<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Defekt an Trimatik MC" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Defekt-an-Trimatik-MC/m-p/473934#M24726</link>
    <description>&lt;P&gt;Meine Trimatik ist baugleich. Dort war der Elektrolytkondensator im Netzteil ausgetrocknet. Die 24V fangen dann an zu "brummen". Das kann zum Relais-Flattern führen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deweiteren habe ich einige Relais entdeckt deren Kontakte nicht immer zuverlässig geschaltet haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde dir empfehlen beides auszutauschen. Und wenn du schon dabei bist auch direkt den Schornsteinfeger-Prüfschalter, der ist ebenfalls nicht wirklich langlebig.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 06:33:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Trimatik-Chris</dc:creator>
    <dc:date>2024-10-11T06:33:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Defekt an Trimatik MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Defekt-an-Trimatik-MC/m-p/473846#M24724</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Viola-Biferral-RN von 1993 mit einer Trimatik MC 7450 261-A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die letzten Jahre lief alles problemlos. Nun beim einschalten der Heizperiode habe ich ein seltsames und unregelmässiges Relaisklakern festgestellt und der Mischer bleibt voll zu. (Rohre kalt)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich den Testlauf auf Regler 9-10 (Mischer auf/zu) mache funktioniert der Mischer und das Relais flackert manchmal und manchmal nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die Steuerung defekt? Oder hat das eine andere Ursache?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Trimatik-MC 7450261 487438&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Vitola-Biferral - RN Nr. 7312332300012102&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Mischer DN 20-65&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für eure Antwort.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 18:55:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Defekt-an-Trimatik-MC/m-p/473846#M24724</guid>
      <dc:creator>stefan_burtscher</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-10T18:55:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Defekt an Trimatik MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Defekt-an-Trimatik-MC/m-p/473849#M24725</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;entweder ist der "Sonne / Mond" Schalter oxidiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Manchmal lässt sich das durch hin und her schalten beheben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder ein kleiner IC auf der Platine, der die Relais ansteuert ist defekt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 19:06:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Defekt-an-Trimatik-MC/m-p/473849#M24725</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-10T19:06:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Defekt an Trimatik MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Defekt-an-Trimatik-MC/m-p/473934#M24726</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Trimatik ist baugleich. Dort war der Elektrolytkondensator im Netzteil ausgetrocknet. Die 24V fangen dann an zu "brummen". Das kann zum Relais-Flattern führen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deweiteren habe ich einige Relais entdeckt deren Kontakte nicht immer zuverlässig geschaltet haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde dir empfehlen beides auszutauschen. Und wenn du schon dabei bist auch direkt den Schornsteinfeger-Prüfschalter, der ist ebenfalls nicht wirklich langlebig.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 06:33:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Defekt-an-Trimatik-MC/m-p/473934#M24726</guid>
      <dc:creator>Trimatik-Chris</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-11T06:33:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Defekt an Trimatik MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Defekt-an-Trimatik-MC/m-p/474055#M24727</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die raschen Antworten. Kann man den Elektrolytondensator und die Relais selber wechseln? Bin Handwerklich geschickt aber kein Elektroniker. weisst du per Zufall gerade welche Teile enötigt werden?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüsse Stefan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 10:45:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Defekt-an-Trimatik-MC/m-p/474055#M24727</guid>
      <dc:creator>stefan_burtscher</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-11T10:45:55Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
