am Feuerungsautomaten ablesen. Darüber lässt sich der Ausfallgrund ermitteln.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Nov 2020 14:24:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/148936#M5361</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-26T14:24:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149212#M5381</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;- danke für den Hinweis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich melde mich wieder nach der nächsten Störung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(gemäss Murphys-Law könnte dies ja nun etwas dauern &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Nov 2020 22:54:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149212#M5381</guid>
      <dc:creator>popsy-blue</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-27T22:54:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149368#M5385</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;heute morgen nach dem Aufstehen wieder kalte Heizkörper und die Heizung auf &lt;STRONG&gt;Störung 0D.&lt;/STRONG&gt; Gemäss Deinen Anweisungen den Entstörknopf gedrückt (danke nochmal) - der Feuerungsautomat &lt;STRONG&gt;blinkt zweimal&lt;/STRONG&gt; (langsam) &lt;STRONG&gt;mit der roten LED&lt;/STRONG&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung ist zum Glück mit etwas Geduld wieder angesprungen...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;popsy-blue&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anmerkung: Es scheint mir, als ob dies seit der Kaminfeger da war, häufiger auftritt...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Nov 2020 07:00:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149368#M5385</guid>
      <dc:creator>popsy-blue</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-29T07:00:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149375#M5387</link>
      <description>&lt;P&gt;Zweimal Blinken deutet auf Fehler in der Ölversorgung/Verbrennung hin. Zu überprüfen wären hier: Entnahmearmaturen, VerbindungsleitungenTank/Brenner, Ölfilter, Öldüse, Ölpumpe, Magnetventile. Letztere sind ziemlich unwahrscheinlich, da diese schon gewechselt wurden. Aber auch nicht unmöglich. Ich denke hier eher daran, dass hier sporadisch Luft reingezogen wird. Eventuell eine Verschraubung undicht? Durchmesser der Ölleitung ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass der Fehler seit dem Kaminkehrer öfters auftritt, halte ich für einen Zufall.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Nov 2020 08:49:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149375#M5387</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-29T08:49:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149467#M5393</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auf Grund der aufgelisteten, möglichen Ursachen könnte das durchaus zu einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen werden. Der Fehler tritt (zum Glück) immer (nur) nachts auf - während dem Absenkbetrieb oder bei der Warmwasserbereitung - bis heute zumindest noch nie am Tag. Wo soll ich nur mit der weiteren Analyse beginnen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;popsy-blue&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anmerkung:&amp;nbsp;Durchmesser der Ölleitung kann ich noch versuchen zu messen - aber weshalb könnte dies eine Rolle spielen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Nov 2020 20:02:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149467#M5393</guid>
      <dc:creator>popsy-blue</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-29T20:02:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149482#M5394</link>
      <description>&lt;P&gt;Zur Ölleitung: Heizöl neigt bei zu hohem Unterdruck zum Ausgasen. Ist also die Ölleitung zu gross, muss die Pumpe einen ,, grösseren,, Unterdruck erzeugen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist mir klar, dass die Fehlersuche nicht ganz einfach ist. Aber die Ölversorgung ist ein weites Feld.Zumal es dadurch erschwert wird, dass er immer nachts(?) auftritt. Was aber auch zu der Annahme führt, dass es vorher offenbar eine kleine Pause gegeben haben muss, damit der Fehler eintritt. Hier wäre es denkbar, dass das Hebeventil einen Defekt hat und das Öl zumindest teilweise wieder zurück in den Tank fliessen kann. Dadurch würde der Brenner eine kurze Zeit Luft ansaugen, was durch Brennstoffmangel eine Fehlermeldung auslöst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man am Ölfilter eventuell Schaum oder Bläschen erkennen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2020 05:11:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149482#M5394</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-30T05:11:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149640#M5409</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für Deine Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe ein Bild vom Ölfilter angehängt, das Photo wurde erstellt, während dem der Brenner lief.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich sehe keine Bläschen und kein Schaum. Der Filter sieht für mich nicht verschmutzt aus, aber ich habe keine Ahnung, wann der Filter das letzte Mal gewechselt wurde. Kann durchaus sein, dass es immer noch der erste von 2004 ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim Thema Ölleitung frage ich mich natürlich, weshalb diese nun eine Ursache sein könnte, denn dieser Fehler trat ja letztes Jahr zum ersten Mal auf und vorher noch nie.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;popsy-blue&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_4466.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/4488i6C29225455EA7651/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_4466.JPG" alt="IMG_4466.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2020 17:08:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149640#M5409</guid>
      <dc:creator>popsy-blue</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-30T17:08:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149643#M5411</link>
      <description>&lt;P&gt;Naja, es ist immer irgendwann das erste Mal. In der Zwischenzeit findet ja auch ein gewisser Verschleiss statt.&amp;nbsp; Die Pumpe muss vielleicht länger arbeiten, damit das Öl am Brenner ankommt. Und wenn es tatsächlich noch der erste Filtereinsatz sein sollte, entsteht hier womöglich auch ein Widerstand. Einrohrzähler verschmutzen zwar nicht so schnell, trotzdem sollte der Filtereinsatz mal gewechselt werden. Zusätzlich ist in der Pumpe auch noch ein Feinfilter verbaut. Und schlussendlich muss sich das Öl auch noch durch die Düse pressen. Wie hoch ist eigentlich der Öldruck der Pumpe ? Wurde der schon mal gemessen ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2020 17:46:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149643#M5411</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-30T17:46:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149666#M5412</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe auf der Heizungsinspektionskarte nachgeschaut bezüglich dem Öldruck. Es stehen in diesem Rapport immer zwei Zahlen, diese sind 9 und 15 (wahrscheinlich "bar") und seit 2016 dieselben. Die Düsengrösse ist mit 0.40 angegeben und der Sprühwinkel mit 80H. Die Düse wurde 2019 gewechselt, wie auch die MV-Spule der 2. Stufe und die MG-Spule der 1. Stufe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;popsy-blue&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2020 19:22:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149666#M5412</guid>
