<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden." in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602852#M28471</link>
    <description>&lt;P&gt;Oder du nimmst einfach sehr viel Wärme für die Heizung ab, so dass für WW zu wenig übrig bleibt. Was hängt denn da alles dran? 33 kW ist eigentlich recht viel. Ist das ein Mietshaus, eine Wohnung hat ein offenes Fenster o.ä. ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Brenner &lt;STRONG&gt;dauernd läuft&lt;/STRONG&gt; aber der Kessel &lt;STRONG&gt;nicht&lt;/STRONG&gt; &lt;STRONG&gt;warm&lt;/STRONG&gt; wird, spricht das &lt;STRONG&gt;nicht&lt;/STRONG&gt; für einen Fehler in der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Bedieneinheit, ich ging bisher davon aus, der Brenner würde bei 45°C abschalten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 19:00:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-03T19:00:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602761#M28455</link>
      <description />
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:23:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602761#M28455</guid>
      <dc:creator>weite661</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T14:23:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602762#M28456</link>
      <description>&lt;P&gt;Welche Regelung ist da drauf? Herstellnr. derselben?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:25:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602762#M28456</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T14:25:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602765#M28457</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;Vitola Biferral&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heizung Baujahr 1995, 33 KW, Trimatik 7450365. Brenner VEA 1-3 HerstellerNr.: 72596115.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Habe Brenner gereinigt, neue Düse montiert, Sensor Kessel, Speicher, Außentemperatur etc. Widerstand&amp;nbsp; gemmessen , in Ordnung. Speicherpumpe läuft&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:37:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602765#M28457</guid>
      <dc:creator>weite661</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T14:37:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602766#M28458</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, wir gehen das systematisch durch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zuerst einen Test: Mach mal die Klappe beim Betriebsartenschalter auf, dann den Schornsteinfegerschalter auf Handbetrieb stellen, Klappe &lt;STRONG&gt;offen&lt;/STRONG&gt; lassen. Heizt er dann normal auf?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fragezeichentaste an der Schaltuhr drücken, mit dem Drehknopf auf 1; 3 und dann auf 5 stellen und die angezeigten Temperaturen mitteilen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 16:40:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602766#M28458</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T16:40:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602819#M28459</link>
      <description>&lt;P&gt;Bin gerade nach Hause gekommen. Heizung ab 15.30 im Heizbetrieb.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1 = 6°&amp;nbsp; &amp;nbsp;3= 53°&amp;nbsp; 5= 41°&amp;nbsp; &amp;nbsp;Ab 17.40 zusätzlich Warmwasserbereitung, ist kombiniert zum Heizbetrieb,&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 16:58:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602819#M28459</guid>
      <dc:creator>weite661</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T16:58:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602822#M28460</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie hoch ist 3 bei&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Warmwasserbereitung? Wir sind ja jetzt schon höher als deine&amp;nbsp;&amp;nbsp;45°C.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 17:05:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602822#M28460</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T17:05:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602827#M28461</link>
      <description>&lt;P&gt;17.58 Schornsteinfegertaste gedrückt, heizt auf, jetzt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1 = 6°&amp;nbsp; &amp;nbsp;3= 60° 4= 41°&amp;nbsp; 5= 47°&amp;nbsp; Warmwasser auf 46° eingestellt, rote Lampe Warmwasserbereitung geht nicht aus&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 17:26:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602827#M28461</guid>
      <dc:creator>weite661</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T17:26:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602831#M28462</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei 3= 61° hat der Brenner abgeschaltet, Speicherpumpe läuft nach, jetzt bei 5=49° ist auch rote Lampe aus.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Nach weiteren 5 Minuten Brenner aus&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1 = 6°&amp;nbsp; &amp;nbsp;3= 52° 4= 43°&amp;nbsp; 5= 50°&amp;nbsp; Warmwasser auf 46° eingestellt,&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 17:42:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602831#M28462</guid>
      <dc:creator>weite661</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T17:42:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602832#M28463</link>
      <description>&lt;P&gt;Übernacht ist die Heizung aus. Brenner startet um 5.00, Heißwasserbereitung 5.10, diese dauert morgens Ewigkeiten, Heizwassertemp Nr 3 steigt morgens nur langsam&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 17:44:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602832#M28463</guid>
      <dc:creator>weite661</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T17:44:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602833#M28464</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie ist denn der mechanische Temp.regler unter der orangenen Klappe mit dem Viessmann-Schriftzug eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du Brauchwasservorrang aktiviert? S. Serviceanleitung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 17:50:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602833#M28464</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T17:50:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602840#M28465</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Schalter steht auf 75°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brauchwasservorrang ist abgeschaltet, d.h. bei der Warmwasserbereitung wird auch geheizt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:10:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602840#M28465</guid>
