    <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich grüble gerade über die Berechnung der Temperaturerhöhung VL durch den Raumeinflussfactor, werde aber aus den Forenbeiträgen nicht ganz schlau...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gefunden habe ich u.a. diesen allgemeinen Zusammenhang:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Korr_VL = ( RT soll - RT ist ) * Neigung * b2&lt;/STRONG&gt; (wenn b2 bis 31 einstellbar)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;...aus dem schon etwas älteren Beitrag von Kathrin&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(ein Dankeschön für die super Erklärungen!)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie müssen den die folgenden Parameter für eine &lt;STRONG&gt;Vitotronic 200 KW2&lt;/STRONG&gt; in dieser Formel angesetzt werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Neigung&lt;/STRONG&gt;: z.B. &lt;STRONG&gt;1,8&lt;/STRONG&gt;... in einem Beitrag stand, dass dieser Wert mit Faktor 10 der Steilheit d3 entspricht...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wird in der Formel also 18 oder 1,8 angesetzt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;b2&lt;/STRONG&gt;: z.B. &lt;STRONG&gt;6&lt;/STRONG&gt;... (z.B. bei Wertebereich bis 31) in einem Beitrag stand, ...intern wird mit Zehntelgrad gerechnet...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wird in der Formel also 6 oder 0,6 angesetzt&amp;nbsp; (resp. *(1/2) bei Wertebereich bis 64)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einer Sollwertabweichung von z.B.&amp;nbsp; 5 K würde sich je nach Ansatz Korrekturwerte (a: 5,4 K, b: 54 K, c: 540 K&amp;nbsp; &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_offenem_Mund:"&gt;😮&lt;/span&gt;&amp;nbsp; )&amp;nbsp; errechnen, die teilweise etwas utopisch sind...&amp;nbsp; andererseits kann ich die an der Anlage beobachteten Werte der VL-Temp.&amp;nbsp; nicht bewerten, weil die Temp-Regelung den max. zul. Wert der Kesseltemperatur bzw. die eingestellte zul. VL-Temp. den Temperaturanstieg des VL "kappt" - sich also nie der errechnete Wert einstellen kann...(zumindest in den letzten Wochen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher würde ich den erforderlichen Wert gern ansatzweise berechnen...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin Euch für einen Tipp sehr dankbar!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herzlichen Dank und viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Querilex&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 15:36:04 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Querilex</dc:creator>
    <dc:date>2017-03-06T15:36:04Z</dc:date>
    <item>
      <title>Raumeinfluss Parameter b2:</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Raumeinfluss-Parameter-b2/m-p/53287#M3150</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich grüble gerade über die Berechnung der Temperaturerhöhung VL durch den Raumeinflussfactor, werde aber aus den Forenbeiträgen nicht ganz schlau...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gefunden habe ich u.a. diesen allgemeinen Zusammenhang:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Korr_VL = ( RT soll - RT ist ) * Neigung * b2&lt;/STRONG&gt; (wenn b2 bis 31 einstellbar)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;...aus dem schon etwas älteren Beitrag von Kathrin&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(ein Dankeschön für die super Erklärungen!)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie müssen den die folgenden Parameter für eine &lt;STRONG&gt;Vitotronic 200 KW2&lt;/STRONG&gt; in dieser Formel angesetzt werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Neigung&lt;/STRONG&gt;: z.B. &lt;STRONG&gt;1,8&lt;/STRONG&gt;... in einem Beitrag stand, dass dieser Wert mit Faktor 10 der Steilheit d3 entspricht...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wird in der Formel also 18 oder 1,8 angesetzt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;b2&lt;/STRONG&gt;: z.B. &lt;STRONG&gt;6&lt;/STRONG&gt;... (z.B. bei Wertebereich bis 31) in einem Beitrag stand, ...intern wird mit Zehntelgrad gerechnet...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wird in der Formel also 6 oder 0,6 angesetzt&amp;nbsp; (resp. *(1/2) bei Wertebereich bis 64)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einer Sollwertabweichung von z.B.&amp;nbsp; 5 K würde sich je nach Ansatz Korrekturwerte (a: 5,4 K, b: 54 K, c: 540 K&amp;nbsp; &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_offenem_Mund:"&gt;😮&lt;/span&gt;&amp;nbsp; )&amp;nbsp; errechnen, die teilweise etwas utopisch sind...&amp;nbsp; andererseits kann ich die an der Anlage beobachteten Werte der VL-Temp.&amp;nbsp; nicht bewerten, weil die Temp-Regelung den max. zul. Wert der Kesseltemperatur bzw. die eingestellte zul. VL-Temp. den Temperaturanstieg des VL "kappt" - sich also nie der errechnete Wert einstellen kann...(zumindest in den letzten Wochen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher würde ich den erforderlichen Wert gern ansatzweise berechnen...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin Euch für einen Tipp sehr dankbar!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herzlichen Dank und viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Querilex&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Mar 2017 15:36:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Raumeinfluss-Parameter-b2/m-p/53287#M3150</guid>
