    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trotz-quot-Sommerbetrieb-quot-werden-Heizkoerper-warm-Litola/m-p/36735#M4761</link>
    <description>&lt;P&gt;Gerät: Vissmann Litola Trimatik LVR22 Gas, Bj. 1999&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach Jahren fällt mir erst jetzt auf, dass trotz "Sommerbetrieb" die Heizkörper bis in das 1 OG warm werden, wenn der Brenner anspringt um den Warmwasserspeicher aufzuheizen. Ist das normal oder liegt ein möglicher Defekt am Gasfeuerungsautomat bzw. einem Sperrventil vor ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß, Richard&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 10 Jul 2016 21:00:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Richard32</dc:creator>
    <dc:date>2016-07-10T21:00:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Trotz "Sommerbetrieb" werden Heizkörper warm (Litola Trimatik LVR22)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trotz-quot-Sommerbetrieb-quot-werden-Heizkoerper-warm-Litola/m-p/36735#M4761</link>
      <description>&lt;P&gt;Gerät: Vissmann Litola Trimatik LVR22 Gas, Bj. 1999&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach Jahren fällt mir erst jetzt auf, dass trotz "Sommerbetrieb" die Heizkörper bis in das 1 OG warm werden, wenn der Brenner anspringt um den Warmwasserspeicher aufzuheizen. Ist das normal oder liegt ein möglicher Defekt am Gasfeuerungsautomat bzw. einem Sperrventil vor ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß, Richard&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Jul 2016 21:00:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trotz-quot-Sommerbetrieb-quot-werden-Heizkoerper-warm-Litola/m-p/36735#M4761</guid>
      <dc:creator>Richard32</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-10T21:00:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trotz "Sommerbetrieb" werden Heizkörper warm (Litola Trimatik LVR22)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trotz-quot-Sommerbetrieb-quot-werden-Heizkoerper-warm-Litola/m-p/36736#M4762</link>
      <description>Entweder ist dein Schornsteinfegerschalter defekt oder es liegt an einer Einstellung.&lt;BR /&gt;Laufen denn beide Pumpen permanent?</description>
      <pubDate>Mon, 11 Jul 2016 04:21:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trotz-quot-Sommerbetrieb-quot-werden-Heizkoerper-warm-Litola/m-p/36736#M4762</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-11T04:21:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trotz "Sommerbetrieb" werden Heizkörper warm (Litola Trimatik LVR22)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trotz-quot-Sommerbetrieb-quot-werden-Heizkoerper-warm-Litola/m-p/36737#M4763</link>
      <description>Gasfeuerungsautomat kannst du erstmal ausschliessen.&lt;BR /&gt;Schornsteinfeger-Schalter ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.&lt;BR /&gt;Sofern die Heizkreispumpe nicht läuft, dürfte es eine defekte Schwerkraftbremse/Rückschlagklappe sein.&lt;BR /&gt;Läuft die Heizkreispumpe trotz eingestelltem Sommerbetrieb, ist in der Regelung entweder was verstellt oder die Regelung ist defekt. Z.B. könnte das Relais der Pumpe hängen.</description>
      <pubDate>Mon, 11 Jul 2016 04:32:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trotz-quot-Sommerbetrieb-quot-werden-Heizkoerper-warm-Litola/m-p/36737#M4763</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-11T04:32:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trotz "Sommerbetrieb" werden Heizkörper warm (Litola Trimatik LVR22)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trotz-quot-Sommerbetrieb-quot-werden-Heizkoerper-warm-Litola/m-p/36749#M4764</link>
      <description>Danke für die Rückmeldungen ! Die Heizkreispumpe läuft nicht. Gibt es eine Möglichkeit, die Funktion der Schwerkraftbremse/ Rückschlagklappe zu überprüfen ?</description>
      <pubDate>Mon, 11 Jul 2016 08:57:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trotz-quot-Sommerbetrieb-quot-werden-Heizkoerper-warm-Litola/m-p/36749#M4764</guid>
      <dc:creator>Richard32</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-11T08:57:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trotz "Sommerbetrieb" werden Heizkörper warm (Litola Trimatik LVR22)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trotz-quot-Sommerbetrieb-quot-werden-Heizkoerper-warm-Litola/m-p/36783#M4765</link>
      <description>Wenn die Heizkreispumpe nicht läuft, die HK aber trotzdem warm werden, kannst du sicher sein, dass es die Schwerkraftbremse ist. Vielleicht hat sich ein Fremdkörper verklemmt oder die kleine Feder drin ist gebrochen.</description>
      <pubDate>Mon, 11 Jul 2016 15:09:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trotz-quot-Sommerbetrieb-quot-werden-Heizkoerper-warm-Litola/m-p/36783#M4765</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-11T15:09:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trotz "Sommerbetrieb" werden Heizkörper warm (Litola Trimatik LVR22)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trotz-quot-Sommerbetrieb-quot-werden-Heizkoerper-warm-Litola/m-p/36794#M4766</link>
      <description>Hallo Franky,&lt;BR /&gt;danke für den Tipp. Lasse es bei der kommenden Wartung überprüfen und gebe Rückmeldung.</description>
      <pubDate>Tue, 12 Jul 2016 00:33:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trotz-quot-Sommerbetrieb-quot-werden-Heizkoerper-warm-Litola/m-p/36794#M4766</guid>
      <dc:creator>Richard32</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-12T00:33:31Z</dc:date>
    </item>