<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Internes Umschaltventil Warmwasser / Heizung" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Internes-Umschaltventil-Warmwasser-Heizung/m-p/505784#M25859</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Heizung müsste an sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für den Hinweis mit dem Umschaltventil. Habe ich eben getestet. Es funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkurve und neues Diagramm mit WW-Speicher Kurve habe ich angehängt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Tobi&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_ViCare.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40909i61613AFE8EA5CFDA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_ViCare.jpg" alt="Screenshot_ViCare.jpg" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Screenshot_ViCare.jpg&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Heizung diagramm2.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40910i00440C010DC73EEE/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Heizung diagramm2.png" alt="Heizung diagramm2.png" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Heizung diagramm2.png&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 16:19:46 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Tobi9</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-03T16:19:46Z</dc:date>
    <item>
      <title>Internes Umschaltventil Warmwasser / Heizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Internes-Umschaltventil-Warmwasser-Heizung/m-p/505709#M25855</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier mein erster Beitrag, da meine Heizung nicht so arbeitet wie ich möchte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Heizung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Gasheizung BJ 2022&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- VITODENS 300W / 19kw&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Warmwasserspeicher Vitocell 100-W 160l&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Außentempfühler&lt;/P&gt;&lt;P&gt;...mehr nicht. Auch kein Innentemperaturfühler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe nur "normale" Heizkörper mit den normalen (mech.) Thermostatventilen, keine Fußbodenheizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Zum Problem:&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin aus dem verlängertem Wochenende zurück und im Haus sind "nur" 19°C. Gewünscht sind 21°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf meiner Hausautomatisierung sehe ich, dass die Temperatur im Wohnzimmer (als Beispiel) - in meiner Abwesenheit (4 Tage) zwischen 19°C und 21,5°C unregelmäßig schwankt (2-3x pro Tag) und ich habe keine Nachtabsenkung. Die "tatsächliche" Vorlauftemperatur (am Ausgang der Therme) pendelt zwischen 30-44°C. Im Verlauf sehe ich aber, dass die "tatsächliche" Vorlauftemperatur &lt;U&gt;konkret heute&lt;/U&gt; in den letzen 4 Stunden von 44°C auf 20°C gesunken ist. Der Brenner war in dieser Zeit 4x an und der Warmwasserspeicher zeigt in dieser Zeit eine relativ konstante Temperatur(55°C). Das Display vom VITODENS 300W zeigt aktuell eine Vorlauftemperatur für 72°C an (Messpunkt wo?) - also viel zu hoch (müsste bei 36°C liegen -&amp;gt; Neigung=0,7 / Nieveau=0). Das interne Ventil für die Umschaltung zwischen Heikörper und Wasserspeicher steht aktuell gerade auf "WW". Warum?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärend ich hier schreibe, ist gerade eben die "tatsächliche" Vorlauftemperatur (am Ausgang der Therme) auf 50°C gestiegen und die Heizkörper wurden warm. Da es die letzten Tage so mehrfach passiert ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir Tips für die Fehlersuche geben könnt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich nutze die VIS-App und die API über ioBroker.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Tobi &lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Heizung1.png" style="width: 970px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40897i0FD21888272B362B/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Heizung1.png" alt="Heizung1.png" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Heizung1.png&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 13:24:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Internes-Umschaltventil-Warmwasser-Heizung/m-p/505709#M25855</guid>
      <dc:creator>Tobi9</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-03T13:24:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Internes Umschaltventil Warmwasser / Heizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Internes-Umschaltventil-Warmwasser-Heizung/m-p/505725#M25856</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist denn im Zeitfenster der Zeitpunkt erreicht, dass die Heizung in Betrieb sein müsste ? Welche heizkurve ist eingestellt ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die abgelesenen 72°C könnten auch von der WW-Bereitung stammen, welche wonöglich gerade abgeschlossen wird oder eben abgeschlossen wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kann aber auch möglich sein, dass das Umschaltventil defekt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du müsstest einen Aktorentest im Menue der Regelung finden. Den schon mal ausgeführt ? Hier kann das Umschaltventil explizit angefahren werden. So könntest erkennen, ob es noch funktioniert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 13:43:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Internes-Umschaltventil-Warmwasser-Heizung/m-p/505725#M25856</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-03T13:43:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Internes Umschaltventil Warmwasser / Heizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Internes-Umschaltventil-Warmwasser-Heizung/m-p/505784#M25859</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Heizung müsste an sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für den Hinweis mit dem Umschaltventil. Habe ich eben getestet. Es funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkurve und neues Diagramm mit WW-Speicher Kurve habe ich angehängt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Tobi&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_ViCare.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40909i61613AFE8EA5CFDA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_ViCare.jpg" alt="Screenshot_ViCare.jpg" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Screenshot_ViCare.jpg&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Heizung diagramm2.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40910i00440C010DC73EEE/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Heizung diagramm2.png" alt="Heizung diagramm2.png" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Heizung diagramm2.png&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 16:19:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Internes-Umschaltventil-Warmwasser-Heizung/m-p/505784#M25859</guid>
      <dc:creator>Tobi9</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-03T16:19:46Z</dc:date>