<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte..." in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86658#M2553</link>
    <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Die Seriennummer ist 7450760001203106.&lt;BR /&gt;Ich habe eine Vitosolic 200S und eine Vitotrol 300 an dem KM Bus der Heizungsregelung erweitert.&lt;BR /&gt;Und entsprechend der Unterlagen dafür die Platine 7828192 nachgerüstet.&lt;BR /&gt;Im dem Zuge habe ich ebenfalls für beide Heizkreise jeweils einen Rücklauffühler angeschlossen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße,&lt;BR /&gt;Hieger</description>
    <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 18:07:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hieger</dc:creator>
    <dc:date>2018-10-08T18:07:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte 7828192 verstellt die Steilheit der Heizkurve selber</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86616#M2551</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe die Steilheit beider Heizkreise auf 0,8 gestellt. Diese verstellt sich nach einigen Tagen auf andere Werte 0,2 oder 1,4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem habe ich seit dem Einbau der Elektronikleiterplatte 7828192&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 13:11:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86616#M2551</guid>
      <dc:creator>Hieger</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-08T13:11:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86625#M2552</link>
      <description>&lt;BR /&gt;
Hallo Hieger,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
poste bitte zunächst noch die Herstellnummer deiner Vitotronic 300. Wieso wurde die Elektronikleiterplatte denn getauscht?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 14:38:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86625#M2552</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-08T14:38:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86658#M2553</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Die Seriennummer ist 7450760001203106.&lt;BR /&gt;Ich habe eine Vitosolic 200S und eine Vitotrol 300 an dem KM Bus der Heizungsregelung erweitert.&lt;BR /&gt;Und entsprechend der Unterlagen dafür die Platine 7828192 nachgerüstet.&lt;BR /&gt;Im dem Zuge habe ich ebenfalls für beide Heizkreise jeweils einen Rücklauffühler angeschlossen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße,&lt;BR /&gt;Hieger</description>
      <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 18:07:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86658#M2553</guid>
      <dc:creator>Hieger</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-08T18:07:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86661#M2554</link>
      <description>noch eine Ergänzung,&lt;BR /&gt;Mit der Vitotrol 300 habe ich auf Raumtemperaturregelung umgestellt.&lt;BR /&gt;Allerdings verstehe ich einige Parameter in der Codierung zur Raumtemperaturregelung nicht richtig.&lt;BR /&gt;Gibt es dazu eine Art Grundeinstellung?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße,&lt;BR /&gt;Hieger&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 18:13:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86661#M2554</guid>
      <dc:creator>Hieger</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-08T18:13:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86700#M2555</link>
      <description>Vielen Dank für die Herstellnummer. Welche Parameter hast du denn bisher umgestellt und welche Parameter verstehst du nicht?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Leiterplatte ist auf jeden Fall die passende zu deiner Regelung. Wenn sich nun von alleine Parameter verstellen, kann das durchaus an zuvor manuell verstellten Parametern liegen. Es gibt eine Grundeinstellung für die Regelung, jedoch sollten wir zunächst erstmal klären, was bisher eingestellt wurde.