    <description>Hallo Benjamin&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die komplette Herstellnummer ist die 7450261 365968.&lt;BR /&gt;Und dann noch die Frage:Wie aktiviere ich den Relaistest?&lt;BR /&gt;Weder in der Montage- noch in der Bedienungsanleitung finde ich dazu was.....!?!?</description>
    <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 14:38:01 GMT</pubDate>
    <dc:creator>messerjockel</dc:creator>
    <dc:date>2015-11-30T14:38:01Z</dc:date>
    <item>
      <title>Trimatic MC Speicherladepumpe im Dauerlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24132#M5101</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Speicherladepumpe schaltet nicht ab. Auf dem Stecker 20A ist immer Spannung, auch wenn die Warmwasser bereitung abgeschlossen ist. Umgekehrt funtioniert´s aber; heisst Heizungspumpe schaltet ab wenn Steuerung in WW-Bereitung geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hängt da ein Relais? Wenn ja, bekommt man das wieder hin, oder brauche ich eine neue Steuerung.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank vorab&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Nov 2015 13:38:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24132#M5101</guid>
      <dc:creator>messerjockel</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-29T13:38:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC Speicherladepumpe im Dauerlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24175#M5102</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;20A ist die HK-Pumpe, die Speicherpumpe muss an Steckplatz 21 gesteckt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 11:10:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24175#M5102</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-30T11:10:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC Speicherladepumpe im Dauerlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24180#M5103</link>
      <description>Stimmt natürlich....steckt auch an 21.&lt;BR /&gt;Problem istaber immer noch das selbe.....hatte nur in der ehlerbeschreibung den falschen Stckplatz beschrieben....</description>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 11:18:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24180#M5103</guid>
      <dc:creator>messerjockel</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-30T11:18:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC Speicherladepumpe im Dauerlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24185#M5104</link>
      <description>Hm, trat das ganz plötzlich auf, oder wurde was verändert? Wie ist die Herstellnr. der Regelung?</description>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 11:30:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24185#M5104</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-30T11:30:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC Speicherladepumpe im Dauerlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24186#M5105</link>
      <description>Ist wohl schon länger so. Bisher (weil nicht kalt) nicht aufgefallen.&lt;BR /&gt;Im Frühjahr, als wir eingezogen sind, ist ein WW-SPeicher eingebaut worden. Vorher war keiner drin.</description>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 11:34:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24186#M5105</guid>
      <dc:creator>messerjockel</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-30T11:34:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC Speicherladepumpe im Dauerlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24194#M5106</link>
      <description>Was passiert im Aktorentest?</description>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 12:27:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24194#M5106</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-30T12:27:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC Speicherladepumpe im Dauerlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24197#M5107</link>
      <description>Hallo messerjockel,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
poste doch bitte noch die Artikelnummer von deiner Trimatik MC. Die in deinen Anmeldeinformationen angegebene Nummer ist nicht korrekt.&lt;BR /&gt;
Was passiert denn, wenn du den Relaistest aktivierst, schaltet die Pumpe dann ab?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 12:44:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24197#M5107</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-30T12:44:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC Speicherladepumpe im Dauerlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24221#M5108</link>
      <description>Hallo Benjamin&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die komplette Herstellnummer ist die 7450261 365968.&lt;BR /&gt;Und dann noch die Frage:Wie aktiviere ich den Relaistest?&lt;BR /&gt;Weder in der Montage- noch in der Bedienungsanleitung finde ich dazu was.....!?!?</description>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 14:38:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24221#M5108</guid>
      <dc:creator>messerjockel</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-30T14:38:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC Speicherladepumpe im Dauerlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24224#M5109</link>
      <description>jetzt hab ich den Relaistest doch gefunden.....Immer Spannung auf derPumpe, egal was ich einstelle......</description>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 14:48:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24224#M5109</guid>
      <dc:creator>messerjockel</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-30T14:48:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC Speicherladepumpe im Dauerlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24234#M5110</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hier mal zu Vervollständigung die Anleitung:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129089VSA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129089VSA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Man könnte noch die Elektronikbox rein- und rausziehen damit sich die Kontakte einschleifen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bitte auch nochmals kontrollieren, ob es echt auf 21 eingesteckt ist. Man sieht die Nummern an der Steckleiste manchmal etwas schlecht. Hab auch schon mal erlebt, dass es jemand auf 28 eingesteckt hat.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ansonsten müsste man über den Heizungsbauer den Werkskundendienst bestellen oder eine neue Vitotronic draufsetzen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 15:49:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24234#M5110</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2015-11-30T15:49:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC Speicherladepumpe im Dauerlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24259#M5111</link>
      <description>Moin Benjamin und Heizing&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Leider haben alle Tips zu keiner Veränderung geführt. Pumpe läuft immmerzu, auch im Relaistest.&lt;BR /&gt;Entweder hängt das Relais, oder die Regelung ist in die ewigen Jagdgründe gereist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Besten Dank für Eure Hilfe......</description>
      <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 05:58:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24259#M5111</guid>
      <dc:creator>messerjockel</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-01T05:58:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC Speicherladepumpe im Dauerlauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24266#M5112</link>
      <description>Wenn im Relaistest immer Spannung auf der Pumpe ist und die Pumpe am richtigen Steckplatz aufgesteckt ist, dann hängt sehr wahrscheinlich das Relais auf der Grundleiterplatte. Diese sollte dann ausgetauscht werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Bestellnummer der Grundleiterplatte lautet 7814433.&lt;BR /&gt;Da es sich aber schon um eine ältere Regelung handelt, solltest du eventuell mal über die Modernisierung deiner Anlage nachdenken.&lt;BR /&gt;Welche Kosten du damit einsparen kannst, erfährst du unter folgendem Link:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://start.check-energiesparen.de/" target="_blank"&gt;http://start.check-energiesparen.de/&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 08:02:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatic-MC-Speicherladepumpe-im-Dauerlauf/m-p/24266#M5112</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-01T08:02:31Z</dc:date>