    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Rexola Biferral mit Trimatik-MC: Heizung momentan nur im Warmwasserbetrieb. Seit heute morgen heizt sie nicht mehr.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ABER: keine rote Störlampe an Brennersteuerung. Auch lief noch eine Zeit die Pumpe zwischen Speicher und Kessel bis Kesseltemperatur kleiner&amp;nbsp; ca. 20°. Die Teststellungen 1 bis 10 des Programmwahlschalters sind auch okay. Spannungsfreischalten für eine halbe Stunde hat nichts gebracht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Brenneransteuerung wurde 2010 und 2014 erneuert.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielen Dank schon einmal für Ideen, was zu tun wäre.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 12:56:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Neunkircher</dc:creator>
    <dc:date>2020-09-15T12:56:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizung startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Heizung-startet-nicht/m-p/139712#M5211</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Rexola Biferral mit Trimatik-MC: Heizung momentan nur im Warmwasserbetrieb. Seit heute morgen heizt sie nicht mehr.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ABER: keine rote Störlampe an Brennersteuerung. Auch lief noch eine Zeit die Pumpe zwischen Speicher und Kessel bis Kesseltemperatur kleiner&amp;nbsp; ca. 20°. Die Teststellungen 1 bis 10 des Programmwahlschalters sind auch okay. Spannungsfreischalten für eine halbe Stunde hat nichts gebracht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Brenneransteuerung wurde 2010 und 2014 erneuert.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielen Dank schon einmal für Ideen, was zu tun wäre.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 12:56:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Heizung-startet-nicht/m-p/139712#M5211</guid>
      <dc:creator>Neunkircher</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-15T12:56:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizung startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Heizung-startet-nicht/m-p/139715#M5212</link>
      <description>Läuft der Kessel in der Teststellung denn an?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Leuchtet denn überhaupt am Brennersteuergerät die grüne Lampe wenn der Lessel eigentlich laufen sollte?</description>
      <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 13:19:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Heizung-startet-nicht/m-p/139715#M5212</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-15T13:19:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizung startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Heizung-startet-nicht/m-p/139716#M5213</link>
      <description>Kessel läuft nicht an - auch nicht mit Schornsteinfegertaste (dann laufen aber die Heizpumpen). Grüne Lampe leuchtet nicht, aber auch weil die Rauchgasklappe nicht öffnet (per Hand geht sie auf, Motor schließt sie aber wieder sofort).</description>
      <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 13:30:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Heizung-startet-nicht/m-p/139716#M5213</guid>
      <dc:creator>Neunkircher</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-15T13:30:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizung startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Heizung-startet-nicht/m-p/139729#M5214</link>
      <description>Vielleicht der Schalter in der Klappe defekt??&lt;BR /&gt;Ich würde dir empfehlen einfach systematisch mit einem Messgerät/Phasenprüfer bis zum Brennsteuergerät alles durchzumessen. Anbei der Schaltplan.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/11321/1/Anschluss-%20und%20Verdrahtungsplan.pdf" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/11321/1/Anschluss-%20und%20Verdrahtungsplan.pdf&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 14:37:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Heizung-startet-nicht/m-p/139729#M5214</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-15T14:37:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizung startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Heizung-startet-nicht/m-p/139730#M5215</link>
      <description>&lt;P&gt;Mal einen Fachmann zu Rate ziehen. Aus der Ferne sind Diagnosen nicht unbedint zielführend.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 14:50:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Heizung-startet-nicht/m-p/139730#M5215</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-15T14:50:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizung startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Heizung-startet-nicht/m-p/139761#M5216</link>
      <description>Hallo Neunkircher,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn der Brenner im Schornsteinfegerprüfbetrieb nicht startet, muss dein Fachbetrieb die Brennerschleife prüfen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Wed, 16 Sep 2020 08:09:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Heizung-startet-nicht/m-p/139761#M5216</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-16T08:09:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizung startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Heizung-startet-nicht/m-p/139989#M5217</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/31353"&gt;@Neunkircher&lt;/a&gt; was war die Ursache?</description>
      <pubDate>Fri, 18 Sep 2020 17:59:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Heizung-startet-nicht/m-p/139989#M5217</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-18T17:59:58Z</dc:date>