<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300w B3HG Warmwasser Fühler" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/531951#M26448</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/99334"&gt;@_face-off_&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der WW-Speichersensor ist NTC 10 kOhm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-03-23 08_33_44-5833301VPA00009_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43973i7D1799319AA36066/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-03-23 08_33_44-5833301VPA00009_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2025-03-23 08_33_44-5833301VPA00009_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 23 Mar 2025 07:36:10 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2025-03-23T07:36:10Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300w B3HG Warmwasser Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/531940#M26447</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hab ein Problem, das die Temperatur von der Warmwasserbereiter falsch gemessen wird und nicht nicht aufbereitet wird.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Modell 160 Liter Hygiene Edelstahl Speicher von 1993. &amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VertiCell-HG/I&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;7307582231205&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich müsste den passenden Fühler finden oder kann man das im System von Vitodens anpassen?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Mar 2025 04:47:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/531940#M26447</guid>
      <dc:creator>_face-off_</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-23T04:47:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w B3HG Warmwasser Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/531951#M26448</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/99334"&gt;@_face-off_&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der WW-Speichersensor ist NTC 10 kOhm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-03-23 08_33_44-5833301VPA00009_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43973i7D1799319AA36066/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-03-23 08_33_44-5833301VPA00009_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2025-03-23 08_33_44-5833301VPA00009_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Mar 2025 07:36:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/531951#M26448</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-23T07:36:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w B3HG Warmwasser Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/531971#M26450</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bevor du einen neuen Sensor bestellst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitodens ausschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Kabel des Sensor abklemmen und mit einem Multimeter prüfen und mit den Daten aus dem ServiceHandbuch vergleichen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Mar 2025 08:45:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/531971#M26450</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-23T08:45:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w B3HG Warmwasser Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/531987#M26451</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der WW-Speicher wurde zuvor in Kombination mit dem Rexola-Bifferral verbaut und es ist wahrscheinlich, dass der alte Speichersensor zurückgelassen wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Mar 2025 09:22:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/531987#M26451</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-23T09:22:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w B3HG Warmwasser Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/531989#M26452</link>
      <description>&lt;P&gt;ok verstehe, dass aktuell noch der alte&amp;nbsp; Ni500 Sensor&amp;nbsp; verwendet wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja das wäre eine plausible Erklärung für die 110 Grad.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Mar 2025 09:31:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/531989#M26452</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-23T09:31:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w B3HG Warmwasser Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/532063#M26454</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe eben bei ausgeschaltetem Zustand die Kontakte gemessen, es lag bei 38 k Ohm.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Sensor vom Speicher lag bei 5 Ohm. &amp;nbsp;&lt;BR /&gt;divanc also der Sensor, den Du gepostet hast würde funktionieren?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Mar 2025 17:24:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/532063#M26454</guid>
      <dc:creator>_face-off_</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-23T17:24:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w B3HG Warmwasser Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/532068#M26456</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/99334"&gt;@_face-off_&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass es sich um einen kompatiblen Sensor handelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.loebbeshop.de/viessmann/speichertemperatursensor-ntc-10k-l3750-mm/" target="_blank"&gt;https://www.loebbeshop.de/viessmann/speichertemperatursensor-ntc-10k-l3750-mm/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Mar 2025 17:45:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/532068#M26456</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-23T17:45:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w B3HG Warmwasser Fühler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/532084#M26458</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke. Ich werde es sofort bestellen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Mar 2025 19:32:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-300w-B3HG-Warmwasser-Fuehler/m-p/532084#M26458</guid>
      <dc:creator>_face-off_</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-23T19:32:20Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