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 06:55:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86700#M2555</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-09T06:55:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86740#M2556</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;ich habe die folgenden Parameter programmiert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Codierung 2&lt;BR /&gt;1C 199&lt;BR /&gt;54 2&lt;BR /&gt;7E Eingabe nicht möglich&lt;BR /&gt;89 0&lt;BR /&gt;9d 0&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mischer 1&lt;BR /&gt;A0 2&lt;BR /&gt;A1 0&lt;BR /&gt;A2 0&lt;BR /&gt;A3 2&lt;BR /&gt;A4 0&lt;BR /&gt;A5 5&lt;BR /&gt;A6 23&lt;BR /&gt;A7 0&lt;BR /&gt;A9 0&lt;BR /&gt;b0 3&lt;BR /&gt;b1 1&lt;BR /&gt;b2 8&lt;BR /&gt;b3 1&lt;BR /&gt;b5 0&lt;BR /&gt;b6 0&lt;BR /&gt;b7 0&lt;BR /&gt;b8 10&lt;BR /&gt;b9 0&lt;BR /&gt;C0 0&lt;BR /&gt;C1 0&lt;BR /&gt;C2 0&lt;BR /&gt;C4 0&lt;BR /&gt;C5 20&lt;BR /&gt;C6 50&lt;BR /&gt;C7 0&lt;BR /&gt;C8 31&lt;BR /&gt;C9 1&lt;BR /&gt;d1 0&lt;BR /&gt;d2 7&lt;BR /&gt;d3 8&lt;BR /&gt;d4 0&lt;BR /&gt;d5 0&lt;BR /&gt;E1 1&lt;BR /&gt;E2 50&lt;BR /&gt;E5 0&lt;BR /&gt;E6 100&lt;BR /&gt;E7 20&lt;BR /&gt;E8 0&lt;BR /&gt;E9 20&lt;BR /&gt;F0 0&lt;BR /&gt;F1 0&lt;BR /&gt;F2 12&lt;BR /&gt;F5 12&lt;BR /&gt;F6 25&lt;BR /&gt;F7 25&lt;BR /&gt;F8 -5&lt;BR /&gt;F9 -14&lt;BR /&gt;FA 0&lt;BR /&gt;Fb 0&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mischer 2&lt;BR /&gt;A0 2&lt;BR /&gt;A1 0&lt;BR /&gt;A2 0&lt;BR /&gt;A3 2&lt;BR /&gt;A4 0&lt;BR /&gt;A5 5&lt;BR /&gt;A6 23&lt;BR /&gt;A7 0&lt;BR /&gt;A9 0&lt;BR /&gt;b0 3&lt;BR /&gt;b1 1&lt;BR /&gt;b2 8&lt;BR /&gt;b3 1&lt;BR /&gt;b5 0&lt;BR /&gt;b6 0&lt;BR /&gt;b7 0&lt;BR /&gt;b8 10&lt;BR /&gt;b9 0&lt;BR /&gt;C0 0&lt;BR /&gt;C1 0&lt;BR /&gt;C2 0&lt;BR /&gt;C4 0&lt;BR /&gt;C5 20&lt;BR /&gt;C6 35&lt;BR /&gt;C7 2&lt;BR /&gt;C8 31&lt;BR /&gt;C9 1&lt;BR /&gt;d1 0&lt;BR /&gt;d2 7&lt;BR /&gt;d3 9&lt;BR /&gt;d4 0&lt;BR /&gt;d5 0&lt;BR /&gt;E1 1&lt;BR /&gt;E2 50&lt;BR /&gt;E5 0&lt;BR /&gt;E6 100&lt;BR /&gt;E7 20&lt;BR /&gt;E8 0&lt;BR /&gt;E9 20&lt;BR /&gt;F0 0&lt;BR /&gt;F1 0&lt;BR /&gt;F2 12&lt;BR /&gt;F5 12&lt;BR /&gt;F6 25&lt;BR /&gt;F7 25&lt;BR /&gt;F8 -5&lt;BR /&gt;F9 -14&lt;BR /&gt;FA 0&lt;BR /&gt;Fb 0&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße,&lt;BR /&gt;Andreas&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 12:45:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86740#M2556</guid>
      <dc:creator>Hieger</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-09T12:45:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86751#M2557</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Könntest du bitte nur die Adressen angeben, die du aktiv umgestellt hast?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 13:58:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/86751#M2557</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-09T13:58:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/87304#M2558</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;00 von 1 auf 8&lt;BR /&gt;03 von 0 auf 1&lt;BR /&gt;1C von 120 auf 199&lt;BR /&gt;54 von 0 auf 2&lt;BR /&gt;60 von 20 auf 10&lt;BR /&gt;62 vo 10 auf 5&lt;BR /&gt;71 von 0 auf 1&lt;BR /&gt;75 von 0 auf 1&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mischer 1&lt;BR /&gt;A0 von 0 auf 2&lt;BR /&gt;A1 0&lt;BR /&gt;A2 von 2 auf 0&lt;BR /&gt;A6 von 36 auf 23&lt;BR /&gt;b0 von 0 auf 3&lt;BR /&gt;b1 von 0 auf 1&lt;BR /&gt;b3 von 0 auf 1&lt;BR /&gt;C4 vo 1 auf 0&lt;BR /&gt;C6 von 75 auf 50&lt;BR /&gt;C9 von 0 auf 1&lt;BR /&gt;d1 0&lt;BR /&gt;d2 7&lt;BR /&gt;d3 8&lt;BR /&gt;d4 0&lt;BR /&gt;d5 0&lt;BR /&gt;F2 vo 0 auf 12&lt;BR /&gt;F5 12&lt;BR /&gt;F6 25&lt;BR /&gt;F7 25&lt;BR /&gt;F8 -5&lt;BR /&gt;F9 -14&lt;BR /&gt;FA von 20 auf 0&lt;BR /&gt;Fb von 30 auf 0&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mischer 2&lt;BR /&gt;A0 von 0 auf 2&lt;BR /&gt;A1 0&lt;BR /&gt;A2 von 0 auf 2&lt;BR /&gt;A6 von 36 auf 23&lt;BR /&gt;b0 von 0 auf 3&lt;BR /&gt;b1 von 0 auf 1&lt;BR /&gt;b3 von 0 auf 1&lt;BR /&gt;C4 von 1 auf 0&lt;BR /&gt;C6 von 75 auf 35&lt;BR /&gt;C7 von 0 auf 2&lt;BR /&gt;C9 von 0 auf 1&lt;BR /&gt;d1 0&lt;BR /&gt;d2 7&lt;BR /&gt;d3 9&lt;BR /&gt;d4 0&lt;BR /&gt;d5 0&lt;BR /&gt;F2 von 0 auf 12&lt;BR /&gt;F5 12&lt;BR /&gt;F6 25&lt;BR /&gt;F7 25&lt;BR /&gt;F8 -5&lt;BR /&gt;F9 -14&lt;BR /&gt;FA von 20 auf 0&lt;BR /&gt;Fb von 30 auf 0&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße,&lt;BR /&gt;Hieger&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 19:41:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/87304#M2558</guid>
