<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Sollwertvorgabe EA1 Vitotronic 100" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sollwertvorgabe-EA1-Vitotronic-100/m-p/618692#M28932</link>
    <description>&lt;P&gt;Danke für die Info. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 08 May 2026 09:28:12 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-08T09:28:12Z</dc:date>
    <item>
      <title>Sollwertvorgabe EA1 Vitotronic 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sollwertvorgabe-EA1-Vitotronic-100/m-p/613570#M28790</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe in einer Anlage zwei Gaskessel. Als Regeleinheit dient jeweils eine Vitotronic 100 Typ GC1B in Verbindung mit jeweils einem Erweiterungsmodul EA1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Kesselfolgeschaltung und Kesselwassertemperatur-Sollwertvorgabe kommt von einer übergeordneten Steuerung. Von dieser Steuerung wird ein 0-10V Signal an das jeweilige EA1 ausgegeben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An einem Kessel funktioniert dies tadellos, ein Signal von 8V am EA1 liefert zur Vitotronic 100 ein&amp;nbsp; Sollwert von 80°C, bei dem anderen Kessel führt ein Signal von 8V am EA1 zu einer Sollwertvorgabe von 91°C. Wird die Spannungssignal am EA1 reduziert, reduziert sich auch die Sollwertvorgabe an der Vitotronic 100, bleibt aber immer deutlich über den beabsichtigten Wert. Die Codieradresse "1E" ist in beiden Fällen auf 10V=100°C eingestellt, auch alle anderen Codieradressen sind gleich eingestellt. Ein Tausch der Erweiterungen EA1 der jeweiligen Kessel hat keine Veränderung bewirkt. Die Kommunikation zwischen Vitotronic und EA1 läuft über den KM-Bus. Eine LON-Verbindung zwischen den Geräten gibt es nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand eine Idee, warum die Sollwertvorgabe an einem Kessel nicht korrekt funktioniert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:03:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sollwertvorgabe-EA1-Vitotronic-100/m-p/613570#M28790</guid>
      <dc:creator>Rewe1</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-01T08:03:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Sollwertvorgabe EA1 Vitotronic 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sollwertvorgabe-EA1-Vitotronic-100/m-p/618554#M28920</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Rewe1,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;prüf bitte einmal die Codieradresse 1E unter der Gruppe Allgemein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/8628eb16-d17e-4150-bb7b-004f90b670b7.default/image.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 13:39:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sollwertvorgabe-EA1-Vitotronic-100/m-p/618554#M28920</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T13:39:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Sollwertvorgabe EA1 Vitotronic 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sollwertvorgabe-EA1-Vitotronic-100/m-p/618686#M28931</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für deine Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Einstellung des Parameters 1E steht korrekt auf 0.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem wurde inzwischen mit dem Einbau eines Trennverstärkers zwischen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reglerausgang und EA1 gelöst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Scheinbar war das Reglersignal nicht sauber getrennt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und ein schönes Wochenende.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 09:20:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sollwertvorgabe-EA1-Vitotronic-100/m-p/618686#M28931</guid>
      <dc:creator>Rewe1</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T09:20:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Sollwertvorgabe EA1 Vitotronic 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sollwertvorgabe-EA1-Vitotronic-100/m-p/618692#M28932</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 09:28:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Sollwertvorgabe-EA1-Vitotronic-100/m-p/618692#M28932</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T09:28:12Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

