    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn ich unsere Vitotronic 200 KW einschalte, geht das Display nicht an, keine LED leuchtet, aber das Brennergebläse (heisst das so?) geht sofort an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab schon im Forum gesucht, der Verdacht ist das Schaltnetzteil, aber ich will hier eine Zweit/Drittmeinung einholen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider kann ich gerade keine besseren Fotos machen, aber ich glaube man kann das wichtige erkennen.&lt;BR /&gt;Frage: Wenn es so wie auf den Fotos aussieht sollte man es austauschen, oder?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2026-08-21-131551.jpg" style="width: 352px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/55096iD41F4072FC5B9DFB/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="2026-08-21-131551.jpg" alt="2026-08-21-131551.jpg" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;2026-08-21-131551.jpg&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2026-08-21-131517.jpg" style="width: 352px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/55097iEDDF6B3E743B5D00/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="2026-08-21-131517.jpg" alt="2026-08-21-131517.jpg" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;2026-08-21-131517.jpg&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 11:36:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ak-75</dc:creator>
    <dc:date>2026-08-21T11:36:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 200 KW2 / keine Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-keine-Funktion/m-p/630819#M29215</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn ich unsere Vitotronic 200 KW einschalte, geht das Display nicht an, keine LED leuchtet, aber das Brennergebläse (heisst das so?) geht sofort an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab schon im Forum gesucht, der Verdacht ist das Schaltnetzteil, aber ich will hier eine Zweit/Drittmeinung einholen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider kann ich gerade keine besseren Fotos machen, aber ich glaube man kann das wichtige erkennen.&lt;BR /&gt;Frage: Wenn es so wie auf den Fotos aussieht sollte man es austauschen, oder?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2026-08-21-131551.jpg" style="width: 352px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/55096iD41F4072FC5B9DFB/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="2026-08-21-131551.jpg" alt="2026-08-21-131551.jpg" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;2026-08-21-131551.jpg&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2026-08-21-131517.jpg" style="width: 352px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/55097iEDDF6B3E743B5D00/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="2026-08-21-131517.jpg" alt="2026-08-21-131517.jpg" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;2026-08-21-131517.jpg&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 11:36:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-keine-Funktion/m-p/630819#M29215</guid>
      <dc:creator>ak-75</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-21T11:36:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 KW2 / keine Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-keine-Funktion/m-p/630825#M29216</link>
      <description>&lt;P&gt;Falls du das nötige Equipment hast, kannst du auf diese beiden Kontakte 230 V geben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ACHTUNG gefährlich .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einen FI oder besser einen Trenntrafo zwischen schalten, für den Test.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf den DC kontakten weiter rechts müssen&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;5V, 24V, 33V raus kommen,.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn nein, ist meist der große schwarze Elko defekt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 11:50:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-keine-Funktion/m-p/630825#M29216</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-21T11:50:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 KW2 / keine Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-keine-Funktion/m-p/630848#M29217</link>
      <description>&lt;P&gt;Als&amp;nbsp;Equipment hab ich nur ein Multimeter, aber jenseits von Kleinspannung fasse ich sowieso nichts an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"Strom kann Sie tödlich umbringen" wie ein bekannter Youtuber immer sagt!&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ein "7823981 Leiterplatte N-LP3 Schaltnetzteil" sollte das passende Ersatzteil sein, richtig?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 13:59:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-keine-Funktion/m-p/630848#M29217</guid>
      <dc:creator>ak-75</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-21T13:59:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 KW2 / keine Funktion</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-keine-Funktion/m-p/630849#M29218</link>
      <description>&lt;P&gt;ja die sollte passen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gab es einen Stromausfall oder war die Regelung ein paar Stunden stromlos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Evtl geht sie wieder an, wenn du temporär die Elkos mit dem Fön leicht warm machst.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 14:09:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-keine-Funktion/m-p/630849#M29218</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-21T14:09:14Z</dc:date>