    <title>Thema "Betreff: PV-Überschuß: Einbindung eHz-Patrone, 3-Wege-Ventil, Speicherladepumpe an Vitotronic 200 (KW6B)" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/PV-Ueberschuss-Einbindung-eHz-Patrone-3-Wege-Ventil/m-p/582002#M27977</link>
    <description>&lt;P&gt;Zwischenstand:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mit viel trial &amp;amp; error und insbesondere aufgrund der mit z.T. unklaren bis falschen Viessmann-Doku momentan die Funktion "Externes Anfordern" via Klemme 96 konfiguriert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das 3-Wege-Ventil (AM1) schaltet bei Externer Anforderung wie erwartet auf WW um.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Funktion "Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung " =&amp;nbsp;5F:2 (Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird bei Signal „Extern Anfordern“ eingeschaltet) schaltet aber nicht ein. Diese ist auf in der&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic KW6B&amp;nbsp;auf 21 angeschlossen und schaltet ein, wenn die Anforderung (Heizen oder WW) vom Vitocrossal kommt. Die Rückmeldung sollte lt. Doku vom Vitogate über ST-18 kommen, den gibt's aber bei mir gar nicht. Beim systematischen Durchprobieren aller Datenpunkte mit iobroker bin ich dann auf IN-40 = Interne Pumpe gekommen, die den Status ausgibt. Einen Coil oder Holding zum Einschalten habe ich nicht gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Umkodierungen für Externe Anforderung sind:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Funktion Eingang 96: 4B:0 (ohne) -&amp;gt; 4B:1 (Extern anfordern),&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wirkung der Funktion Externe Anforderung auf die Pumpen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5F:0 (Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung bleibt bei Signal „Extern Anfordern“ im Regelbetrieb)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5F:2 (Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird bei Signal „Extern Anfordern“ eingeschaltet)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;9b:70 (70°C) -&amp;gt;&amp;nbsp;9b:0 (0°C) damit der Kessel nicht mitläuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum funktioniert die Speicherladepumpe (5F:2) nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 20 Nov 2025 12:29:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>tomrey1</dc:creator>
    <dc:date>2025-11-20T12:29:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>PV-Überschuß: Einbindung eHz-Patrone, 3-Wege-Ventil, Speicherladepumpe an Vitotronic 200 (KW6B)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/PV-Ueberschuss-Einbindung-eHz-Patrone-3-Wege-Ventil/m-p/579985#M27944</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi all,&lt;BR /&gt;zur PV-Überschußverwendung habe ich eine eHz-Patrone in den Boiler-Heiz-Vorlauf eingebaut.&lt;BR /&gt;Die eHz. kann nicht direkt im Boilerwasser betrieben werden, sie verkalkt dort innerhalb von 3 Monaten vollständig.&lt;BR /&gt;Vor der eHz sitzt eine Speicher-Ladepumpe (Vitotronic #21) und im Boiler- und Puffer-Rücklauf ein 3-Wege-Ventil an AM1 (#2 21).&lt;BR /&gt;Die Ansteuerung der eHz erfolgt PV-abhängig durch eine SPS.&lt;BR /&gt;Dafür muß das 3-WV auf WW stehen/fahren und die Ladepumpe muß laufen.&lt;BR /&gt;Ich fahre immer in Betriebsart 2, d.h. Hz.+WW. Damit schaltet das 3-WV abhängig von der WW-Temp. um. Seinen Zustand kenne ich vom Modbus-DP (ST-16).&lt;BR /&gt;Im einfachsten Falle könnte ich per per Soll-WW-Temp.-Verstellung und nach Rückmeldung des 3-WV die eHz. freischalten.&lt;BR /&gt;Wie verhindere ich dann aber, daß die Vitocrossal das WW parallel zur eHz. mit Gas aufheizt?&lt;BR /&gt;Die Steuerung der Ladepumpe ist mir unklar. Ich habe auch keinen Datenpunkt gefunden. Sie lädt sowohl den Puffer im Hz.-Betrieb als auch den Boiler bei WW. Ihren Zustand kenne ich nicht aber ich vermute, bei Betriebsart # 0 läuft sie 24/7 durch. Stimmt das so?&lt;BR /&gt;Am Sichersten wäre es wohl, über ein Relais 3-WV und Ladepumpe parallel zur Vitotronic anzusteuern oder gibt es eine Möglichkeit mit Viessmann „Bordmitteln“ (EA1 o.ä)? Das wäre auch eine geeignete „Sommerschaltung“.&lt;BR /&gt;Im Winter könnte sich die Heizung parallel ihre Wärme aus dem Puffer holen, da die Vitotronic ja nicht merkt, daß das 3-WV auf WW steht.&lt;BR /&gt;Hätte dies negative Rückwirkungen auf die Vitotronic/AM1?&lt;BR /&gt;Dank &amp;amp; Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 09:28:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/PV-Ueberschuss-Einbindung-eHz-Patrone-3-Wege-Ventil/m-p/579985#M27944</guid>
      <dc:creator>tomrey1</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T09:28:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: PV-Überschuß: Einbindung eHz-Patrone, 3-Wege-Ventil, Speicherladepumpe an Vitotronic 200 (KW6B)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/PV-Ueberschuss-Einbindung-eHz-Patrone-3-Wege-Ventil/m-p/582002#M27977</link>
