<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Trimatik-P 7410 061-A blinkt rot" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-P-7410-061-A-blinkt-rot/m-p/126537#M4202</link>
    <description>&lt;P&gt;Ich habe ein Haus erworben mit einer VitoCell-uniferral Heizung. Diese wird über eine Trimatik-P 7410 gesteuert. Es wird aber nicht richtig warm. Im Notfall Modus heizt sie. Wenn ich das Programm laufen lasse (Tag/Tag oder Tag/Nacht) läuft sie sehr selten und es werden auch nur manche Heizkörper lauwarm. Schalter für die Regelung in der Zeitschaltuhr steht auf 1.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Im Inneren der Steuerung blinkt eine rote LED. Hat die was zu bedeuten? Konnte leider nichts dazu finden. Laut Schornsteinfeger ist die Heizung von den Werten her noch völlig ok. Ich habe mal auf dem Bild markiert wo es rot blinkt. Ist schwer zu sehen. Es blinkt sofort nach Start, auch im Notfallmodus.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3131iF495ADD4769D77B6/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="error.png" title="error.png" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 26 Feb 2020 11:13:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>mulos</dc:creator>
    <dc:date>2020-02-26T11:13:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>Trimatik-P 7410 061-A blinkt rot</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-P-7410-061-A-blinkt-rot/m-p/126537#M4202</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe ein Haus erworben mit einer VitoCell-uniferral Heizung. Diese wird über eine Trimatik-P 7410 gesteuert. Es wird aber nicht richtig warm. Im Notfall Modus heizt sie. Wenn ich das Programm laufen lasse (Tag/Tag oder Tag/Nacht) läuft sie sehr selten und es werden auch nur manche Heizkörper lauwarm. Schalter für die Regelung in der Zeitschaltuhr steht auf 1.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Im Inneren der Steuerung blinkt eine rote LED. Hat die was zu bedeuten? Konnte leider nichts dazu finden. Laut Schornsteinfeger ist die Heizung von den Werten her noch völlig ok. Ich habe mal auf dem Bild markiert wo es rot blinkt. Ist schwer zu sehen. Es blinkt sofort nach Start, auch im Notfallmodus.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3131iF495ADD4769D77B6/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="error.png" title="error.png" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Feb 2020 11:13:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-P-7410-061-A-blinkt-rot/m-p/126537#M4202</guid>
      <dc:creator>mulos</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-26T11:13:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-P 7410 061-A blinkt rot</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-P-7410-061-A-blinkt-rot/m-p/126543#M4203</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Blinken kommt wohl von der Schaltuhr, sagt nur, dass die Uhr läuft.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dreh mal den N-Knopf auf +10.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hilft das nicht, würde mal den Widerstand des Kesselsensors und des Außensensors messen und prüfen, ob die HK-Pumpe läuft. Im Schornsteinfegermodus werden die u.a. diese beiden überbückt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Widerstände findest du im Anhang, nimm die Werte für Trimatik nicht aber für&amp;nbsp;Trimatik-MC.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn es nicht klappen sollte musst du den Kessel nicht wegewerfen, du kannst problemlos eine moderne Vitotronic auf den alten Kessel setzen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Feb 2020 12:33:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-P-7410-061-A-blinkt-rot/m-p/126543#M4203</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-26T12:33:07Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