      <dc:creator>Querilex</dc:creator>
      <dc:date>2017-03-06T15:36:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumeinfluss Parameter b2:</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Raumeinfluss-Parameter-b2/m-p/53333#M3151</link>
      <description>Hallo Queriles,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
der Vorlauftemperatursollwert mit Raumeinfluss ergibt sich aus dem Vorlaufsollwert der Heizkurve und dem eingestellten Raumeinfluss.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Der Raumeinfluss wird wie folgt berechnet:&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
(RTSOL - RTIST) x (1+ Neigung) x Raumeinflussfaktor / 4&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Bei folgenden Istwerten würde die Berechnung wie folgt aussehen:&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Raumtemperatur Soll (RTSOLL) = 20°C&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Raumtemperatur IST (RTIST) = 18°C&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Neigung = 1,8&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Raumeinflussfaktor (Adresse b2) = 6&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
(20 - 18) x (1+1,8) x 6 / 4 = 8,4&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Dieser Wert wird dann zu der durch die Kennlinie ermittelten Vorlauftemperatur addiert.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 09:43:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Raumeinfluss-Parameter-b2/m-p/53333#M3151</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2017-03-07T09:43:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumeinfluss Parameter b2:</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Raumeinfluss-Parameter-b2/m-p/53348#M3152</link>
      <description>Hallo °be,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;besten Dank!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;...nun passen die Werte zusammen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Querilex</description>
      <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 10:32:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Raumeinfluss-Parameter-b2/m-p/53348#M3152</guid>
      <dc:creator>Querilex</dc:creator>
      <dc:date>2017-03-07T10:32:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Raumeinfluss Parameter b2:</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Raumeinfluss-Parameter-b2/m-p/282431#M14048</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin_Reuter,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit gestern ist die Vitotrol 300E erfolgreich mit meiner Vitodens 200 verbunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun meine Frage zu dem Raumeinflussfaktor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine werte sehen wie folgt aus:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;RT Ist = 20,5&lt;/P&gt;&lt;P&gt;RT Soll= 20,0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neigung Heizkennlinie = 1.3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumeinflussfaktor= 8&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ergibt nach meiner Rechnung -2,3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da für mich zumindest die 0,5 Grad über RTSoll irrelevant sind und die Gastherme auch sauber moduliert stellt sich für mich die Frage lohnt es sich bei den geringen Werten nachzujustieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bezüglich der Vitotrol 300E noch zwei Fragen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der eingestellte Wert von 20 Grad, heizt die Anlage dann bis das Raumthermostat die 20 Grad erkannt hat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die eingestellte Nachtabsenkung von 11 Grad, fängt die Anlage erst dann wieder an zu heizen wenn 11 Grad an dem Raumthermostat erkannt werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorher lief die Vitodens 200 rein Witterungsgeführt da war es für mich plausibel.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 18:10:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Raumeinfluss-Parameter-b2/m-p/282431#M14048</guid>
      <dc:creator>CN1</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-25T18:10:58Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
