    <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Patrick_Zarges schrieb:&lt;/FONT&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Hallo Herr Besier, &lt;/FONT&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;die Heizkreispumpe wird im Automatikbetrieb nicht mehr von der Regelung angefordert. Hier liegt vermutlich ein internes Regelungsproblem vor. &lt;/FONT&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Entsprechende Ersatzteil stehen uns für die Regelung leider nicht mehr zur Verfügung. &lt;/FONT&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Es wird vermutlich auf den Austausch der Regelung hinauslaufen. &lt;/FONT&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Viele Grüße °pa&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;HR /&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 27 Jan 2015 10:45:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2015-01-27T10:45:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Trimatik-P (7410 061-A) Steuerung; Heizkreispumpe läuft nach WW-Bereitung nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-P-7410-061-A-Steuerung-Heizkreispumpe-laeuft-nach-WW/m-p/5664#M3856</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr geehrte Damen und Herren,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe einen Viessmann ÖlKessel mit Trimatik-P (7410 061-A) Steuerung.Ich habe die Heizung heute wie folgt vorgefunden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ext. WW Boiler (Brauchwasser) war auf max., 60grd, aufgeheizt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brauchwasserpumpe&amp;nbsp; aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkreispumpe auch aus (wohl schon seit längerer Zeit, da die Whg. kalt wurde, Fussbodenheizung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Temp.Anzeige an der Trimatik ca. 70grd.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bleistift in Schornsteinfegerbuchse:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkreispumpe läuft sofort an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brenner springt an als die Kesseltemp. auf ca. 50grd gefallen war.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann das anlaufen der Heizkreispumpe über K2 verhindern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wäre schön, wenn Sie mir einen Rat geben könnten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüssen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oswald Besier&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 12:43:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-P-7410-061-A-Steuerung-Heizkreispumpe-laeuft-nach-WW/m-p/5664#M3856</guid>
      <dc:creator>obesier</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-30T12:43:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-P (7410 061-A) Steuerung; Heizkreispumpe läuft nach WW-Bereitung nicht an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-P-7410-061-A-Steuerung-Heizkreispumpe-laeuft-nach-WW/m-p/5679#M3857</link>
      <description>Hallo Herr Besier, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Heizkreispumpe wird im Automatikbetrieb nicht mehr von der Regelung angefordert. Hier liegt vermutlich ein internes Regelungsproblem vor. &lt;BR /&gt;Entsprechende Ersatzteil stehen uns für die Regelung leider nicht mehr zur Verfügung. &lt;BR /&gt;Es wird vermutlich auf den Austausch der Regelung hinauslaufen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °pa</description>
      <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 15:40:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-P-7410-061-A-Steuerung-Heizkreispumpe-laeuft-nach-WW/m-p/5679#M3857</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-30T15:40:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik-P (7410 061-A) Steuerung; Heizkreispump...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-P-7410-061-A-Steuerung-Heizkreispumpe-laeuft-nach-WW/m-p/6864#M3858</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Patrick_Zarges schrieb:&lt;/FONT&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Hallo Herr Besier, &lt;/FONT&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;die Heizkreispumpe wird im Automatikbetrieb nicht mehr von der Regelung angefordert. Hier liegt vermutlich ein internes Regelungsproblem vor. &lt;/FONT&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Entsprechende Ersatzteil stehen uns für die Regelung leider nicht mehr zur Verfügung. &lt;/FONT&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Es wird vermutlich auf den Austausch der Regelung hinauslaufen. &lt;/FONT&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Viele Grüße °pa&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;HR /&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>