      <description>&lt;P&gt;Zwischenstand:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mit viel trial &amp;amp; error und insbesondere aufgrund der mit z.T. unklaren bis falschen Viessmann-Doku momentan die Funktion "Externes Anfordern" via Klemme 96 konfiguriert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das 3-Wege-Ventil (AM1) schaltet bei Externer Anforderung wie erwartet auf WW um.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Funktion "Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung " =&amp;nbsp;5F:2 (Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird bei Signal „Extern Anfordern“ eingeschaltet) schaltet aber nicht ein. Diese ist auf in der&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic KW6B&amp;nbsp;auf 21 angeschlossen und schaltet ein, wenn die Anforderung (Heizen oder WW) vom Vitocrossal kommt. Die Rückmeldung sollte lt. Doku vom Vitogate über ST-18 kommen, den gibt's aber bei mir gar nicht. Beim systematischen Durchprobieren aller Datenpunkte mit iobroker bin ich dann auf IN-40 = Interne Pumpe gekommen, die den Status ausgibt. Einen Coil oder Holding zum Einschalten habe ich nicht gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Umkodierungen für Externe Anforderung sind:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Funktion Eingang 96: 4B:0 (ohne) -&amp;gt; 4B:1 (Extern anfordern),&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wirkung der Funktion Externe Anforderung auf die Pumpen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5F:0 (Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung bleibt bei Signal „Extern Anfordern“ im Regelbetrieb)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5F:2 (Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird bei Signal „Extern Anfordern“ eingeschaltet)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;9b:70 (70°C) -&amp;gt;&amp;nbsp;9b:0 (0°C) damit der Kessel nicht mitläuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum funktioniert die Speicherladepumpe (5F:2) nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Nov 2025 12:29:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/PV-Ueberschuss-Einbindung-eHz-Patrone-3-Wege-Ventil/m-p/582002#M27977</guid>
      <dc:creator>tomrey1</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-20T12:29:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: PV-Überschuß: Einbindung eHz-Patrone, 3-Wege-Ventil, Speicherladepumpe an Vitotronic 200 (KW6B)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/PV-Ueberschuss-Einbindung-eHz-Patrone-3-Wege-Ventil/m-p/582164#M27978</link>
      <description>&lt;P&gt;Thema erscheint mir gelöst:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Serviceanleitung für die Fachkraft (Stand 1/2019) verschweigt den Parameter 3F.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nicht wie beschrieben der 5F sondern der nicht dokumentierte 3F (gilt auch für 57: und 5B:) definiert das Verhalten meiner auf Klemme 21 angeschlossenen Speicher-Ladepumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke an:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eingang-an-Klemme-96/td-p/247863" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Gas/Eingang-an-Klemme-96/td-p/247863&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Durcheinander bei der Pumpenbezeichnung in der Dokumentation macht es nicht leichter:&lt;/P&gt;&lt;TABLE width="308"&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="308"&gt;Speicher-Ladepumpe&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="308"&gt;Interne Pumpe&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="308"&gt;Interne Umwälzpumpe&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="308"&gt;Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="308"&gt;Kesselkreispumpe&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;P&gt;Die Bezeichnungen Interne Pumpe oder Kesselkreispumpe (51:) ist für meine externe Speicher-Ladepumpe&amp;nbsp;so völlig daneben, daß ich arge Zweifel hege. Aber es läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die - zumindest bei Viessmann Österreich- getrennten Zuständigkeiten für "Klassisches" und "Digitales" erscheinen mir absurd, wenn ich Support im Zusammenspiel zwischen Vitocrossal und Vitogate 300MB benötige.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Pumpendrama setzt sich nämlich beim Vitogate fort:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ST-28 sollte lt. Datenpunktliste den Zustand der Speicher-Ladepumpe anzeigen, den gibts nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dafür ein IN-40 für eine Interne Pumpe, der ist es bei mir.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Funktionen Extern Anfordern/Sperren über Klemme 96 wird vom VG300 schlicht ignoriert und nirgendwo angezeigt, geschweige denn schaltbar angeboten (HO-?).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Viesmann-Support war in diesem Falle für mich unterirdisch. Die hiesigen Moderatoren haben überhaupt nicht reagiert und der Ö-Werkskundendienst waren anscheinend mit meiner Fragestellung überfordert und macht nach 1 mail und 1 Telefonat den toten Maikäfer.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schade eigentlich... so sad...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 22 Nov 2025 10:11:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/PV-Ueberschuss-Einbindung-eHz-Patrone-3-Wege-Ventil/m-p/582164#M27978</guid>
      <dc:creator>tomrey1</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-22T10:11:53Z</dc:date>
    </item>