<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitotronic 200 KW2 Fehler 67" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573649#M27797</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Info. Der Viessmann Shop kennt die Nummer&amp;nbsp;7118913 leider nicht. Hilf mir daher nicht weiter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 26 Oct 2025 13:03:58 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hellfire69</dc:creator>
    <dc:date>2025-10-26T13:03:58Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 200 KW2 Fehler 67</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573403#M27784</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Viessmann Vitotrinic 20 KW2 Zeigt Fehler 67; Kesselcodierstecker defekt. Der Kodierstecker hat die Nr. 7458494. Im Viessmann Shop wird die Nummer nicht erkannt/gefunden. Wie bekomme ich jetzt den passenden Codierstecker?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Oct 2025 13:16:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573403#M27784</guid>
      <dc:creator>Hellfire69</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-25T13:16:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 KW2 Fehler 67</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573469#M27788</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/20779"&gt;@Hellfire69&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fehler lautet b7 und nicht 67.&lt;BR /&gt;Der Kodierstecker hängt vom Kesseltyp ab. Sie besitzen wahrscheinlich einen Vitogas 100, für den Sie den Kodierstecker F0 mit der Bestellnummer 7818914 benötigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Oct 2025 19:31:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573469#M27788</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-25T19:31:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 KW2 Fehler 67</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573621#M27795</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo divanc,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Vitotronic 200 KW2 Regelung sitzt auf einem Vitola biferral Kessel mit Ölbrenner.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Bezeichnung auf dem Alten Codierstecker ist 7458494&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Oct 2025 12:03:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573621#M27795</guid>
      <dc:creator>Hellfire69</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-26T12:03:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 KW2 Fehler 67</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573646#M27796</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Nummer zeigt einen CLP- Codierstecker. Der Vitola Biferal möchte aber einen Stecker CB mit der Bestellnummer: 7118913&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Oct 2025 12:49:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573646#M27796</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-26T12:49:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 KW2 Fehler 67</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573649#M27797</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Info. Der Viessmann Shop kennt die Nummer&amp;nbsp;7118913 leider nicht. Hilf mir daher nicht weiter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Oct 2025 13:03:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573649#M27797</guid>
      <dc:creator>Hellfire69</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-26T13:03:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 KW2 Fehler 67</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573662#M27798</link>
      <description>&lt;P&gt;Pardon,ich hatte einen Schreibfehler drin: 7818913&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Oct 2025 13:34:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573662#M27798</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-26T13:34:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 KW2 Fehler 67</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573663#M27799</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, jetzt hats geklappt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 26 Oct 2025 13:37:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-KW2-Fehler-67/m-p/573663#M27799</guid>
      <dc:creator>Hellfire69</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-26T13:37:06Z</dc:date>
    </item>
  </channel>