<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "VITODENS 222" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/158483#M6142</link>
    <description>&lt;P&gt;Seit ca. 4 Monaten leuchtet der rote Punkt (Anzeige Trinkwassererwärmung) in unregelmäßigen Abständen dauerhaft, die Heizkörper werden dann kalt. Im Januar 2021 war dies an 9 Tagen so, an den anderen Tagen lief die Heizung normal. Der Austausch des Plattenwärmetauschers durch unseren Fachbetrieb vor ca. 2 Monaten hat nichts geändert. Ich helfe mir dann immer damit, dass ich die Zeiten der Warmwasserbereitung verändere, die Anlage springt dann um und die Heizkörper werden wieder warm. Auf Dauer ist das aber ja keine Lösung. Könnte das Problem mit der Regelung/Elektronik zu tun haben?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 14:02:01 GMT</pubDate>
    <dc:creator>BennoHenrich</dc:creator>
    <dc:date>2021-01-25T14:02:01Z</dc:date>
    <item>
      <title>VITODENS 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/158483#M6142</link>
      <description>&lt;P&gt;Seit ca. 4 Monaten leuchtet der rote Punkt (Anzeige Trinkwassererwärmung) in unregelmäßigen Abständen dauerhaft, die Heizkörper werden dann kalt. Im Januar 2021 war dies an 9 Tagen so, an den anderen Tagen lief die Heizung normal. Der Austausch des Plattenwärmetauschers durch unseren Fachbetrieb vor ca. 2 Monaten hat nichts geändert. Ich helfe mir dann immer damit, dass ich die Zeiten der Warmwasserbereitung verändere, die Anlage springt dann um und die Heizkörper werden wieder warm. Auf Dauer ist das aber ja keine Lösung. Könnte das Problem mit der Regelung/Elektronik zu tun haben?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 14:02:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/158483#M6142</guid>
      <dc:creator>BennoHenrich</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-25T14:02:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo BennoHenrich,  bitte teil mir die Herstellnummer de...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/160076#M6293</link>
      <description>Hallo BennoHenrich,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 10:48:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/160076#M6293</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-03T10:48:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VITODENS 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/160102#M6299</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Nummer ist: 7173428402604109.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Benno Henrich&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 12:30:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/160102#M6299</guid>
      <dc:creator>BennoHenrich</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-03T12:30:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Danke, hier sollte einmal der Auslaufsensor und der Speic...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/160306#M6315</link>
      <description>Danke, hier sollte einmal der Auslaufsensor und der Speichersensor überprüft werden. Vermutlich hat einer der beiden einen Defekt. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 14:03:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/160306#M6315</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-04T14:03:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VITODENS 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/160429#M6329</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;besten Dank für die Rückmeldung. Ich werde das an unseren Heizungsbetrieb weitergeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Benno Henrich&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:10:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/160429#M6329</guid>
      <dc:creator>BennoHenrich</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-05T10:10:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VITODENS 222</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/160827#M6359</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;noch eins: Bist du Angestellter von Viessmann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Benno Henrich&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 14:07:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/160827#M6359</guid>
      <dc:creator>BennoHenrich</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-08T14:07:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Ja.  Viele Grüße Flo</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/160983#M6367</link>
      <description>Ja.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 09 Feb 2021 08:38:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/VITODENS-222/m-p/160983#M6367</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-09T08:38:08Z</dc:date>
    </item>
  </channel>