    <description>&lt;BR /&gt;
Hallo HansDampf11,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
erhöhen kannst du die Schalthysterese des Brenners, indem du den Codierschalter 9 auf 1 und 8 auf 0 setzt. Die Hysterese beträgt dann 6 statt 4 K.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Gruß °be</description>
    <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 13:22:42 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2019-01-18T13:22:42Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wie kann ich die Schalthysterese an der Trimatik 4710 068 einstellen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Wie-kann-ich-die-Schalthysterese-an-der-Trimatik-4710-068/m-p/97884#M4932</link>
      <description>&lt;P&gt;Da mein Brenner (Viessmann EH-24) sehr stark taktet (eine Minute einschaltzeit, zei minute Pause usw.) möchte ich die Schalthysterese erhöhen. Leider finde ich hierzu kleine Informationen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 13:09:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Wie-kann-ich-die-Schalthysterese-an-der-Trimatik-4710-068/m-p/97884#M4932</guid>
      <dc:creator>HansDampf11</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-18T13:09:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie kann ich die Schalthysterese an der Trimatik...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Wie-kann-ich-die-Schalthysterese-an-der-Trimatik-4710-068/m-p/97890#M4933</link>
      <description>&lt;BR /&gt;
Hallo HansDampf11,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
erhöhen kannst du die Schalthysterese des Brenners, indem du den Codierschalter 9 auf 1 und 8 auf 0 setzt. Die Hysterese beträgt dann 6 statt 4 K.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Gruß °be</description>
      <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 13:22:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Wie-kann-ich-die-Schalthysterese-an-der-Trimatik-4710-068/m-p/97890#M4933</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-18T13:22:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie kann ich die Schalthysterese an der Trimatik...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Wie-kann-ich-die-Schalthysterese-an-der-Trimatik-4710-068/m-p/97925#M4934</link>
      <description>Wie mach ich das? Demontage Schaltuhr und dann?</description>
      <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 20:50:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Wie-kann-ich-die-Schalthysterese-an-der-Trimatik-4710-068/m-p/97925#M4934</guid>
      <dc:creator>HansDampf11</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-18T20:50:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wie kann ich die Schalthysterese an der Trimatik...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Wie-kann-ich-die-Schalthysterese-an-der-Trimatik-4710-068/m-p/98036#M4935</link>
      <description>Wenn du die Schaltuhr demontiert hast, findest du darunter die Dippschalter.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß °be</description>