<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic..." in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44475#M2982</link>
    <description>Es war tatsächlich das Netzteil. Die Anlage funktioniert wieder. Vielen Dank noch einmal für die Beratung!</description>
    <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 11:31:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>robertj</dc:creator>
    <dc:date>2016-11-21T11:31:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic 200 KW2 (7450352) mit  Leiterpl. 7823981 ersetzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44328#M2971</link>
      <description>&lt;P&gt;Mein Vitotronic 200 KW2 Modul (7450352) funktioniert nach einem Stromausfall nicht mehr. Das Display bleibt dunkel, keine LED leuchtet, keine Taste funktioniert. Der "Trick" mit der F2-Sicherung funktioniert nicht. Alle Sicherungen sind OK. Das eingebaute Netzteil&amp;nbsp;7405599 sieht optisch OK aus aber wie ich gelesen habe, kann das Netzteil den Ausfall von Vitotronic verurschat haben. Online&amp;nbsp;findet man&amp;nbsp;Leiterplatten N-LP3 (Schaltnetzteil mit der Bestellnummer&amp;nbsp;7823981), angeblich passend für&amp;nbsp;Vitotronic 200&amp;nbsp;7450352.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich &lt;SPAN&gt;7405599 gegen&amp;nbsp;7823981 austauschen? Die Leiterplatte sieht anders aus - ist kürzer.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 23:11:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44328#M2971</guid>
      <dc:creator>robertj</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-18T23:11:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic 200 KW2 (7450352) mit  Leiterpl. 7823981 ersetzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44360#M2972</link>
      <description>Was soll das für eine Platine sein 7405599?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Meinst du diese&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Leiterplatte-N-LP3-Schaltnetzteil-7823981::10407.html" target="_blank"&gt;https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Leiterplatte-N-LP3-Schaltnetzteil-7823981::10407.html&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Nov 2016 16:00:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44360#M2972</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-19T16:00:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic 200 KW2 (7450352) mit  Leiterpl. 7823981 ersetzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44362#M2973</link>
      <description>Werbaut ist die (7405599): &lt;A href="http://www.heiz24.de/index.php/de/Viessmann-7405599/c-KAT168/a-Z4364" target="_blank"&gt;http://www.heiz24.de/index.php/de/Viessmann-7405599/c-KAT168/a-Z4364&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;Die Frage ist, ob diese mit : &lt;A href="http://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteillager/leiterplatten/leiterplatte-n-lp3-schaltnetzteil.htm" target="_blank"&gt;http://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteillager/leiterplatten/leiterplatte-n-lp3-schaltnetzteil.htm&lt;/A&gt; ersetzt werden kann.</description>
      <pubDate>Sat, 19 Nov 2016 16:13:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44362#M2973</guid>
      <dc:creator>robertj</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-19T16:13:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic 200 KW2 (7450352) mit  Leiterpl. 7823981 ersetzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44376#M2974</link>
      <description>Das ist doch die selbe.</description>
      <pubDate>Sat, 19 Nov 2016 19:42:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44376#M2974</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-19T19:42:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic 200 KW2 (7450352) mit  Leiterpl. 7823981 ersetzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44405#M2975</link>
      <description>Das ist eben die Frage. Optisch sind sie nicht identisch aber möglicherweise baugleich. Schaue bitte genauer hin:&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.artfocus.de/img/netzteile.jpg" target="_blank"&gt;www.artfocus.de/img/netzteile.jpg&lt;/A&gt; . Kannst du bitte bestätigen, dass die Netzteile tatsächlich baugleich sind? Ich möchte eins kaufen und hoffe, dass eben das Netzteil die Ursache für den Ausfall von Vitotronic 200 KW2 Modul (7450352) ist. Sonst habe ich 120 EUR in Sand gesetzt-</description>
      <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 13:15:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44405#M2975</guid>
      <dc:creator>robertj</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-20T13:15:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic 200 KW2 (7450352) mit  Leiterpl. 7823981 ersetzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44410#M2976</link>
      <description>Ja die alte ist optisch anders. Heute sieht sie aber so aus mit der Nummer 7823987.&lt;BR /&gt;Wenn die LED Lampen nicht leuchten und das Display dunkel ist dann ist die Netzteil Schaltplatine defekt.&lt;BR /&gt;Ich würde diese kaufen&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.ersatzteilfachmann.de/Viessmann/Viessmann-Ersatzteile/7823981-Viessmann-Leiterpl-N-LP3-Schaltnetzteil--118308.html" target="_blank"&gt;http://www.ersatzteilfachmann.de/Viessmann/Viessmann-Ersatzteile/7823981-Viessmann-Leiterpl-N-LP3-Schaltnetzteil--118308.html&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 15:16:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44410#M2976</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-20T15:16:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic 200 KW2 (7450352) mit  Leiterpl. 7823981 ersetzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44417#M2977</link>
      <description>Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen! Ich lasse wissen, wenn alles wieder (hoffentlich) funktioniert.</description>
      <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 16:04:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44417#M2977</guid>
      <dc:creator>robertj</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-20T16:04:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic 200 KW2 (7450352) mit  Leiterpl. 7823981 ersetzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44419#M2978</link>
      <description>Funktioniert denn die Regelung?&lt;BR /&gt;Läuft der Brenner?&lt;BR /&gt;Sind LEDs aus?</description>
      <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 16:21:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44419#M2978</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-20T16:21:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic 200 KW2 (7450352) mit  Leiterpl. 7823981 ersetzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44422#M2979</link>
      <description>LEDs sind aus. Tasten reagieren nicht. Der Brenner läuft wohl in irgendeinem Not-Modus - schaltet sich ab und zu mal ein; ich nehme an, wenn das Wasser unter die eingestellte Maximum-Temperatur (70 Grd) sinkt. Wasser ist deshalb extrem heiß. Heizkörper bleiben aber kalt. Es gibt keinen Unterschied im Betrieb wenn man auf dem Panel auf "MANUEL" (Schornsteinfegertaste) umschaltet.</description>
      <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 16:49:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44422#M2979</guid>
      <dc:creator>robertj</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-20T16:49:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44454#M2980</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo robertj,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn die LED´s und das Display aus sind und die Anlage im Notbetrieb läuft, ist, wie vermutet das Netzteil defekt. &lt;BR /&gt;Das Netzteil mit der Artikelnummer 7823981 ist einsetzbar.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 10:11:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44454#M2980</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-21T10:11:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44456#M2981</link>
      <description>Besten Dank für die Antwort!</description>
      <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 10:13:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44456#M2981</guid>
      <dc:creator>robertj</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-21T10:13:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44475#M2982</link>
      <description>Es war tatsächlich das Netzteil. Die Anlage funktioniert wieder. Vielen Dank noch einmal für die Beratung!</description>
      <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 11:31:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44475#M2982</guid>
      <dc:creator>robertj</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-21T11:31:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kann ich die VI7405599 Steuerpl. aus Vitatronic 200 KW2 (7450352) mit  Leiterpl. 7823981 ersetzen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44476#M2983</link>
      <description>Ich habe ein neues Netzteil eingebaut und es läuft alles wieder!&lt;BR /&gt;Vielen Dank noch einmal für die Beratung!</description>
      <pubDate>Mon, 21 Nov 2016 11:33:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Kann-ich-die-VI7405599-Steuerpl-aus-Vitatronic-200-KW2-7450352/m-p/44476#M2983</guid>
      <dc:creator>robertj</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-21T11:33:46Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