      <dc:creator>weite661</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T18:10:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602842#M28466</link>
      <description>&lt;P&gt;...habe ich so schon Ewigkeiten, hat bis vor 2 Wochen auch immer funktioniert&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:11:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602842#M28466</guid>
      <dc:creator>weite661</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T18:11:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602843#M28467</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, versuch mal diesen Reset hier&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Gas/Master-Reset-bei-Vitodens-200-Wb2-mit-Standart-Bedieneinheit-BJ/m-p/112004/highlight/true#M3809" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Gas/Master-Reset-bei-Vitodens-200-Wb2-mit-Standart-Bedieneinheit-BJ/m-p/112004/highlight/true#M3809&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorher Schaltzeiten notieren.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:17:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602843#M28467</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T18:17:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602844#M28468</link>
      <description>&lt;P&gt;....sind dann alle Einstellungen ( Heizzeiten) weg, wenn man das durchführt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:22:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602844#M28468</guid>
      <dc:creator>weite661</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T18:22:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602850#M28469</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heizzeiten ja. Sind doch aber schnell wieder eingestellt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Halte das aber für die wahrscheinlichste Ursache. Der Brenner wird ja eingeschalten, Pumpen laufen. Offensichtlich wird nur bei WW-Bereitung der Brenner nicht lang genug aktviert.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:42:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602850#M28469</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T18:42:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602851#M28470</link>
      <description>&lt;P&gt;Besten Dank Heizing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das mache ich aber erst morgen .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brenner läuft bei der Warmwasserbereitung ca 2-3 Stunden nonstop und wird nur sehr langsam bis auf ca 45 ° warm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ralf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:48:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602851#M28470</guid>
      <dc:creator>weite661</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T18:48:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602852#M28471</link>
      <description>&lt;P&gt;Oder du nimmst einfach sehr viel Wärme für die Heizung ab, so dass für WW zu wenig übrig bleibt. Was hängt denn da alles dran? 33 kW ist eigentlich recht viel. Ist das ein Mietshaus, eine Wohnung hat ein offenes Fenster o.ä. ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Brenner &lt;STRONG&gt;dauernd läuft&lt;/STRONG&gt; aber der Kessel &lt;STRONG&gt;nicht&lt;/STRONG&gt; &lt;STRONG&gt;warm&lt;/STRONG&gt; wird, spricht das &lt;STRONG&gt;nicht&lt;/STRONG&gt; für einen Fehler in der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Bedieneinheit, ich ging bisher davon aus, der Brenner würde bei 45°C abschalten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 19:00:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602852#M28471</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T19:00:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602856#M28472</link>
      <description>&lt;P&gt;,,,nein wenn ich morgens um 6.00 Uhr aufstehe hat der Brenner ca 40° und gegen 6.30 ca. 42 °, 7.00 Uhr ca. 45°, Warmwasser ist dann entsprechend kalt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Brenner habe ich mit kleinerer Düse 0,5, 60° HF ausgerüstet, aber auch schon lange. Soll ich mal den Brauwasservorrang wieder einschalten?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 19:12:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602856#M28472</guid>
      <dc:creator>weite661</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T19:12:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602858#M28473</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/40912"&gt;@weite661&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;,,,nein wenn ich morgens um 6.00 Uhr aufstehe hat der Brenner ca 40° und gegen 6.30 ca. 42 °, 7.00 Uhr ca. 45°, Warmwasser ist dann entsprechend kalt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Brenner habe ich mit kleinerer Düse 0,5, 60° HF ausgerüstet, aber auch schon lange. S&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Puh, das ist schon heftig, das ist die Düse für 18 kW. Keine Angst, dass der Kessel durchrostet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du kannst es mal mit&amp;nbsp;Brauwasservorrang versuchen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 19:30:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/602858#M28473</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T19:30:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral ,  Warmwasser heißt nur sehr langsam auf , Rote Lampe an, Kesselwassertemperatur steigt nur auf 45°, dauert Stunden.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/603404#M28485</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Heizing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit dem Brauchwasservorang heizt das Warmwasser jetzt wieder schnell auf und rote Lampe geht aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider aber ohne parallelem Heizbetrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin trotzdem sehr zufrieden Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Generelle Frage: Bei alleiniger Warmwasserbereitung ( Brauchwasservorrang) heizt der Benner mit deutlich höherer Kesselwassertemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Düsendurchmesser und Druck sind ja konstant, erfolgt die höhere Temperatur, im Vergleich zum Heizbetrieb ca. 50° Kesselwassertemperatur, durch höhere Luftzufuhr? Oder wie geht das ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 17:11:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitola-Biferral-Warmwasser-heisst-nur-sehr-langsam-auf-Rote-Lampe/m-p/603404#M28485</guid>
      <dc:creator>weite661</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T17:11:29Z</dc:date>
    </item>