      <dc:creator>popsy-blue</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-30T19:22:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149846#M5415</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann dürfte der Fehler nicht im Bereich des Brenners liegen, sondern eher auf dem Weg dahin zu suchen sein. Hier bleiben also noch die Ölleitung Tank/Kessel, der Durchmesser, der Ölfilter und die Hebegarnitur.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Dec 2020 05:23:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/149846#M5415</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-01T05:23:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/150065#M5436</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;was ist genau die Hebegarnitur bei einem Ölkessel? Ist diese im Vitoplus 300 zu finden oder extern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Störung ist nun schon seit ein paar Tagen nicht mehr aufgetreten. So wird das mit einer effektiven Suche der Ursache wohl nix. Aber ich weiss jetzt wo als nächstes ansetzen - wenn sich dann die Störung wieder öfter bemerkbar macht. Danke Dir vielmals.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;popsy-blue&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Dec 2020 19:58:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/150065#M5436</guid>
      <dc:creator>popsy-blue</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-01T19:58:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/150083#M5437</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Hebegarnitur befindet sich im Tank. Von oben verschraubt. Und hätte bei dieser das Bodenventil ein Leck bzw. es dichtet nicht mehr richtig, würde das Öl zumindest teilweise zurück in den Tank fliessen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 05:08:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/150083#M5437</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-02T05:08:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/153264#M5660</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn das bei mir passiert, ist meistens der Flammwächter durch eine leichte Rußschicht verschmutzt. Die Flamme wird nicht mehr richtig erkannt. Daraufhin wird der Brenner verriegelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abhilfe:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Gerät ausschalten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Abdeckhaube abnehmen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Flammwächter aus seiner Halterung herausziehen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Flammwächter reinigen, z.B. wie folgt: mit einem Wattestäbchen und einem geeigneten Reinigungs- oder Lösungsmittel den Umlenkspiegel und die Linse das Flammwächters&amp;nbsp; reinigen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- schauen, dass die gereinigten Oberflächen trocken und sauber sind&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Flammwächter zurück in seine Halterung schieben bis er mit seiner "Nase" einrastet&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Gerät einschalten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Falls der alte Fehler noch gemeldet wird: Entstörtaste ausreichend lange betätigen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Startvorgang abwarten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- wenn ok, Gerät wieder ausschalten und Abdeckhaube aufsetzen, dann wieder einschalten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- bei meinem hilft das zuverlässig&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viel Erfolg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kajo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 18:52:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/153264#M5660</guid>
      <dc:creator>Kajo</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-23T18:52:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/153265#M5661</link>
      <description>&lt;P&gt;Noch was zu dem gezeigten Ölfilter:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Verschmutzung ist durch das Schauglas kaum oder nur schwer zu erkennen. Wenn der Filter schon länger drin ist, sollte der auf jeden Fall gewechselt werden, erst recht wenn er noch von 2004 ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 18:59:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/153265#M5661</guid>
      <dc:creator>Kajo</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-23T18:59:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/153318#M5664</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/33670"&gt;@Kajo&lt;/a&gt;&amp;nbsp;für Deine weiteren Tipps.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Dec 2020 07:38:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/153318#M5664</guid>
      <dc:creator>popsy-blue</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-25T07:38:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/159461#M6240</link>
      <description>&lt;P&gt;Ein Update:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungstechniker war da um die Abgaswerte zu prüfen und an das Amt melden. Da hat er auch den Brenner überprüft. Da dieser&amp;nbsp;immer nachts im Absenkbetrieb auf Störung geht, sei die &lt;STRONG&gt;Ölvorwärmung&lt;/STRONG&gt; unter Umständen ungenügend. Er hat diese nun getauscht - das Problem besteht leider weiterhin. Ein Tag später hat er sich mit der Feststellung gemeldet, dass die Ölvorwärmung bei einer identischen Anlage viel heisser werde als bei meiner. Wie ist das möglich? Ist die Ölvorwärmung dynamisch geregelt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anmerkung: Mein Heizöl-Tank ist freistehend in einem ungeheizten Raum und hat wohl "fast" Aussentemperatur, d.h. eine Öl-Vorwärmung macht schon Sinn um eine gute Verbrennung zu erreichen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 14:44:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/159461#M6240</guid>
      <dc:creator>popsy-blue</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-30T14:44:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/159744#M6259</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie lautet denn die Störungsmeldung nach dem Absenkbetrieb?&lt;BR /&gt;Immer noch 0D ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 17:23:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/159744#M6259</guid>
      <dc:creator>Kajo</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-01T17:23:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sporadisch Störung 0D Vitoplus 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/159747#M6260</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/33670"&gt;@Kajo&lt;/a&gt;&amp;nbsp;- Störungsmeldung immer noch 0D, Feuerungsautomat blinkt zweimal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tritt im Moment immer nach einer etwas gefühlt längeren Standzeit des Brenners auf, d.h. nach Beginn Absenkbetrieb (oder wenn die Solaranlage das Aufheizen unterdrückt).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 17:52:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sporadisch-Stoerung-0D-Vitoplus-300/m-p/159747#M6260</guid>
      <dc:creator>popsy-blue</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-01T17:52:09Z</dc:date>
    </item>