    <description>Hallo HeizungUZH42,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ich gehe davon aus, dass die Meldung C:0 im Display der Bedieneinheit von der Regelung angezeigt wurde. &lt;BR /&gt;
In der Störliste der Regelung gibt es diese Meldung nicht, weswegen es sich um einen reinen Anzeigenfehler handelt. Hintergrund des Anzeigenfehlers ist die Codieradresse 00, die nach deiner Schilderung wieder auf 00:15 gestellt wurde. Diese Adresse ist maßgeblich für die Zuordnung der Bedieneinheit an die Regelung. Genauso muss zwingend die 01:00 eingestellt sein. &lt;BR /&gt;
Ansonsten kann dieses Verhalten ebenfalls auftreten. &lt;BR /&gt;
Dieses Verhalten kann sich zudem immer wieder zeigen, wenn die Anlage spannungsfrei geschaltet wird. Hintergrund ist die von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt; bereits erwähnte Gangreserve der Bedieneinheit. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 12:46:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
    <dc:date>2017-06-12T12:46:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann Trimatik / Störungsanzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-Stoerungsanzeige/m-p/57477#M4212</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Hallo Zusammen,&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;meine Heizungsanlage [Viessmann Condensola] wird mittels extern angebrachter Bedieneinheit Viessmann Trimatik [Best-Nr. 7450 365 / 7450 367] bedient.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Gestern zeigte sich auf dem LCD-Display blinkend diese Störung:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;&amp;nbsp; BLITZ - DOPPELPUNKT - C - DOPPELPUNKT - NULL&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;&amp;nbsp; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Vorangegangen war die Abschaltung der Heizung und Drehen der Steuerung auf T wegen des Wechsels des Gasdruckreglers vor der Gasuhr.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Habe das Internet durchstöbert und bin der Problemlösung schon auf der Spur.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Frage:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Trotzdem die Frage in die Runde, was diese Fehlermeldung bedeutet, da diese in dem mir recherchierten Fundstellen nicht auftaucht?&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Mittlerweile habe ich folgendes herausgefunden bzw. durchgeführt:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Uhrzeit war völlig verstellt&lt;/FONT&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Datum war völlig verstellt&lt;/FONT&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Werkeinstellung vorgenommen&lt;/FONT&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Datum, Wochentage und Uhrzeit manuell ein&lt;/FONT&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Code auf 00:15 gestellt&lt;/FONT&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Es erscheint jetzt wieder die Kesselwassertemperatur im Display&lt;/FONT&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Jetzt kriege ich wohl die Bedieneinheit wieder in Betrieb.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Trotzdem würde ich gerne den Grund des Problems wissen und beheben. Ist es vielleicht um einen Defekt an der Lithium Batterie?&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT size="3"&gt;Schon jetzt Danke für die Unterstützung und ein angenehmes Wochenende&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 12:45:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-Stoerungsanzeige/m-p/57477#M4212</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-10T12:45:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik / Störungsanzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-Stoerungsanzeige/m-p/57482#M4213</link>
      <description>&lt;P&gt;Fehler C0 dürfte ein Defekt am Luftdrucksensor sein. Das kann an einem defekten Gebläse, aber auch an verstopften/gelösten Silikonschläuchen liegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ja, wenn nach einer Abschaltung nichts mehr stimmt, ist meist die Pufferbatterie leer.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Jun 2017 05:25:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-Stoerungsanzeige/m-p/57482#M4213</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-11T05:25:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Trimatik / Störungsanzeige</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Viessmann-Trimatik-Stoerungsanzeige/m-p/57535#M4214</link>
      <description>Hallo HeizungUZH42,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ich gehe davon aus, dass die Meldung C:0 im Display der Bedieneinheit von der Regelung angezeigt wurde. &lt;BR /&gt;
In der Störliste der Regelung gibt es diese Meldung nicht, weswegen es sich um einen reinen Anzeigenfehler handelt. Hintergrund des Anzeigenfehlers ist die Codieradresse 00, die nach deiner Schilderung wieder auf 00:15 gestellt wurde. Diese Adresse ist maßgeblich für die Zuordnung der Bedieneinheit an die Regelung. Genauso muss zwingend die 01:00 eingestellt sein. &lt;BR /&gt;
Ansonsten kann dieses Verhalten ebenfalls auftreten. &lt;BR /&gt;
Dieses Verhalten kann sich zudem immer wieder zeigen, wenn die Anlage spannungsfrei geschaltet wird. Hintergrund ist die von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt; bereits erwähnte Gangreserve der Bedieneinheit. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 12:46:37 GMT</pubDate>