      <dc:creator>Hieger</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-15T19:41:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/88255#M2559</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;konnten sie schon Rückschlüsse aus den Parametern ziehen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Für mich wäre wichtig zu wissen, ob sich die Neigung von selber verstellen kann oder darf.&lt;BR /&gt;Oder ob das auf eine defekte Elektronikleiterplatte schliessen lässt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke für eine Info,&lt;BR /&gt;Hieger&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 16:19:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/88255#M2559</guid>
      <dc:creator>Hieger</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-25T16:19:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/88735#M2560</link>
      <description>Könntest du bitte nur die Adressen angeben, die du aktiv umgestellt hast? Wenn sich Adressen aktiv selbst verstellen, ist definitiv etwas nicht in Ordnung. Es kann durchaus auf einen Fehler der Elektronikleiterplatte hindeuten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 10:23:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/88735#M2560</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-29T10:23:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/88942#M2561</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;ich habe nun eine neue Elektronikleiterplatte eingebaut.&lt;BR /&gt;Ich möchte eine reine Raumtemperaturregelung machen.&lt;BR /&gt;Die Raumtemperatur erfasse ich mit einer Vitotrol 300&lt;BR /&gt;Welche Parameter in der Codierung 2 muss ich dazu einstellen?&lt;BR /&gt;Mit welchen Parametern passe ich die Charakteristik an?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke und Grüße,&lt;BR /&gt;Hieger&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 08:06:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/88942#M2561</guid>
      <dc:creator>Hieger</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-30T08:06:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/88972#M2562</link>
      <description>Für die Raumtemperaturaufschaltung im reduzierten und normalen Heizbetrieb musst du die Codieradresse b0 auf 3 stellen. Über die Adresse b2 kannst du dann den Raumeinflussfaktor einstellen. Eine reine bedarfsgeführte Regelung ist darüber jedoch nicht möglich. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 09:36:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/88972#M2562</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-30T09:36:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/89635#M2563</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;ich habe nun die neue Elektronikleiterplatte eingebaut und die Codieradressen entsprechend programmiert.&lt;BR /&gt;Erst auf die Werkeinstellung 8, da war die Vorlauftemperatur zu hoch.&lt;BR /&gt;Dann auf 1, da passt die Vorlautem sehr gut.&lt;BR /&gt;Die Neigung verstellt sich allerdings immer noch. Passt das vielleicht nicht zusammen?&lt;BR /&gt;Gibt es eine Art Grundeinstellung für Neigung und Raumeinflußfaktor?&lt;BR /&gt;- niedrig Energie Haus&lt;BR /&gt;- Fußbodenheizung&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe in beiden Heizkreisen mit Mischer ein Rücklauftemperatursensor eingebaut.&lt;BR /&gt;Kann das die Ursache sein?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße,&lt;BR /&gt;Hieger&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 12:00:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/89635#M2563</guid>
      <dc:creator>Hieger</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-04T12:00:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/89678#M2564</link>
      <description>Die Heizkennlinie darf sich nicht einfach verstellen, egal ob du einen Rücklauftemperatursensor angeschlossen hast oder nicht. Es kann durchaus sein, dass das Bedienteil selbst einen Defekt hat und die Werte sich deswegen verstellen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie du die Heizkennlinie optimal an die Bedingungen vor Ort anpassen kannst, erfährst du unter folgendem Link:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 08:09:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-300-Typ-3-mit-Elektronikleiterplatte-7828192/m-p/89678#M2564</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-05T08:09:47Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
