    <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Experten,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe,ein hoffentlich kleines Problem, mit meinem V&lt;SPAN&gt;iessmann Trimatik MC.&lt;BR /&gt;Der&amp;nbsp;Brenner springt an und wärmt auch die Wohnung, jedoch schaltet sich der Brenner nach ungefähr 2 Stunden wieder aus und ich&amp;nbsp; bekomme&amp;nbsp; den Fehlercode 5:8.&lt;/SPAN&gt;W&lt;SPAN&gt;enn ich auf den Störungsknopf drücke springt der Brenner wieder an und nach 2 Stunden beginnt&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt; das Spiel von vorne .&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich hoffe das es ein Programmierfehler ist und bite daher um Hilfe zur Selbsthilfe.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sollte das der Fall sein , bitte ich um eine genaue Anleitung was zu tun ist.Vielen Dank im Voraus&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dawid&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 10:47:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Dawid-K</dc:creator>
    <dc:date>2018-11-30T10:47:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehlercode 5:8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/92720#M5070</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Experten,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe,ein hoffentlich kleines Problem, mit meinem V&lt;SPAN&gt;iessmann Trimatik MC.&lt;BR /&gt;Der&amp;nbsp;Brenner springt an und wärmt auch die Wohnung, jedoch schaltet sich der Brenner nach ungefähr 2 Stunden wieder aus und ich&amp;nbsp; bekomme&amp;nbsp; den Fehlercode 5:8.&lt;/SPAN&gt;W&lt;SPAN&gt;enn ich auf den Störungsknopf drücke springt der Brenner wieder an und nach 2 Stunden beginnt&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt; das Spiel von vorne .&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich hoffe das es ein Programmierfehler ist und bite daher um Hilfe zur Selbsthilfe.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sollte das der Fall sein , bitte ich um eine genaue Anleitung was zu tun ist.Vielen Dank im Voraus&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dawid&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 10:47:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/92720#M5070</guid>
      <dc:creator>Dawid-K</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-30T10:47:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode 5:8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/92729#M5071</link>
      <description>5:8 heißt Unterbrechung Speichersensor.&lt;BR /&gt;Frage doch mal bitte die Speichertemperatur in der Regelung ab.&lt;BR /&gt;Siehst du da einen Wert?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 11:57:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/92729#M5071</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-30T11:57:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode 5:8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/92754#M5072</link>
      <description>Hallo danke für die Antwort.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Meinen Sie die Temperaturabfrage durch die Betätigung des Fragenzeichenknopfs?</description>
      <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 14:11:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/92754#M5072</guid>
      <dc:creator>Dawid-K</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-30T14:11:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode 5:8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/92758#M5073</link>
      <description>Hallo Dawid-K,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
stell uns bitte noch die Herstellnummer deiner Regelung zur Verfügung.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Meldung 5:8 sagt aus, dass eine Unterbrechung des Speichertemperatursensors vorliegt. Diesen solltest du durch deinen Fachbetrieb prüfen und ggf. tauschen lassen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Der Sensor hat die Artikelnummer 7814282 und es handelt sich um einen PT500 (falls du ihn selbst messen möchtest).&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 14:51:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/92758#M5073</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-30T14:51:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode 5:8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/92777#M5074</link>
      <description>Hallo&lt;BR /&gt;Vielen Dank für die Antwort. Ich hab den Speichertemperatursensor gecheckt und tatsächlich hatte dieser sich nur etwas gelockert.&lt;BR /&gt;Fehlermeldung bleibt jetzt aus und die Budde ist endlich warm.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank nochmals.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Dawid</description>
      <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 16:35:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/92777#M5074</guid>
      <dc:creator>Dawid-K</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-30T16:35:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode 5:8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/116567#M5075</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich bekomme bei meiner Trimatik MC/B auch diese Fehlermeldung (Speichertemperatursensor defekt).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich habe den Lichtschacht saubergemacht, dass Kabel zum Sensor verläuft durch eine kleine Öffnung seitlich vom "Fenster". Könnte es sein das ich es da eingequestsch habe und mir dadurch die Fehlermeldung angezeigt wird? Man sieht an der Kabelummantelung das diese etwas abgerieben ist. Könnte ich es im Gerät ein und wie ausstecken ob es nur einen Wackler hat? Kenn mich leider im Innengerät vom Viessmann nicht aus.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ist es schwierig eine neue zu Installieren?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielen Dank für eure Hilfe,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;viele Grüße,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Marco&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 13:05:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/116567#M5075</guid>
      <dc:creator>Ohnimu</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-31T13:05:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode 5:8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/116578#M5076</link>
      <description>Hallo Ohnimu,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wenn die Sensorleitung beschädigt ist, solltest du diese auf jeden Fall erneuern. Die aktuelle Verlegung scheint dann auch nicht ganz optimal zu sein und sollte geändert werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Willst du die Regelung tauschen oder den Sensor?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 13:53:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/116578#M5076</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-31T13:53:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode 5:8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/116616#M5077</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;vielen Dank für die schnelle Rückantwort. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Leider bin ich Laie, ist die Regelung kaputt oder der Sensor kaputt?! Ich werde morgen mal Fotos machen, von dem Kabel (Verlauf) was beschädigt sein könnte.</description>
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 19:55:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/116616#M5077</guid>
      <dc:creator>Ohnimu</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-31T19:55:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode 5:8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/116630#M5078</link>
      <description>Wie sollen wir das aus der Ferne konkret bestimmen? Anhand deiner Beschreibung würde ich zunächst vermuten, dass der Sensor defekt ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich kann dir nur empfehlen, die Anlage mal durch einen Fachbetrieb vor Ort prüfen zu lassen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 07:38:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/116630#M5078</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T07:38:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode 5:8</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/116636#M5079</link>
      <description>Ok, werde ich mal überprüfen lassen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße,&lt;BR /&gt;Marco</description>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 08:09:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehlercode-5-8/m-p/116636#M5079</guid>
      <dc:creator>Ohnimu</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-01T08:09:14Z</dc:date>